> Приписки тепловычислителей., Договорные минимальные значения расходомеров.
ЖСК-504
сообщение 28.9.2014, 22:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147613



Как бороться?
Общедомовой счётчик горячей воды МТ150 QN за 40 дней зафиксировал расход 365 м.куб. а прибор учёта (ВКТ-7) 405 м.куб. =10%.
Тепловычислители всех производителей считают ошибкой показания меньше, чем минимальное договорное значение расходомера.
В моём случае V3 (G min= 280 литров). Всё лето, каждую ночь 3-4 часа*280= 1 куб.метр приписок.

Вычислитель: ВКТ 7
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-2 Gmin= 0,12 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-2 Gmin= 0,12 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: МТ150QN Gmin= 0,28 Gmax= 0,7
Расчетный алгоритм: зима: Q=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв)
лето: Q=m3*(h3-hхв)-m4*(h4-hхв)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.____..xlsx ( 101,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 30.9.2014, 15:10
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Сверку делать и пересчет показателей. Ежегодно или ежеквартально. Как договоритесь. Ежегодно можно совместить с периодом отключения горячей воды. А разницу оформить как аванс на следующий год. Был тут одно время товарищ с ником "Бюрократ", вот он в Москве этим вопросом занимался. Сможете найти его - возможно получите поддержку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.10.2014, 13:01
Сообщение #3


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(ЖСК-504 @ 28.9.2014, 22:45) *
Как бороться?
установить вместо МТ150 электромагнитный прибор, и увидите что разница у вас пропадет , в сторону ПРЭМ-2 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 6.10.2014, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



Цитата(ЖСК-504 @ 28.9.2014, 23:45) *
Тепловычислители всех производителей считают ошибкой показания меньше, чем минимальное договорное значение расходомера.


Скажите, пожалуйста, это Ваш собственный вывод, Вы это где-то прочитали или кто-то Вам сказал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 4:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных