> Проверка плотности запорной арматуры
Relax10rus
сообщение 28.9.2014, 17:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245415





Доброго дня суток!) Подскажите пожалуйста как проверить плотность закрытия отключающих устройств, которые выделены красной рамкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 28.9.2014, 19:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Блин, что за специалисты пошли... А что логика совсем отсутствует?
1. Закрыли кран и задвижку
2. Сбросили газ из газопровода через трехходовой кран.
3. Закрыли трехходовой кран и смотрите по манометру поднимается давление или нет.
Если поднимается то задвижка или кран негерметичны, если нет то все ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.9.2014, 20:01
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



По логике, сперва в этом узле надо каким-то способом создать давление, более высокое, чем входное.
Затем смотреть по манометру: падает оно или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Relax10rus
сообщение 29.9.2014, 8:08
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245415



Значит точного ответа пока никто не знает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.9.2014, 8:14
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Просто есть варианты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Assan111
сообщение 29.9.2014, 14:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 26.3.2010
Пользователь №: 49289



ПБ 12-529-03 (которое уже не действует :-)
5.9.8. ...
Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя располагаемыми последовательно предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом) ... .

Проверка всегда предполагалась именно так, как написано в первом ответе.

Правда был ещё один этап, когда открывался первый кран, потом закрывался при закрытой свече и проверялось не падает-ли даваление.

Сообщение отредактировал Assan111 - 29.9.2014, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эксплуататор газ...
сообщение 30.9.2014, 10:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 25.2.2014
Пользователь №: 224907



Цитата(Газовик @ 28.9.2014, 20:48) *
Блин, что за специалисты пошли... А что логика совсем отсутствует?
1. Закрыли кран и задвижку
2. Сбросили газ из газопровода через трехходовой кран.
3. Закрыли трехходовой кран и смотрите по манометру поднимается давление или нет.
Если поднимается то задвижка или кран негерметичны, если нет то все ОК.

тут как бы есть нюанс newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 30.9.2014, 13:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



В соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, любые обводные газопроводы не допустимы. Это без нюансов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Relax10rus
сообщение 30.9.2014, 16:03
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245415



Да кстати, забыл уточнить. Регулятор давления не включен, то есть в грп газа нет.
Можно ли перекрыть задвижку 1 на основной линии редуцирования, затем открыть первое запорное устройство байпаса - закачать воздух между задвижками, после закрыть и смотреть показания манометра?
Но я слышал что герметичность проверяют без давления воздуха между запорными устройствами на байпасе.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gsi.tolkunov@gma...
сообщение 1.10.2014, 14:45
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.4.2013
Пользователь №: 189941



Если газа нет сними арматуру (в красной рамке) и выполни проверку на норму герметичности затвора, методика проверки по госту, герметичность затвора должна быть в паспорте на арматуру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 2.10.2014, 6:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(Relax10rus @ 30.9.2014, 17:03) *
Да кстати, забыл уточнить. Регулятор давления не включен, то есть в грп газа нет.

А при чем тут газ в ГРП? По стрелкам на схеме разве не видно, что регулятор не мешает подать газ к байпасу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 4.10.2014, 20:26
Сообщение #12


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



А снять манометр и накачать воздух вы не пробовали??? говорят помогает!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных