Доброе утро! Подскажите, разрабатываю узлы обвязки ККБ с фреоновым охладителем в приточно-вытяжной установке. Можно ли на уравнивающей трубке 1/4" поставить запорный клапан, для того чтоб заменить ТРВ в случае неисправности без потери фреона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 29.9.2014, 8:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Можно уравнивающую трубу на шредере сделать ( правда врать будет). Запорку думаю не стоит ставить т.к. трв редко ломаются. По крайней мере осушитель чаще меняют, лучше туда поставить. И то если на резьбе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.9.2014, 9:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



арматура на трубке трястись будет, результат - отломает. Лучше всего ставьте гибкую подводку, так спокойней.

Сообщение отредактировал v-david - 29.9.2014, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 29.9.2014, 10:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



А у вас что обратный клапан после трв?
По любому фреон откачивать придется или, если контур большой, ставить запорную арматуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей31
сообщение 30.9.2014, 8:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.9.2014
Пользователь №: 246042



Нет просто до и после ТРВ стоят запорные клапана а на уравнительной трубке нет запорного клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 30.9.2014, 9:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Огород какой то. Ладно на всасе и нагнетании компрессора и на жидкостной вентили. А на трв зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.9.2014, 11:23
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Сеть вроде не ветвленая. Фреон в ресивере запер, всас на копрессоре перекрыл. Зачем краны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных