Серега ППМ
сообщение 21.9.2014, 19:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355



Добрый день, коллеги!
По заданию технолога в мойке автомобилей использовать воздушно-тепловые завесы из корозионностойкой стали (применяются химические составы на кислотной и щелочной основе).

1. Можно ли использовать завесы из нержавеющей стали?
2. Нержавеющая сталь и кислотостойкая сталь это одно и тоже в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 21.9.2014, 21:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Нержа бывает разная, слегка, ништяк и савсем класная.
Если не лень, см гугл по словам "коррозионностойкие стали", определитесь со средой и маркой стали, поинтересуйтесь у изготовителей/поставщиков из чего склепано их добро.
Ежель что, тотальная хромировка,.. даж яйки технологу в хром закатать, ну чтоб трусы из нержи не клепать smile.gif А шо, среда то агрессивная!
ПС
Есть еще куча химически инертных пластмасс...

Сообщение отредактировал DDAVID - 21.9.2014, 21:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 22.9.2014, 9:09
Сообщение #3


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(Серега ППМ @ 21.9.2014, 19:22) *
Добрый день, коллеги!
По заданию технолога в мойке автомобилей использовать воздушно-тепловые завесы из корозионностойкой стали (применяются химические составы на кислотной и щелочной основе).

1. Можно ли использовать завесы из нержавеющей стали?
2. Нержавеющая сталь и кислотостойкая сталь это одно и тоже в данном случае?


1. Речь идет о коррозионной стойкости корпуса, теплообменника, рабочего колеса или всего скопом?
2. Они там что, поливают завесы кислотами? О каких концентрациях идет речь? Если о "значительных", то мойщики будут в противогазах работать?
А так, кому и мыло - щелочь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега ППМ
сообщение 22.9.2014, 10:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355



1. я так понимаю, что речь идет о корпусе и теплообменнике.
2. Про концентрации не знаю, но противогазы - это вряд ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 22.9.2014, 14:55
Сообщение #5


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Тогда запросите состав и концентрации газов, от которых этот технолог хочет уберечь оборудование.
Может их и медный ТО держит, и корпус стальной в порошковой краске выживет.

А так - хорошо сказано:
Цитата(DDAVID @ 21.9.2014, 21:51) *
даж яйки технологу в хром закатать, ну чтоб трусы из нержи не клепать smile.gif А шо, среда то агрессивная!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 22.9.2014, 15:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



А чего тут особо рассуждать, особенно учитывая гарантии изготовителя? Есть завесы именно для автомоек. Если почитать паспорт на обычную завесу и "для автомоек" увидите разницу по требованию завода-изготовителя к воздушной среде: у первых ограничения по пыли, капельной влаге, агрессивным веществам, липким и волокнистым веществам; у вторых только по пыли и волокнистым.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 22.9.2014, 15:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега ППМ
сообщение 25.9.2014, 12:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355



Уважаемый, zaharov63!

Подскажите производителя у которого в паспорте написано аналогичное. Помимо завес в данное помещение требуются и тепловентиляторы.

Смотрел паспорт на завесы Тепломаш, для автомоек. У них есть ограничение по агресивным средам (кислота и щелочь).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 25.9.2014, 12:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Серега ППМ @ 25.9.2014, 12:26) *
Смотрел паспорт на завесы Тепломаш, для автомоек. У них есть ограничение по агресивным средам (кислота и щелочь).

Где в "условиях экспуатации" видите такое ограничение?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  400wbrizg.zip ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега ППМ
сообщение 25.9.2014, 13:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355



п. 2.2. (скачал с сайта тепломаш)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  400W_IP54.pdf ( 601,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 25.9.2014, 14:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Серега ППМ @ 25.9.2014, 14:50) *
п. 2.2. (скачал с сайта тепломаш)

Да. ваш вариант поновее... Тогда "даю задний ход".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных