Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 3х этажный склад
Satomi
сообщение 16.9.2014, 20:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.9.2012
Из: Владимир
Пользователь №: 162272



Добрый день!

Вот какая ситуация, есть складской комплекс, 3х этажный, всего 15 складов, площадью каждый до 1000кв.м, каким образом лучше оргнизовать ДУ? есть конечно ленточное остекление, по всей стене, но низ остекления на 3,1 от уровня пола этажей, а если делать естественную через окна, то незадымляемая зона должна быть 2,2 м. тогда получается, сто из каждого склада свою систему? это 15 вентиляторов ДУ, получается? и как быть с подпором воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 16.9.2014, 20:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



В многоэтажных зданиях делать естественное ДУ не допускается. Придется обходится механикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.9.2014, 6:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Satomi @ 16.9.2014, 20:06) *
есть складской комплекс, 3х этажный, всего 15 складов, площадью каждый до 1000кв.м, каким образом лучше оргнизовать ДУ? есть конечно ленточное остекление, по всей стене, но низ остекления на 3,1 от уровня пола этажей, а если делать естественную через окна, то незадымляемая зона должна быть 2,2 м. тогда получается, сто из каждого склада свою систему? это 15 вентиляторов ДУ, получается? и как быть с подпором воздуха?

А Вы уверены, что ДУ вообще нужно? В этих складах есть постоянные рабочие места? Посмотрите внимательно п. 7.2 СП 7.13130.2013.
Речь, вероятно, о компенсирующем притоке? Если будет ДУ, то надо и компенсировать притоком. Опять-таки читайте внимательно СП 7, тогда даже в голову не придёт мысль о естественном ДУ в многоэтажном здании и не будет вопросов по компенсации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 17.9.2014, 7:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Цитата(ИОВ @ 17.9.2014, 7:34) *
А Вы уверены, что ДУ вообще нужно? В этих складах есть постоянные рабочие места? Посмотрите внимательно п. 7.2 СП 7.13130.2013.

Внимательней с высотным стелажным хранением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 17.9.2014, 7:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Satomi @ 16.9.2014, 21:06) *
получается, что из каждого склада свою систему? это 15 вентиляторов ДУ, получается? и как быть с подпором воздуха?

Вот что написано в "Практических рекомендациях по проектированию систем пожарной безопасности. Ч. 4" / сост. М. М. Бродач. — М. : АВОК-ПРЕСС, 2013, с. 17: "СП 7.13130.2013 и СП 154.13130.2013 содержат требования по устройству автономных систем для каждой дымовой зоны, т. е. не допускается устройство общих систем для двух и более дымовых зон площадью не более 3000 м2. В остальных случаях, если помещения меньшей площади, например несколько торговых магазинов по 1 000 м2, допустимо хоть четыре-пять помещений подключить к одной системе и включать ее только в той части здания, в том помещении, где произошел пожар."

Получается, что п.3.6 СП7.13130-2013: "дымовая зона: Часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противодымной вентиляции, конструктивно выделенная из объема этого помещения в его верхней части при применении систем с естественным побуждением" сформулирован не слишком удачно, потому что сами же авторы утверждают, что для нескольких дымовых зон, размещаемых на площади до 3000 м2, принцип автономности вытяжных систем можно не применять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.9.2014, 8:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Cader @ 17.9.2014, 7:42) *
Внимательней с высотным стелажным хранением...

А Вы встречали склады с высотным хранением в 3-х-этажном складском здании? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Satomi
сообщение 17.9.2014, 15:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.9.2012
Из: Владимир
Пользователь №: 162272



Цитата(ИОВ @ 17.9.2014, 9:10) *
А Вы встречали склады с высотным хранением в 3-х-этажном складском здании? biggrin.gif


В моем случае как раз высотное стеллажное хранение, высота этажей 8м, и по 6м остальные этажи.
Подскажите пожалуйста каким образом лучше организовать противодымную защиту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных