Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблема с заказчиком из за термостата защиты от замерзания теплообменика., Защита от замерзания калорифера
grebannui_esh
сообщение 24.9.2014, 10:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214853



Здравствуйте форумчане!
Помогите пожалуйста !!!
Суть проблемы в том что на приточных системах начал срабатывать ночью защита от замерзания калорифера. Утром заказчику объясняю что пока отопление не поданно нужно ограничить работу приточек с теплым контуром либо отключать таковые на ночное время(температура ночью у нас около 3 градусов). Он в свою очередь отказал-типа офисные помещения всегда должны хорошо проветриватся даже ночью когда там никого нет. вода в калорифере стоит, слить на дают, насос отключен!!!!! ять я не хочу потом разбирать и паять!!!!!
Кто может помогите может быть есть у кого точная регламентация работ в межсезонье при низких температурах скиньте пожалуйста!!!!

Сообщение отредактировал grebannui_esh - 24.9.2014, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.9.2014, 10:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ничего вы не сделаете.
У вас график пока летний у теплоносителя, а воздух пока еще достаточно теплый и расход теплоносителя в трубках калорифера очень маленький. Реально у вас получается ниже минимальной скорости теплоноситель и при \этом происходит другое распределение скоростей в разных трубках и крайние совсем почти без движения его. Воздух охлаждает этот стоящий теплоноситель и срабатывает термостат. Отодвините термостат от калорифера и в какой либо прелестный момент вполне реально получить обоснованную сработку(опустилась температура воздуха ниже нуля) и заморозите. Уставку менять не стоит и перемещать термостат тоже.
А днем скорости теплоносителя еще ниже,но температура воздуха выше и потом термостат сработку не дает. Станет похолодней, то сработки будут и днем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kraeved
сообщение 24.9.2014, 11:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 206868



СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
12.19 Автоматическую защиту от замерзания воды в
воздухонагревателях следует предусматривать в районах с расчетной
температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 5 °С и ниже

СанПиН 2.2.4.548-96
3.3. Холодный период года - период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже.

Если у вас уже наступил холодный период года, то защита и должна срабатывать. Если он хочет её обойти, то пусть берёт на себя письменную ответсвенность, что в случае разморозки, будет устранять неисправности за свой счёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 24.9.2014, 11:37
Сообщение #4





Guest Forum






Иногда поступает команда ехать на объект заблокировать защиты и включить вентиляцию, включают. но потом забывают дать команду вернуть все как было. результат известен.
Быль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 25.9.2014, 5:25
Сообщение #5


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Автору: напишите службе эксплуатации объекта официальное письмо на фирменном бланке своей организации с официальным предупреждением с Вашей стороны о возможных негативных последствиях эксплуатации вент систем в подобных режимах. Разумеется письмо должно быть с подписями и печатями. Отсканируйте и отправьте по электронной почте. В суде и электронные письма принимаются как вещественные доказательства! Да, и ещё, обязательно поставьте галочку в графе "получить уведомление о прочтении письма"! При прочтении Вашего письма, Вам прийдёт отдельное письмо о том что тогда-то тот-то прочитал отправленное сообщение. Это сообщение НЕ удаляйте, поскольку в случае больших разборок оно будет доказательством того, что Ваше письмо таки было прочитано! Удачи...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.9.2014, 5:37
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10906
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



пишите акт, нём - "по требованию заказчика..." и описываете все что надо сделать чтоб работало и что будет если не сделать. дата подпись стоимость работ. и на подпись заку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.9.2014, 10:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Официальное письмо пишут на официальный запрос. На устные требования пишут не совсем официально. Достаточно зафиксировать разьяснения, что мол сработки эти являют собой нормальную работу систем защиты в данный период. Снятие защиты грозит разморозкой, ибо время ручной отработки не позволит защитить оборудования при понижении Т н.в. к нулю и оборудование может быть заморожено.
Мягше надо, у Зака своих заморочек полно. Вам нужен сотрудник Зака подставленный под устройство аварии? Или сама авария? Нет. Вот и стоит мягше, что объявивший сотрудник мог этим письмом поразмахивать перед своими руководами(которые точно ничего не понимают в железе,но команды давать любят) и объяснить что сработки как раз есть свидетельство замечательной работы автоматики защиты и этот сотрудник прям герой и у него все пучком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 25.9.2014, 13:06
Сообщение #8





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



По САНПиНу т-ра приточного воздуха не может быть ниже +12С в помещение с людьми. Этого достаточно для обоснования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 1:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных