Непонятный агрегат |
|
|
|
19.9.2014, 11:46
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.6.2013
Пользователь №: 196391

|
Добрый день, уважаемые участники форума. При ознакомление с одним проектом возник вопрос. Во вложении часть схемы. Там есть оборудование К-08. Я предполагаю что это газовая горелка (я прав?). И рядом с ним резервуар, подскажите, пожалуйста, для чего он? Также возле групп насосов есть такой же резервуар. Спасибо.
|
|
|
|
|
19.9.2014, 11:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(fail90 @ 19.9.2014, 12:46)  оборудование К-08. Я предполагаю что это газовая горелка (я прав?). Оборудование "К-08 1500 kW" похоже на водогрейный котёл (с горелкой). Это зарубежный чертёж?
Сообщение отредактировал tiptop - 19.9.2014, 12:11
|
|
|
|
|
19.9.2014, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
А рядом с ним гидроаккумулятор, в народе - расширительный бачек.
|
|
|
|
|
19.9.2014, 12:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 19.9.2014, 13:00)  А рядом с ним гидроаккумулятор, в народе - расширительный бачек. "Гидроаккумулятор" - это, скорее, в ХВС...
|
|
|
|
|
19.9.2014, 12:25
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.6.2013
Пользователь №: 196391

|
Цитата(tiptop @ 19.9.2014, 12:56)  Это зарубежный чертёж? Да, чертеж зарубежный. Получается это расширительные баки, да?
|
|
|
|
|
19.9.2014, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
К-08 - это водогрейный котел. Рядом с ним расширительный бак котла, хотя не пойму зачем, система одноконтурная, может для защиты котла от дурака (работа при закрытой арматуре на входе-выходе). Рядом с гребенкой обратки - расширительные баки системы отопления и т.п.
|
|
|
|
|
19.9.2014, 13:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(KYV86 @ 19.9.2014, 13:36)  Рядом с ним расширительный бак котла, хотя не пойму зачем, система одноконтурная, может для защиты котла от дурака (работа при закрытой арматуре на входе-выходе). Но ведь раширительный бак - это, строго говоря, не защита... Просто, бывает так, что проектировщики бездумно "копируют" схемы изготовителей котлов...
Сообщение отредактировал tiptop - 19.9.2014, 13:09
|
|
|
|
|
19.9.2014, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
На циркуляционных насосах (справа) обратные клапаны, посему- закроете только выход котла и давление начнет рости сразу же. Без расширительных баков группа безопасности сработает в течение минуты и вся котельная в пару будет.
|
|
|
|
|
19.9.2014, 17:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(испытатель @ 19.9.2014, 18:07)  группа безопасности сработает в течение минуты и вся котельная в пару будет. "Сработает группа"... То есть, это из-за манометров или автоматических воздухоотводчиков "вся котельная в пару будет"? Кошмар какой-то... Люди хоть не пострадают?
|
|
|
|
|
19.9.2014, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(tiptop @ 19.9.2014, 14:43)  "Сработает группа"... То есть, это из-за манометров или автоматических воздухоотводчиков "вся котельная в пару будет"? Кошмар какой-то... Люди хоть не пострадают? Вощета Вы забыли про предохранительный клапан - первая порция брызг летит из него - потом парит воздухоотводчик. Частенько струя пара направлена именно туда где быстро работать нужно, чтобы такой такой котел даже с расширительным баком (врезанным за границей отсекающик задвижек) опять открыть. Вы что меня на фу-фу пытаетесь поддеть. Я же не барышня- проектировщик, а вживую это "лопаю" на некоторых "колхозных" котельных. Давно желаю, чтобы в местах переподготовки операторов котельных и насосных были прозрачные мембранные гидропневмобаки. 90% обслуживающего персонала не знают ни как обслуживать, ни как накачивать гидропневмобаки. Они даже наличествуют порой, но по факту их нетути. Отсюда и эмоциональность.
Сообщение отредактировал испытатель - 19.9.2014, 18:13
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
19.9.2014, 18:37
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Ну, я всего лишь цепляюсь к словам.  Цитата(испытатель @ 19.9.2014, 19:03)  Вощета Вы забыли про предохранительный клапан - первая порция брызг летит из него Вот именно. Речь идёт не о каком-то котелке в коттедже. На чертеже fail90 нет никаких "групп" - там изображены ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ. Разумеется, от предохранительных клапанов должны уходить трубы. И уходить они должны не абы куда, не в раковину, а для начала - в ПАРООТДЕЛИТЕЛЬ.
А мембранный расширительный бак предохранительным устройством не является, на это рассчитывать не надо.
|
|
|
|
|
19.9.2014, 18:39
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.6.2013
Пользователь №: 196391

|
Джентльмены, При дальнейшем рассмотрении проекта возник еще один вопрос. Прошу обратить внимание на вложение. Красными стрелками указал на оборудование. По надписи это резервуар ГВС, но показан как будто теплообменник. Может я чего то не понимаю, прошу помощи разобраться. Спасибо.
|
|
|
|
|
19.9.2014, 19:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(fail90 @ 19.9.2014, 19:39)  Красными стрелками указал на оборудование. По надписи это резервуар ГВС, но показан как будто теплообменник. Наверное, это емкостные водоподогреватели.
|
|
|
|
|
23.9.2014, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
теплообменник в левом углу, а это баки акумуляторы ГСВ
|
|
|
|
|
23.9.2014, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Теплообменник указан слева Q=1557 кВт. А это баки-аккумуляторы ГВС. Судя по названию линии ГВС, это отель. Соответственно нагрузка ГВС имеет большой коэфициент неравномерности потребления.
|
|
|
|
|
  |