Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Электроснабжение по первой категории
15112704
сообщение 23.9.2014, 15:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.9.2014
Пользователь №: 245568



Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 348,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42

Подскажите пожалуйста, имеет ли такая схема право на существование или предложите что-то более дельное.
Поясню:Щиты ГРЩ 1с и ГРЩ 2с и ППУ находятся в одном здании, щиты, которые от них запитаны, в других зданиях. Питание ГРЩ обеспечиваем по третьей категории надежности, питание ППУ необходимо обеспечить по первой.Таким образом, к каждому из щитов (ППУ(корпус1), ППУ(корпус2)........ и т.д.) подводим две линии основную и резервную, в щитах предполагаем АВР(на схеме не показано) , которое обеспечивает переключение с одной линии на другую. Также сама главная панель ППУ запитывается от двух независимых генераторов.
Корректна ли схема?

Сообщение отредактировал 15112704 - 23.9.2014, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
lifter_1987
сообщение 24.9.2014, 14:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



на первый взгляд:
1. все питается от постоянно включенных ДГУ? представьте сколько топлива уйдет при таких нагрузках.
2. в грщ2 стоит автомат на 610А а кабель 95мм медь. кабель у вас сгорит, так как он выдерживает только 261А (ГОСТ Р 53769-2010). тоже самое по многим другим отходящим линям
3. в АВР заходит 2 кабеля и от него же 2 кабеля отходит. как? какое у вас АВР предполагается
4. у вас получается масло масляное если вы после АВР ставите еще одну АВР (как вы пишете на каждом ППУ) - какой смысл от второго ВРУ? резервировать кабельную линию?
5. в принципе ДГУ является источником первой категории-можно и не городить их 3 штуки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
15112704
сообщение 24.9.2014, 15:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.9.2014
Пользователь №: 245568



Цитата(lifter_1987 @ 24.9.2014, 15:41) *
на первый взгляд:
1. все питается от постоянно включенных ДГУ? представьте сколько топлива уйдет при таких нагрузках.
2. в грщ2 стоит автомат на 610А а кабель 95мм медь. кабель у вас сгорит, так как он выдерживает только 261А (ГОСТ Р 53769-2010). тоже самое по многим другим отходящим линям
3. в АВР заходит 2 кабеля и от него же 2 кабеля отходит. как? какое у вас АВР предполагается
4. у вас получается масло масляное если вы после АВР ставите еще одну АВР (как вы пишете на каждом ППУ) - какой смысл от второго ВРУ? резервировать кабельную линию?
5. в принципе ДГУ является источником первой категории-можно и не городить их 3 штуки

1ДГУ для ГРЩ постоянно включены, т.к. запитывать от сети возможности нет. ДГУ для ППУ предполагается включать по необходимости автоматически
2.Спасибо, кабели перепроверю,но,справедливости ради,там указано два кабеля по 95,хотя и этого не достаточно,надо исправлять
4.От второго АВР,наверно?Да,именно резервировать линию
5. Как это источник первой категории? У нас потребитель может быть первой категории, и если потребитель будет запитан от одного ДГУ,то категория будет 3, т.к. резерва нет, или я неправильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
st520
сообщение 24.9.2014, 22:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829



Цитата(15112704 @ 23.9.2014, 16:07) *
ППУ находятся в одном здании, щиты, которые от них запитаны, в других зданиях.


Как я понимаю, получается III категория?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
15112704
сообщение 25.9.2014, 8:21
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.9.2014
Пользователь №: 245568



Цитата(st520 @ 24.9.2014, 23:11) *
Как я понимаю, получается III категория?

Для ГРЩ 3, для ППУ нужно первую
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных