> Corrigo E скачки температуры, Скачки показателей температуры
komar73
сообщение 16.9.2014, 9:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124441



Подскажите пожалуйста вероятную причину скачков температуры наружного воздуха на сонтроллере corrigo e
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.JPG ( 60,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 16.9.2014, 9:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Без привязки к Кориго - наводки, вероятно в схеме есть косяк (AGND или GND неверно подключены).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komar73
сообщение 16.9.2014, 10:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124441



Спасибо за помощ, поменял провода местами и температура стабилизировалась. Тема закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных