сообщение 3.5.2005, 15:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.11.2004
Пользователь №: 237



Здраствуйте в нши контору в маленьком городке замечания от Питерской экспертизы - представить проектное решение по автоматизации ИТП. ИТп для жилого дома (нагрузка на вентиляцию 0). Теплоснабжение (завис. закр. 95-70) и горяцее водосн. -централизованное. Для нашей экспертизы было достаточно узла учета. Подскажите что тут подразумевается под автоматизацией? Ограничить максимальный расход воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Гость_Вячеслав Штренёв_*
сообщение 12.5.2005, 15:14
Сообщение #2





Guest Forum






Как минимум, температура воды гвс должна поддерживаться постоянной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 14.5.2005, 14:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



И контроль обратки, возвращаемой в городскую сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Solnze_*
сообщение 9.4.2010, 15:20
Сообщение #4





Guest Forum






Автоматизация ИТП включает в себя управление насосами, седельным электромагнитным клапаном, поддержание температуры на подаче и обратке с помощью погружных датчиков температуры и датчика температуры наружного воздуха и узел учета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 12.4.2010, 8:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Дополню немного предыдущего оратора. Автоматизация ИТП включает в себя: управление насосами, седельный клапан с электроприводом, на подаче и обратке погружные датчики температуры и датчик температуры наружного воздуха - этой системой управляет контроллер, который поддерживает необходимую температуру + к этому всему узел учета. зависимости от того, какая у вас система ГВС может потребоваться регулирующий клапан и на этой ветке.

В приложении есть типовые схемы ИТП. Вам должны подойти.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схемы_ИТП2.pdf ( 419,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных