Расход на выпуски К2, Help |
|
|
|
28.9.2014, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335

|
Подскажите у меня ТЦ площадью 400х150м. Необходимо дать задание человек который делает НВК на каждый выпуск дождевого стока сколько л/с с данного выпуска. Пробовал считать расходы по формуле СНиПа наружного водоотведения с учётом времени сбегания 10мин. получилась цифра 739,6л/с далее умножил на коэффициент для гидравлического расчёта 0,65 и получилось 480,74 почти такая же цифра что если бы я считал расход по внутрянке с уклоном меньше 1,5% 400*150*80/10000=480л/с Это нормально или где-то что-то не так ?
|
|
|
|
|
29.9.2014, 8:59
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
НВКшник сам считает ливнёвку со всей застраиваемой площади...Вы считаете внутренний водосток по СНиП Внутрянки и даёте ему эти цифры...Они нужны для уточнения диаметров начальных участков сети (в районе выпусков внутреннего водостока), т.к. надо уточнять диаметры сети с учётом точечного сброса с кровли... у Вас один выпуск что ли из здания? считайте расход по каждому выпуску
|
|
|
|
|
29.9.2014, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335

|
Цитата(Водяной @ 29.9.2014, 9:59)  НВКшник сам считает ливнёвку со всей застраиваемой площади...Вы считаете внутренний водосток по СНиП Внутрянки и даёте ему эти цифры...Они нужны для уточнения диаметров начальных участков сети (в районе выпусков внутреннего водостока), т.к. надо уточнять диаметры сети с учётом точечного сброса с кровли... у Вас один выпуск что ли из здания? считайте расход по каждому выпуску Выпусков много. в районе 20шт. у меня с каждого выпуска по 50л/с НВКшник посмотрел и говорит нифига се ) я ему говорю у нас кровля просто сильно скатная поэтому и по-другой формуле считается и скорость высокая с которой скатывается вода. Т.е. НВКшник сам считает стоки с кровли ? он же не видит участки с которых каждый выпуск собирает. или ему важна общая площадь кровли ? И можете подсказать Р — период однократного превышения рас¬четной интенсивности дождя, принимаемый по п. 2.13; п — показатель степени, определяемый по табл. 4; я всегда беру P=1 и соответственно n у меня больше чем P<1. cоответственно стоков больше пол-ся по расходу. как рационально выбрать значение P ?
Сообщение отредактировал Zidane4ik - 29.9.2014, 11:48
|
|
|
|
|
29.9.2014, 13:24
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Zidane4ik @ 29.9.2014, 12:45)  Выпусков много. в районе 20шт. у меня с каждого выпуска по 50л/с НВКшник посмотрел и говорит нифига се ) я ему говорю у нас кровля просто сильно скатная поэтому и по-другой формуле считается и скорость высокая с которой скатывается вода. Т.е. НВКшник сам считает стоки с кровли ? он же не видит участки с которых каждый выпуск собирает. или ему важна общая площадь кровли ? И можете подсказать Р — период однократного превышения рас¬четной интенсивности дождя, принимаемый по п. 2.13; п — показатель степени, определяемый по табл. 4; я всегда беру P=1 и соответственно n у меня больше чем P<1. cоответственно стоков больше пол-ся по расходу. как рационально выбрать значение P ? Р по таблице 5 время концентрации 2-3 минуты надо принимать, и расход по СНиП Наружки будет приличный и так... расход для внутреннего водостока принимается для расчёта диаметров внутренних трубопроводов водостока...для наружника данные цифры нужны, если получается сосредоточенный вупуск приличного размера и надо диаметр наружки увеличить в этом месте (у нас такого не было, если честно, но проверять надо...схемы бывают разные так вилами тыкаем, так что довольствуйтесь этим)
|
|
|
|
|
29.9.2014, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335

|
Цитата(Водяной @ 29.9.2014, 14:24)  Р по таблице 5 время концентрации 2-3 минуты надо принимать, и расход по СНиП Наружки будет приличный и так... расход для внутреннего водостока принимается для расчёта диаметров внутренних трубопроводов водостока...для наружника данные цифры нужны, если получается сосредоточенный вупуск приличного размера и надо диаметр наружки увеличить в этом месте (у нас такого не было, если честно, но проверять надо...схемы бывают разные так вилами тыкаем, так что довольствуйтесь этим) Дело в том что в таблице 5 значение в интервале от 0,33 до 1. для кровли всегда считал по максимуму и брал Р=1.
Сообщение отредактировал Zidane4ik - 29.9.2014, 13:36
|
|
|
|
|
29.9.2014, 13:59
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Zidane4ik @ 29.9.2014, 14:35)  Дело в том что в таблице 5 значение в интервале от 0,33 до 1. для кровли всегда считал по максимуму и брал Р=1. так и надо ... q20, к примеру, только для Р=1 даётся...так формулы составлены...ИМХО
|
|
|
|
|
29.9.2014, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335

|
Цитата(Водяной @ 29.9.2014, 14:59)  так и надо ... q20, к примеру, только для Р=1 даётся...так формулы составлены...ИМХО Хорошо, я даю эти расходы в виде задания, а человек который делает НВК уже по формулам из наружнего водоотведения высчитывает кол-во воды сбрасываемое с моей крови с учётом времени протекания + отвод вод с территории. и в итоге у него скорей всего пол-ся цифра меньше чем сумма моих выпусков. ( прилегающая территория мало места занимает, основная площадь ТЦ)
Сообщение отредактировал Zidane4ik - 29.9.2014, 14:04
|
|
|
|
|
29.9.2014, 14:08
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Zidane4ik @ 29.9.2014, 15:03)  Хорошо, я даю эти расходы в виде задания, а человек который делает НВК уже по формулам из наружнего водоотведения высчитывает кол-во воды сбрасываемое с моей крови с учётом времени протекания + отвод вод с территории. и в итоге у него скорей всего пол-ся цифра меньше чем сумма моих выпусков. ( прилегающая территория мало места занимает, основная площадь ТЦ) вот если получится у него расход меньше Вашего, он должен будет проверить свою гидравлику (диаметры) на их пропуск на данном участке...это всё бывает так, что труба ливнёвки 200мм лежит и в неё из водостока 200мм выпуск (допустим с нескольких участков кровли в один выпуск), я об этом хочу мысль донести
|
|
|
|
|
29.9.2014, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335

|
Цитата(Водяной @ 29.9.2014, 15:08)  вот если получится у него расход меньше Вашего, он должен будет проверить свою гидравлику (диаметры) на их пропуск на данном участке...это всё бывает так, что труба ливнёвки 200мм лежит и в неё из водостока 200мм выпуск (допустим с нескольких участков кровли в один выпуск), я об этом хочу мысль донести мысль уловил
|
|
|
|
|
  |