Piligrinus
сообщение 29.9.2014, 21:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.10.2012
Пользователь №: 165709



Прошу помощи знающих людей вот в каком вопросе. Нужно подобрать чиллер (установка в помещении) для оборудования указанного в заголовке.В качестве исходных данных предложена информация для инсталляции,в которой указан в частности необходимый макимальный расход воды в контуре охлаждения 19,5 л/мин.,температура не ниже 15 и не выше 25 гр.С и максимальное давление 440кПа.
На такую циркуляцию с такой температурой можно выбрать небольшую установку типа Unichiller 007-MPC.
Но давление в циркуляционном контуре будет при таком расходе 0,6-0,7 bar.По моему больше там и не нужно,поскольку расстояние между чиллером и установкой не более 3 метров (если шланги вести по стене с подъемом то не более 6 м общей длины каждого шланга).
Если подбирать чиллер исходя из максимального давления,то это будет уже 55 модель того же производителя,соответственно цена увеличивается раза в три и габариты тоже.
Информации по минимальному или рабочему давлению в системе я не нашел.
Вопрос: На какое давление в системе подбирать чиллер?
ПС:заказчику рекомендовали julabo fl-7006 с совсем завышенными параметрами и ценой.
Подобное задание выполняю впервые.Если что не так,прошу быть снисходительными.





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 29.9.2014, 22:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Цитата
Вопрос: На какое давление в системе подбирать чиллер?

Чем больше, тем лучше!
В связи с законом 1.07.2014...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Piligrinus
сообщение 30.9.2014, 9:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.10.2012
Пользователь №: 165709



про закон-это тонкий юмор,что я написал много и не о том?
про то что больше-лучше,хотелось бы поподробней,если Ваша кфалификация позволяет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 30.9.2014, 11:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Прикрасное. Очередная наглядная иллюстрация бессмысленности высокотехнологических производств в нашей стране. Интересно, сколько миллионов на это уже выбошено, последнее время достаточно часто появляются темы связанные с микроэлектроникой. Только чугунное литье наше все.
PS: Попробуйте для прикола пригласить специалиста по технике, а не по продажам/закупкам. Замечу что ни Ваше решение, ни решение от конкурентов, принципиально неприменимы. Во избежании очевидного следующего вопроса, напомню, что даже самые лучшие форумы служат для получения помощи от специалистов, а не для замены их отсутствия у Вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 1.10.2014, 12:43
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(daddym @ 30.9.2014, 12:48) *
Очередная наглядная иллюстрация бессмысленности высокотехнологических производств в нашей стране.
PS: Попробуйте для прикола пригласить специалиста по технике, а не по продажам/закупкам.
Существует решение для снижения давления в контуре. Для этого достаточно насос поставить за чиллером. А перед чиллером открытый расширительный бак. А то что технической политикой правят манагеры, это до поры-до времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 1.10.2014, 13:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Piligrinus @ 29.9.2014, 22:01) *
...Вопрос: На какое давление в системе подбирать чиллер? ...


А при чем тут вообще давление ? И зачем это
Цитата(Piligrinus @ 29.9.2014, 22:01) *
...Если подбирать чиллер исходя из максимального давления...

???

Чиллер, прежде всего, подбирается на холодопроизводительность, а потом уже все остальное.
Сколько тепла выделяет эта ваша Plasma ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных