stessi
сообщение 3.10.2014, 13:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Есть объект. Единый коммерческий узел учета. Далее - несколько зданий. В каждом - теплогенераторная более 360 кВт (для технологических нужд).
В каждой поставила по счетчику (техн. учет).
Вопрос. Где прописано, что счетчик нужен? Заказчик хочет съэкономить.
Насколько я понимаю, счетчик для пусконаладки нужен, так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 3.10.2014, 15:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44710
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 3.10.2014, 15:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Приложение 2
к Приказу
Министерства энергетики
Российской Федерации
от 16.12.2002 N 448

ТРЕБОВАНИЯ
К ОСНАЩЕННОСТИ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОУТИЛИЗИРУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ,
СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ, ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ,
УЧЕТА ВЫРАБОТКИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

1. Котлоагрегаты:
1.2. Приборами для обеспечения измерений:
- расхода газа на котел (кроме котлов с расходом газа менее 40
м3 в час);


Мне кажется эта ссылка не отвечает на мой вопрос.Расход газа каждым теплогенератором у меня менее 40 м3/ч, поагрегатный я не ставлю.
Поставила один счетчик на вводе газ-да в теплогенераторную.
А обоснование найти этому не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 6.10.2014, 19:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(stessi @ 3.10.2014, 16:30) *
Приложение 2
к Приказу
Министерства энергетики
Российской Федерации
от 16.12.2002 N 448

ТРЕБОВАНИЯ
К ОСНАЩЕННОСТИ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОУТИЛИЗИРУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ,
СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ, ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ,
УЧЕТА ВЫРАБОТКИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

1. Котлоагрегаты:
1.2. Приборами для обеспечения измерений:
- расхода газа на котел (кроме котлов с расходом газа менее 40
м3 в час);


Мне кажется эта ссылка не отвечает на мой вопрос.Расход газа каждым теплогенератором у меня менее 40 м3/ч, поагрегатный я не ставлю.
Поставила один счетчик на вводе газ-да в теплогенераторную.
А обоснование найти этому не могу.

Так вроде и нет больше ничего. Если меньше - то можно расходомеры не ставить. Более того, зачастую даже и если больше не ставим. Ни Регионгаз, ни РТН не возражают, главное, что коммерческий учет есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274