Alexandr21
сообщение 15.9.2014, 17:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 18.3.2013
Из: Симферополь
Пользователь №: 185704



Добрый день! Решил открыть тему, потому что не получил ответа в другой
Ответьте на вопросы пожалуйста.
1. Скорость в сборном канале?
2. Максимальное расстояние допускается от шахты до вентканала в ТЧ?
3. С последних 2х этажей, выводим вентиляцию(настенные вентиляторы) отдельными вент. каналами на кровлю или все таки можно в "теплый чердак"?
4. Дайте литературу пожалуйста...

В интернете находил такую литературу:
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома ТР АВОК-4-2004
2. Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий. /ЦНИИЭП жилища- — М.: Стройиздат, 1986. — 24 с.

Заранее спасибо, по возможности не ругать....



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nefes
сообщение 15.9.2014, 18:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 12.12.2011
Пользователь №: 132921



5.2.12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 16.9.2014, 8:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Alexandr21 @ 15.9.2014, 18:35) *
В интернете находил такую литературу:
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома ТР АВОК-4-2004
2. Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий. /ЦНИИЭП жилища- — М.: Стройиздат, 1986. — 24 с.


Что нашли литературу - это замечательно, а читать ее не пробовали?

1. Насчет скорости указание есть в обоих источниках, читайте, пункты не помню.
2. Насколько я помню, в документах требование - одна шахта на одну секцию здания
3. Можно в теплый чердак.
4. ТР АВОК есть поновее: НП АВОК 5.2-2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr21
сообщение 16.9.2014, 10:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 18.3.2013
Из: Симферополь
Пользователь №: 185704



Цитата(keaton @ 16.9.2014, 7:39) *
Что нашли литературу - это замечательно, а читать ее не пробовали?

1. Насчет скорости указание есть в обоих источниках, читайте, пункты не помню.
2. Насколько я помню, в документах требование - одна шахта на одну секцию здания
3. Можно в теплый чердак.
4. ТР АВОК есть поновее: НП АВОК 5.2-2012

Читал конечно же, по скоростям там написано:
- скорость воздуха в спутниках Vспут = 1,0…1,5 м/с;
- скорость воздуха в сборном канале Vкан ≤ 2,0...3,0 м/с;
- скорость воздуха в вытяжной шахте Vшахт ≤ 1 м/с; Δρшахт ≈ 1 Па.

такие и принимал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 16.9.2014, 12:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Alexandr21 @ 16.9.2014, 11:53) *
- скорость воздуха в сборном канале Vкан ≤ 2,0...3,0 м/с;

А, так вы про этот сборный канал.
3 м/с на мой взгляд многовато, но если по расчету проходит, почему бы и нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr21
сообщение 16.9.2014, 13:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 18.3.2013
Из: Симферополь
Пользователь №: 185704



Цитата(keaton @ 16.9.2014, 12:41) *
А, так вы про этот сборный канал.
3 м/с на мой взгляд многовато, но если по расчету проходит, почему бы и нет

По расчету 2.3 м/с, тоже боюсь, что многовато, поэтому возник вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 15:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных