Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Письмо МЧС, Оцинковка в дымоудалении
Циркуль
сообщение 23.9.2014, 14:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Добрый день уважаемые специалисты!!
Хотелось бы прояснить момент с использованием оцинкованной стали 0,8 в системах дымоудаления.
Может быть есть письмо в МЧС с разъяснением данного пункта? Т.К наши пожарники верят только в чёрную сталь и на оцинковку смотрят очень странно, а точнее на человека кто её хочет использовать))
Знаю здесь на форуме добрый человек выложил аудиоконференцию с комментариями Колчева Б.Б где он развеял миф о черной стали. Но хотелось бы документальное подтверждение. Или посоветуйте как быть, если в монтаже используем оцинковку а после пожарник не подпишет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 24.9.2014, 9:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Использование оцинковки не запрещено, но сможет ли изготовить производство воздуховод который будет отвечать требованию по герметичности с учетом специфики сварки оцинкованного листа 0,8 и фланца. Вот в этом вся тонкость.
И еще стоит добавить что применение того или иного материала для воздуховода должно регламентироваться техническим регламентом на используемую огнестойкую изоляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 24.9.2014, 13:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(wize @ 24.9.2014, 9:23) *
Использование оцинковки не запрещено, но сможет ли изготовить производство воздуховод который будет отвечать требованию по герметичности с учетом специфики сварки оцинкованного листа 0,8 и фланца. Вот в этом вся тонкость.
И еще стоит добавить что применение того или иного материала для воздуховода должно регламентироваться техническим регламентом на используемую огнестойкую изоляцию.

Про изоляцию полностью согласен, ещё не факт что найдём производителя. Но попробуем Спленд сначало. А по поводу герметичности,тут можно спирально замковые либо фальцевые (опять же со слов представителя ВНИИПО на конференции)
на всякий вот прикреплю ссылку, там п18 про миф
http://zvt.abok.ru/articles/62/Novie_norma...stvennih_zdanii
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных