Цитата(***Костя*** @ 23.9.2014, 10:18)

путем пересчета с одной плотности на другую. массовый расход ведь не меняется
Это заблуждение.
Надо смотреть изменение баланса давлений вентилятора, естественной тяги и сети при работе "в холодную" и при расчетной.
А если рассматривать вентилятор в отдельности и пренебречь влиянием Re, то при изменении температуры перемещаемой среды у него неизменен объемный расход, а массовый расход прямо пропорционален её плотности. Такой же характер изменения сопротивления и у сети. Обсуждения этих вопросов помимо нынешнего были
здесь. Памятуя предшествующие обсуждения, можно подвести итог нынешнему - в низких зданиях результаты замеров "в холодную" принципиально не должны отличаться от проектных значений расхода при пожаре, в высоких зданиях необходимо применять поправку на влияние естественной тяги.