> Размещение щитов автоматики и датчиков с задатчиками
s_spamer
сообщение 24.9.2014, 10:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 6.9.2010
Пользователь №: 70984



Здравствуйте.

1. Никак не могу найти нормы на размещение щитов управления приточной вентиляцией. (не пульт, лентяйку, а именно щита управления). Из институтской жизни помню, что преподаватель по автоматике обозначал, что ЩУВ должен размещаться в непосредственной близости от установки, желательно в том же помещении, для возможности оперативного отключения установки, но вот откуда он это взял не помню sad.gif Поделитесь знаниями нормативной документации плз.

2. Существуют ли нормативы на расположение датчиков, задатчиков на самой приточной установке? Занимаясь сервисом вентустановок, не раз сталкивался, что трубки прессостатов, провода и прочее смонтированы на стороне обслуживания, прямо на сервисных панелях, а значит что бы добраться до фильтра, мне требуется отсоединить, отвести, убрать, произвести прочие манипуляции с проводами, прежде чем я смогу добраться до фильтра например. Аргумент монтажной организации был просто убойным "Мы всегда так монтируем автоматику на машину". Должна же быть логика в действиях. Надеюсь на нормативку. Места хватает разместить большую часть оборудования на задней стороне машины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.9.2014, 11:01
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(s_spamer @ 24.9.2014, 11:55) *
преподаватель по автоматике обозначал, что ЩУВ должен размещаться в непосредственной близости от установки, желательно в том же помещении, для возможности оперативного отключения установки

Наверное, в пределах прямой видимости?

Ещё желательно, чтобы над щитом не было водопроводов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 24.9.2014, 11:57
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(s_spamer @ 24.9.2014, 11:55) *
Здравствуйте.

1. Никак не могу найти нормы на размещение щитов управления приточной вентиляцией. (не пульт, лентяйку, а именно щита управления). Из институтской жизни помню, что преподаватель по автоматике обозначал, что ЩУВ должен размещаться в непосредственной близости от установки, желательно в том же помещении, для возможности оперативного отключения установки, но вот откуда он это взял не помню sad.gif Поделитесь знаниями нормативной документации плз.

2. Существуют ли нормативы на расположение датчиков, задатчиков на самой приточной установке? Занимаясь сервисом вентустановок, не раз сталкивался, что трубки прессостатов, провода и прочее смонтированы на стороне обслуживания, прямо на сервисных панелях, а значит что бы добраться до фильтра, мне требуется отсоединить, отвести, убрать, произвести прочие манипуляции с проводами, прежде чем я смогу добраться до фильтра например. Аргумент монтажной организации был просто убойным "Мы всегда так монтируем автоматику на машину". Должна же быть логика в действиях. Надеюсь на нормативку. Места хватает разместить большую часть оборудования на задней стороне машины.

Как в проекте нарисовано, так и устанавливается. это конечно удобно, но в случае затопления щит автоматики может быть поврежден.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_spamer
сообщение 24.9.2014, 13:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 6.9.2010
Пользователь №: 70984



Цитата(tiptop @ 24.9.2014, 12:01) *
Наверное, в пределах прямой видимости?

Абсолютно согласен, но что это? Наши "хотелки" или реально существующие нормативные требования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 24.9.2014, 13:48
Сообщение #5





Guest Forum






Нет таких требований.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 22:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных