> Сбор стоков со склада ГСМ, сбор стоков
Рэмбо
сообщение 20.9.2014, 17:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137451



Здравствуйте!!! Требуется совет. Проектируем склад, к нему пристроен дополнительный небольшой складок ГСМ. Сделал в нем трап для сбора стоков от проливов и на выпуске поставил нефтеловушку производительностью 1,5 л/с, в технологии предусмотрен сбор стоков с помощью песка и сорбента и собирают это все в ведро и вывозят.

Так в экспертизе написали пересмотреть схему сбора стоков от случайных проливов и обосновать целесообразность нефтеловушки на 1,5 л/с

Вопрос: Какие есть еще схемы сбора стоков от проливов со склада ГСМ? Вместо трапа поставить лоток или сослаться на технологов про сорбент и песок? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.9.2014, 11:32
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



зачем песок, если есть трап и нефтеловушка...какой тип ГСМ будет на складе? только жидкие фракции или масла тоже будут?
откуда такой расход в 1,5л/с? поливочный кран общедомовой имеет расход 0,3л/с...это приличная струя из крана диаметром 25мм...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рэмбо
сообщение 22.9.2014, 15:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137451



Цитата(Водяной @ 22.9.2014, 11:32) *
зачем песок, если есть трап и нефтеловушка...какой тип ГСМ будет на складе? только жидкие фракции или масла тоже будут?
откуда такой расход в 1,5л/с? поливочный кран общедомовой имеет расход 0,3л/с...это приличная струя из крана диаметром 25мм...

Песок и сорбент это по заданию от технологов предусмотрено от случайных проливов, технологи говорят, что трап и нефтеловушку можно убрать, а собирать будут с помощью песка и сорбента в ведра, а затем в контейнеры.
В складе и масла вроде будут.
Расход в 1,5 л/с я нашел минимально возможную установку с таким расходом FloTenk, установку с меньшим расходом я не нашел.

Сообщение отредактировал Рэмбо - 22.9.2014, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.9.2014, 8:49
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



если будут масла, смазки разные, то закрытая система канализации не будет работать нормально, система будет забиваться постоянно...
я бы, пожалуй, с технологами согласился
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrotech
сообщение 24.9.2014, 6:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.9.2014
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 245612



Цитата(Водяной @ 23.9.2014, 10:49) *
если будут масла, смазки разные, то закрытая система канализации не будет работать нормально, система будет забиваться постоянно...
я бы, пожалуй, с технологами согласился

Всё зависит от того, что используется для водоочистки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных