> Запорная араматура на фреоновые трассы, Можно ли ставить?
mikserrr
сообщение 29.9.2014, 14:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245391



Здравствуйте.
Вопрос.
Строящееся офисное здание. Заказчик не хочет тратить средства на холодильное оборудование для арендаторов. Проектировщикам выдали задание, проектировать холодоснабжение до помещений арендаторов с возможностью в дальнейшем подключения этих помещений к общей системе.
Система vrf
Можно ли установить запорную арматуру на фреоновые трассы у входов в помещение арендаторов?/

Сообщение отредактировал mikserrr - 29.9.2014, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 29.9.2014, 14:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Миксерр!
То, что запорную арматуру уже можно устанавливать на фреоновые трассы мы обсуждали совсем недавно вот тут:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%ED%F2%ED%FB%E9

Сообщение отредактировал Шпилька - 29.9.2014, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 29.9.2014, 21:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Цитата(mikserrr @ 29.9.2014, 15:39) *
Проектировщикам выдали задание, проектировать холодоснабжение до помещений арендаторов с возможностью в дальнейшем подключения этих помещений к общей системе.
Система vrf
А%%еть нифстать!!!
Копай отсюда и до обеда!
Что касается самого важного!!!
Цитата
Можно ли установить запорную арматуру на фреоновые трассы у входов в помещение арендаторов?
Таки можно, порой нужно...

ПС
1.07.2014 В России вступил в силу закон о запрете ненормативной лексики.
Без этой самой ненормативной лексики невозможно пердать всю полноту чуств... составителям ТЗ почтение

Сообщение отредактировал DDAVID - 29.9.2014, 21:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikserrr
сообщение 30.9.2014, 10:22
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245391



Цитата(Шпилька @ 29.9.2014, 15:47) *
Миксерр!
То, что запорную арматуру уже можно устанавливать на фреоновые трассы мы обсуждали совсем недавно вот тут:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%ED%F2%ED%FB%E9


Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных