> двухуровневая автостоянка, подпор в шахту подъемника
OVK1
сообщение 4.10.2014, 16:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.9.2014
Пользователь №: 246084



Здравствуйте, форумчане! Есть двухуровневая автостоянка, 350 м2, разрез прилагаю. Необходимо ли в данном случае предусматривать подпор в шахту подъемника для автомобилей? въезд автомобилей на 1 этаже. также имеется выход на 1 этаж через ТШ с подпором воздуха.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 129,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.10.2014, 22:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(OVK1 @ 4.10.2014, 16:50) *
Здравствуйте, форумчане! Есть двухуровневая автостоянка, 350 м2, разрез прилагаю. Необходимо ли в данном случае предусматривать подпор в шахту подъемника для автомобилей? въезд автомобилей на 1 этаже. также имеется выход на 1 этаж через ТШ с подпором воздуха.

По разрезу стоянка не 2-х-уровневая, просто механизированная и находится на минус 2-ом этаже. Что находится на минус 1-ом этаже, не понятно. Лестница показана не на 1-й, а на минус 1-й этаж. Без планов трудно сориентироваться. Лучше прочтите раздел 6.11 СП 4.13130.2013 и задавайте, если будут, уже конкретные вопросы по своим планировкам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVK1
сообщение 4.10.2014, 23:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.9.2014
Пользователь №: 246084



Прочитал СП, вопрос тот же , планировки прилагаю.
Стоянка находится на -3 этаже. На -1 находятся технические помещения (венткамеры, ИТП...). на 1 этаже - помещения диспетчеров, тсж, консьержа

Сообщение отредактировал OVK1 - 4.10.2014, 23:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _3.pdf ( 26,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  _2.pdf ( 31,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  _1.pdf ( 55,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  1__.pdf ( 96,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.10.2014, 0:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По п. 6.11.9 СП 4 - не нужен подпор в шахту подъёмника. Надо понимать, что подпор предусматривается для нераспространения пожара по шахтам лифта и ЛК, связывающим несколько этажей (2 и более). Шахта подъёмника у Вас имеет выезд только на улицу, распространение пожара наружу нормами не регламентируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных