Спринклера, передача заказчику |
|
|
|
22.9.2014, 8:14
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201487

|
Ребята подскажите, после окончания монтажа АУПТ какое количество спринклеров нужно передавать заказчику.
|
|
|
|
|
23.9.2014, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
 все смонтированные, плюс 10% запас и плюс 2% на испытания.
|
|
|
|
|
1.10.2014, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Цитата(дмитрий01 @ 23.9.2014, 10:00)  ... и плюс 2% на испытания. Правильно пусть сам испытывает
|
|
|
|
|
9.10.2014, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Цитата(inPut @ 1.10.2014, 13:22)  Правильно пусть сам испытывает  не, ну а че?  но вообще я всегда подразумевал что в процессе эксплуатации например инспектор может попросить испытание АУПТ (даже так делали в парковке одного работающего ТЦ) делали факел, поджигали и вскрывался спринклер  показывали как все хорошо проливает (инспектор остался доволен))) ), вот на эти нужды и должен быть запас
|
|
|
|
|
9.10.2014, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(дмитрий01 @ 23.9.2014, 10:00)   все смонтированные, плюс 10% запас и плюс 2% на испытания. Цитата(inPut @ 1.10.2014, 14:22)  Правильно пусть сам испытывает  О чём базар, джентльмены?  СП5 п.5.1.14 обязателен для всех. Иное дело,что если прикинуть по статистие пожаров, с учётом количества срабатывающих спринклеров(статистика зарубежная), кое-что из этих 10% запаса местами будет лежать не менее 200 лет. Станут антикварными ценностями.
|
|
|
|
|
10.10.2014, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Хм, а действительно заставили задуматься. Эти 2% запаса включаются на проведение приемо-здаточных испытаний или в любом случае у заказчика после всех процедур должно остаться на складе 12% оросителей от смонтированных?
|
|
|
|
|
10.10.2014, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(inPut @ 10.10.2014, 10:50)  Хм, а действительно заставили задуматься. Эти 2% запаса включаются на проведение приемо-здаточных испытаний или в любом случае у заказчика после всех процедур должно остаться на складе 12% оросителей от смонтированных? На складе останутся 12% минус то, что реально пошло на испытания. Для сравнения, по п.18.1.2 СЕА-4001 хранимый запас должен быть не менее 6 спринклеров для зданий категории LH (light hazard -частично совпадает с 1 группой); 24 для ОН(ordinary hazard -кое-что из 1 группы и вся 2 группа); 36 для НН (высокий пож риск-всё остальное). То, что в Европии деньги считают как правило лучше,чем у нас, совершенно не новость.
|
|
|
|
|
12.10.2014, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Цитата(inPut @ 10.10.2014, 9:50)  Хм, а действительно заставили задуматься. Эти 2% запаса включаются на проведение приемо-здаточных испытаний или в любом случае у заказчика после всех процедур должно остаться на складе 12% оросителей от смонтированных? кстати да, только сегодня закончил проект, по спецификации 25400 спринклеров по плану, плюс 12% запас еще))) как заказчику буду объяснять что 3000 спринклеров просто так должны быть?
|
|
|
|
|
13.10.2014, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(BTS @ 9.10.2014, 16:23)  ...СП5 п.5.1.14 обязателен для всех. Иное дело,что если прикинуть по статистие пожаров, с учётом количества срабатывающих спринклеров(статистика зарубежная), кое-что из этих 10% запаса местами будет лежать не менее 200 лет. Станут антикварными ценностями.  Цитата(дмитрий01 @ 12.10.2014, 23:43)  По согласованию с заказчиком, можно уменьшить хранимый запас. Но при условии , что вопрос с инспекторами по поводу запаса он будет решать сам,без проектировщика и монтажника. Здравомыслящий инспектор согласится и добавки для себя не потребует
|
|
|
|
|
14.10.2014, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
СП5 5.1.14. АУП должны быть обеспечены запасом оросителей в количестве не менее 10% от числа смонтированных и не менее 2% от этого же числа для проведения испытаний.
ГОСТ Р 50680-94 5.35. Установки должны быть обеспечены запасом оросителей на предприятии не менее 10% от числа смонтированных на распределительных трубопроводах установки и не менее 2% — для проведения испытаний. Запрещается устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки.
Интересно, почему из более свежей нормы убрали "...на предприятии...", может это как раз развязывает руки Заказчику позволяя отмазываться от инспекторов какими нибудь договорами "ответственного хранения". Мол да запас есть, вот бумага, лежат в ООО "Колокольчик" на складе.
Сообщение отредактировал inPut - 14.10.2014, 12:30
|
|
|
|
|
23.10.2014, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650

|
Я всегда 10% запас + 2% на испытания в заказную закладываю. А уж закупят, не закупят - это дело заказчика.
|
|
|
|
|
  |