Цитата(keaton @ 16.9.2014, 7:39)

Что нашли литературу - это замечательно, а читать ее не пробовали?
1. Насчет скорости указание есть в обоих источниках, читайте, пункты не помню.
2. Насколько я помню, в документах требование - одна шахта на одну секцию здания
3. Можно в теплый чердак.
4. ТР АВОК есть поновее: НП АВОК 5.2-2012
Читал конечно же, по скоростям там написано:
- скорость воздуха в спутниках Vспут = 1,0…1,5 м/с;
- скорость воздуха в сборном канале Vкан ≤ 2,0...3,0 м/с;
- скорость воздуха в вытяжной шахте Vшахт ≤ 1 м/с; Δρшахт ≈ 1 Па.
такие и принимал