> Замечание о клапане в ИТП
niko2105
сообщение 23.9.2014, 15:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте. Пришло замечание эксперта - при совпадении параметров теплоносителя от источника и в системе отопления, рекомендуется устанавливать трехходвой регулирующий клапан в ИТП.
Объект - жилой дом с пристроенной котельной, параметры 90-70. Для каждой блок-секции свой ИТП Прикрепленный файл  ___.pdf ( 26,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
. В проекте заложен двухходовой клапан.
Верно ли замечание эксперта? Если же оставлять двухходовой, то на что мне сослаться?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 23.9.2014, 15:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Дайте нормальную схему)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 23.9.2014, 15:46
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



на самом деле, двух ходовой клапан в схеме не позволит транслировать температуру подачи неизменной после узла смешения. даже при полностью открытом клапане возможен подмес обратки через перемычку. если расход насоса в данный момент будет больше чем расход через клапан.

а вообще можно было обойтись без клапана в каждом ИТП. есть центральный узел регулирования, на нём и пусть формируется график в зависимости от погоды. зачем в каждом ИТП ещё регулирование?


Сообщение отредактировал ssn - 23.9.2014, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.9.2014, 18:00
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(niko2105 @ 23.9.2014, 16:37) *
Здравствуйте. Пришло замечание эксперта - при совпадении параметров теплоносителя от источника и в системе отопления, рекомендуется устанавливать трехходвой регулирующий клапан в ИТП.
Объект - жилой дом с пристроенной котельной, параметры 90-70. Для каждой блок-секции свой ИТП Прикрепленный файл  ___.pdf ( 26,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
. В проекте заложен двухходовой клапан.
Верно ли замечание эксперта? Если же оставлять двухходовой, то на что мне сослаться?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.


А насоса системы отопления нет?! newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 23.9.2014, 19:53
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



я понял что это позиция 9 ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.9.2014, 20:12
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ssn @ 23.9.2014, 20:53) *
я понял что это позиция 9 ))

Спасибо! А я не догадался. smile.gif

Забавно то, что одну часть оборудования проектировщики "прорисовывают", а другую часть оставляют в виде УГО. rolleyes.gif

to niko2105

А какой будет располагаемый напор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 23.9.2014, 22:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Правильно Вам эксперт сделал замечание. А что - на бумаге в проекте заменить клапан связано с какими-то издержками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.9.2014, 5:21
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(niko2105 @ 23.9.2014, 16:37) *
рекомендуется устанавливать

Мало ли, что и кем "рекомендуется"... dry.gif

Возможно, что эксперт просто "не копенгаген" ни в области права, ни в технологии...

Сообщение отредактировал tiptop - 24.9.2014, 5:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 24.9.2014, 8:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Цитата
Здравствуйте. Пришло замечание эксперта - при совпадении параметров теплоносителя от источника и в системе отопления, рекомендуется устанавливать трехходвой регулирующий клапан в ИТП.

Зачем организовывать подмес воды из обратки в подачу? Температурные графики ТС и СО совпадают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 24.9.2014, 10:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Убежден, что эксперты, дающие замечания на схемы типа книжки-раскраски, заставляют автора схемы глубже вникнуть в содержательную часть схемы и это полезно, как и в рассматриваемом случае. А трех-ходовой имеет преемущество перед двух-ходовым только тем, что позволяет кроме влияния на условия смешения - полностью перекрыть помес в пиковых режимах. Это как раз тот случай. Альтернатива - сменить режимы контура ОП, например на 80/60 и пересчитать все ОП. А это надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.9.2014, 11:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так и замечания эксперта касается той части, которую топикстартер тут и не показывает. У него пристроенная котельная- кто из присутствующих тут знает как там и что в схеме? Трехходовый отрабатывать будет погодную зависимость для теплоносителя в нерасчетные периоды, т.е. просто отрабатывать график температур теплоносителя для СО.
А уж что и как будет отрабатывать необходимость обеспечения расходов в котловом контуре, то сам автор знает и поскольку смолчал, то и "Усе чудэстно",но и от этого и "ноги" замечания растут похоже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 24.9.2014, 14:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



"Идейно" согласен с tiptop.
Но есть такой (в данном случае чисто формальный, т.к. котельная проектируется под конкретный объект) момент, откуда возможно и растут "ноги".
Никакого "пикового подмеса" не будет, если располагаемый напор (РН) на вводе достаточен для преодоления гидравлического сопротивления системы (СС) отопления. Но тогда согласно СП 41-101-95 (п.3.7а) смесительный насос должен устанавливаться на перемычке.
Установка на подающем трубопроводе предусматривается при недостаточном располагаемом напоре (п.3.7б). Но тогда при РН меньше порядка 3/4 СС подмес неизбежен, что приводит к необходимости переразмеривания насоса для компенсации подмеса и обеспечения пиковой нагрузки.

Сообщение отредактировал techgrouppts - 24.9.2014, 14:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных