Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Работа системы отопления частного дома
mega2807
сообщение 23.9.2014, 7:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240677



Здравствуйте!
Нужен совет!!!
Имеем: новый частный 2-х этажный дом с подвалом. В подвале 2 котла, электрический и твердотопливный (параллельно). Система отопления двухтрубная. На каждом этаже 2 ветки (левое крыло и правое). В подвале все ветки отопления собираются в гребенки (подача и обратка). Есть циркуляционный насос.
Так вот, 2 ветки из 4 уже готовы. Произвели запуск этих 2 веток, т.к на улице уже не лето и нужно тепло. С включенным насосом, температура радиаторов отопления после почти суток работы не особо то поднимается и в помещении не теплеет заметно, а без насоса, т.е с естественной циркуляцией, после 2-х часов работы радиаторы горячие и заметно теплее в помещении.
Я понимаю, что СО еще не собрана полностью, но почему с насосом холоднее в доме, чем без него?
Надеюсь понятно объяснил ситуацию! и прошу помощи в осмыслении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 23.9.2014, 8:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Насос случайно не на байпасе стоит? Если так и нету обратного клапана на соединяющем участке то насос начинает крутить по кругу внутри этого байпасного узла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 23.9.2014, 8:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(mega2807 @ 23.9.2014, 7:56) *
Здравствуйте!
Нужен совет!!!
Имеем: новый частный 2-х этажный дом с подвалом. В подвале 2 котла, электрический и твердотопливный (параллельно). Система отопления двухтрубная. На каждом этаже 2 ветки (левое крыло и правое). В подвале все ветки отопления собираются в гребенки (подача и обратка). Есть циркуляционный насос.
Так вот, 2 ветки из 4 уже готовы. Произвели запуск этих 2 веток, т.к на улице уже не лето и нужно тепло. С включенным насосом, температура радиаторов отопления после почти суток работы не особо то поднимается и в помещении не теплеет заметно, а без насоса, т.е с естественной циркуляцией, после 2-х часов работы радиаторы горячие и заметно теплее в помещении.
Я понимаю, что СО еще не собрана полностью, но почему с насосом холоднее в доме, чем без него?
Надеюсь понятно объяснил ситуацию! и прошу помощи в осмыслении.

На чем такой эффект - на электрическом или твердотопливнике? Электрический - теновый, электродный? При плохом разогреве работу электрического (нагрев) кто-то контролировал?
И схему желательно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mega2807
сообщение 23.9.2014, 8:50
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240677



Цитата(Shiling @ 23.9.2014, 12:28) *
Насос случайно не на байпасе стоит? Если так и нету обратного клапана на соединяющем участке то насос начинает крутить по кругу внутри этого байпасного узла.

насос на байпасе, но там же шаровый кран стоит закрытый.......

Цитата(lovial @ 23.9.2014, 12:28) *
На чем такой эффект - на электрическом или твердотопливнике? Электрический - теновый, электродный? При плохом разогреве работу электрического (нагрев) кто-то контролировал?
И схему желательно...

Сейчас работает электрический котел, вот про его тип не подскажу...... пока, но уточню!
При работе с насосом (при плохом разогреве) "наблюдатели" были.... днем ))))
Схемы под рукой нет, но сейчас накидаю...


Сообщение отредактировал mega2807 - 23.9.2014, 8:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mega2807
сообщение 23.9.2014, 9:08
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240677



вот схема, простите за качество - накидал на скорую руку, фото с телефона

В первом посте ошибочно написал что котлы параллельно подключены, на самом деле последовательно.

Сообщение отредактировал mega2807 - 23.9.2014, 9:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20140923_130325.jpg ( 234,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 23.9.2014, 9:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Проверяли вообще насос точно качает? А то может гудит просто а циркуляции нету?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mega2807
сообщение 23.9.2014, 9:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240677



Цитата(Shiling @ 23.9.2014, 13:16) *
Проверяли вообще насос точно качает? А то может гудит просто а циркуляции нету?

при включении или увеличении скорости насоса слышно шум в радиаторах от остатков воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 23.9.2014, 9:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Марка насоса какая, в котле есть защита по давлению в трубопроводе?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mega2807
сообщение 23.9.2014, 9:52
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240677



Насос wester wcp 25-80g
электрокотел эвпм-9
в котле вроде бы нет защиты по давлению


Сообщение отредактировал mega2807 - 23.9.2014, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.9.2014, 9:54
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50353
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А как дело-то было, в какой последовательности? Т.е. сначала грели теплоноситель сутки с насосом, а потом его отключили и (о чудо!) температура пошла вверх?
Просто для человека всё, что ниже +36 на ощупь, кажется прохладным.
Возможно, что объём системы достаточно большой и равномерно разогнанный насосом теплоноситель действительно не ощущался как горячий.

Сообщение отредактировал HeatServ - 23.9.2014, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 23.9.2014, 10:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Может быть насос завоздушился? Маноментр есть на выходе из насоса? Попробуйте включить насос с закрытым краном на подаче. И затем кран медленно открывайте маленькими движениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mega2807
сообщение 23.9.2014, 10:03
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240677



Цитата(HeatServ @ 23.9.2014, 13:54) *
А как дело-то было, в какой последовательности? Т.е. сначала грели теплоноситель сутки с насосом, а потом его отключили и (о чудо!) температура пошла вверх?
Просто для человека всё, что ниже +36 на ощупь, кажется прохладным.

с самого начала ))))
сначала запустили одну ветку, без насоса, тепло пошло прям мигом на первые радиаторы, отключили, через час включили но уже с насосом, в итоге все стало равномерненько прогреваться, но реально слабовато по ощущению( прикосновение рукой). Через несколько часов собрали вторую ветку, первую отключили, заполнили вторую ветку и прогрели ее маленько, еще через час открыли первую ветку, т.е. две ветки вместе. И вот с насосом эти две ветки прогреваются слабовато. Прогон почти сутки.
Без насоса через 1 -2 часа но уже без насоса обе эти ветки на тойже мощности электрокотла прогреваются до горячего состояния радиаторов.........
Ерунда какая-то!!!
Просто мож ошиблись где, лучше исправить на малом проценте выполненной работы, ведь еще впереди 2 ветки, которые в 1,5 раза больше уже законченных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 23.9.2014, 10:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(mega2807 @ 23.9.2014, 8:50) *
Сейчас работает электрический котел, вот про его тип не подскажу...... пока, но уточню!
При работе с насосом (при плохом разогреве) "наблюдатели" были.... днем ))))

Электрокотел чем управляется? Какая выставлена температура подачи? Если она выставлена на 35 градусов, то ничего удивительного...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mega2807
сообщение 23.9.2014, 10:07
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240677



Цитата(Shiling @ 23.9.2014, 14:03) *
Может быть насос завоздушился? Маноментр есть на выходе из насоса? Попробуйте включить насос с закрытым краном на подаче. И затем кран медленно открывайте маленькими движениями.
,
манометра на насосе нет, есть только общий в системе, воздух стравливали неоднократно, и из насоса тоже (когда есть воздух, его на насосе слышно)

Цитата(lovial @ 23.9.2014, 14:04) *
Электрокотел чем управляется? Какая выставлена температура подачи? Если она выставлена на 35 градусов, то ничего удивительного...

на котле есть регулятор температуры, его ставим на 80 градусов, ничего не меняем кроме выключения и включения насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.9.2014, 10:09
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50353
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(mega2807 @ 23.9.2014, 11:03) *
с самого начала ))))
сначала запустили одну ветку, без насоса, тепло пошло прям мигом на первые радиаторы, отключили, через час включили но уже с насосом, в итоге все стало равномерненько прогреваться, но реально слабовато по ощущению( прикосновение рукой). Через несколько часов собрали вторую ветку, первую отключили, заполнили вторую ветку и прогрели ее маленько, еще через час открыли первую ветку, т.е. две ветки вместе. И вот с насосом эти две ветки прогреваются слабовато. Прогон почти сутки.
Без насоса через 1 -2 часа но уже без насоса обе эти ветки на тойже мощности электрокотла прогреваются до горячего состояния радиаторов.........
Ерунда какая-то!!!
Просто мож ошиблись где, лучше исправить на малом проценте выполненной работы, ведь еще впереди 2 ветки, которые в 1,5 раза больше уже законченных
Если прерывания работы электрокотла не происходит в обоих режимах, то тут впору святой водой всё поливать))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mega2807
сообщение 23.9.2014, 10:14
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240677



Просто размышления
дом новый, не прогретый, при работе насоса просто происходит большой теплосъем с радиаторов, вот и такая температура по ощущениям, но опять же без насоса теже самые радиаторы, тот же самый дом и.............непонятно

А может такое быть что из-за насоса большой производительности такое быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 23.9.2014, 10:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Да обычный насосик циркуляционный. Один из самых маленьких по производительности. Я бы посоветовал все таки убедиться в том что насос действительно создает давление в напорной линии. манометр до насоса и после , для полноты картины.

Тепловой и гидравлический расчет системы делали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mega2807
сообщение 23.9.2014, 10:52
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240677



Цитата(Shiling @ 23.9.2014, 14:43) *
Да обычный насосик циркуляционный. Один из самых маленьких по производительности. Я бы посоветовал все таки убедиться в том что насос действительно создает давление в напорной линии. манометр до насоса и после , для полноты картины.

Тепловой и гидравлический расчет системы делали?

Про манометры подумаем, спасибо!
Про расчеты, да считалось в Audytor C.O. 3.8 и Audytor OZC

Сообщение отредактировал mega2807 - 23.9.2014, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 23.9.2014, 11:01
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(mega2807 @ 23.9.2014, 13:22) *
Про манометры подумаем, спасибо!
Про расчеты, да считалось в Audytor C.O. 3.8 и Audytor OZC

Ну и какие получились требуемые параметры системы -расход, перепад давлений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 23.9.2014, 11:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Может насос в противоток качает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mega2807
сообщение 23.9.2014, 11:15
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240677



Цитата(Shiling @ 23.9.2014, 15:01) *
Ну и какие получились требуемые параметры системы -расход, перепад давлений?

Если ничего не путаю, то dP= 8500 Па
расход вроде 1,5 м3/ч
Цитата(Fisher_dm @ 23.9.2014, 15:11) *
Может насос в противоток качает.

тоже были мысли об этом, позвонил товарищу (это его дом и он сегодня мне и поведал про лучшую работу без насоса) и попросил глянуть направление, говорит стрелочка правильно.....
Но вечерком заеду сам просмотрю все.

Сообщение отредактировал mega2807 - 23.9.2014, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mega2807
сообщение 23.9.2014, 11:42
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240677



Цитата(Fisher_dm @ 23.9.2014, 15:11) *
Может насос в противоток качает.

но перегрева котла то нет...... да и насос бесшумно работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 23.9.2014, 12:03
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(mega2807 @ 23.9.2014, 11:15) *
Но вечерком заеду сам просмотрю все.

Возьмите мультиметр с термопарой и пройдите всю ветку от выхода из котла до входа, промерьте температуры. По возможности - то же самое при работе на ЕЦ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mega2807
сообщение 23.9.2014, 12:10
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240677



Спасибо, попробуем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.9.2014, 12:13
Сообщение #25


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50353
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(mega2807 @ 23.9.2014, 11:14) *
Просто размышления
дом новый, не прогретый, при работе насоса просто происходит большой теплосъем с радиаторов, вот и такая температура по ощущениям, но опять же без насоса теже самые радиаторы, тот же самый дом и.............непонятно

А может такое быть что из-за насоса большой производительности такое быть?
При работе с насосом теплосъём (теоретически) должен быть выше... А вот если отойти от этой самой температуры поверхности нагревательного прибора, которая не нормируется, и всё-таки ориентироваться на температуру воздуха в помещении?

Сообщение отредактировал HeatServ - 23.9.2014, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mega2807
сообщение 23.9.2014, 12:46
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240677



Цитата(HeatServ @ 23.9.2014, 16:13) *
При работе с насосом теплосъём (теоретически) должен быть выше... А вот если отойти от этой самой температуры поверхности нагревательного прибора, которая не нормируется, и всё-таки ориентироваться на температуру воздуха в помещении?

запущено отопление на 1/3 дома и дом "промерз" , толком не понятно по Т воздуха ))))
но будем посмотреть ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 23.9.2014, 16:09
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



mega2807, а размеры дома - какие?
И конструктив - какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mega2807
сообщение 24.9.2014, 5:19
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240677



Цитата(DiJo @ 23.9.2014, 20:09) *
mega2807, а размеры дома - какие?
И конструктив - какой?

дом 8х10, 2 этажа + подвал (почти нет отопления, котлы тут же), дом из шлакоблоков + кирпич
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 24.9.2014, 10:41
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



newconfus.gif И Вы хотите, чтоб 9 киловаттный котелок смог отопить 140-150м2 (без учета подвала) неутепленного дома?
1. Он просто не сможет компенсировать теплопотери. Отопительные приборы у Вас уже сейчас отдают все тепло в дом, но оно "утекает" через стены.
2. При включении насоса, он не успевает нагреть теплоноситель
3. При выключенном насосе, теплоноситель успевает нагреться (за счет более низкой скорости теплоносителя в СО).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mega2807
сообщение 24.9.2014, 11:09
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240677



Цитата(mega2807 @ 23.9.2014, 14:14) *
Просто размышления
дом новый, не прогретый, при работе насоса просто происходит большой теплосъем с радиаторов...


значит мыслил в правильном направлении )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных