> Устройство врезки в существующую сеть водопровода
Engineer90
сообщение 6.10.2014, 16:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Здравствуйте! По опыту проектирования подскажите, пожалуйста, возможен следующий вариант врезки в существующую сеть водопровода: поставить колодец с задвижкой до самой врезки (тройника), а сам тройник просто закопать без устройства колодца( нет места, чтоб его поставить)? Или есть какие нормативы, запрещающие это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 7.10.2014, 23:03
Сообщение #2


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Можно. А тройник иногда еще надо упором прижать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Las Vegas
сообщение 8.10.2014, 10:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 179575



Есть вариант поставить безколодезную задвижку (шток+ковер) и совсем уйти от колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer90
сообщение 9.10.2014, 16:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olgavk80
сообщение 9.12.2014, 15:54
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.3.2014
Пользователь №: 227909



Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:есть ли какие-нибудь Типовые Решения по присоединению стальной трубы к чугунной?
Есть понимание, что соединение чугунной трубы со стальной осуществляется посредством патрубка, один конец которого оснащен раструбом, другой - переходником на сталь. Эти элементы бывают разные по длине и весу.Конец старого трубопровода вставляется в раструб. На стальной конец нарезается резьба, на нее накручивается сначала ФУМ-лента, потом соединительная муфта. К другому концу муфты прикручивается стальной трубный элемент с резьбой.
Проблема в следующем:заказчик хочет иметь разрисованный узел перехода (врезки).
Помогитееееее!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 9.12.2014, 18:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Вы про какой диаметр? Старый трубопровод - чугунный? Новый стальной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romantik
сообщение 29.5.2015, 11:25
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.5.2015
Пользователь №: 267916



Добрый день. Не стал создавать новую тему, т.к. вопрос похожий.
В проекте всегда рисовали узел врезки в сущ. сеть - ну там тройник и задвижка или что-то подобное.
В данном случае трубу водоснабжения от ком. сети до границы зем. участка провела третья организация, закончив ее заглушкой.
Наш проект не согласовали. Инспектор требует дополнить проект узлом присоединения в месте заглушки.
Что это такое и на что похоже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 29.5.2015, 11:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Как в натуре будете соединять? - вот на то и похоже, только на бумаге.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romantik
сообщение 29.5.2015, 12:44
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.5.2015
Пользователь №: 267916



Да, спасибо.
Но проект нужно согласовать. А как в натуре будет соединять инспектор - я не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aljonasbt
сообщение 3.6.2015, 8:39
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.6.2014
Пользователь №: 235911



Добрый день!
Вопрос по теме!
Есть сущ.водопроводный колодец. С ПГ. Необходимо врезать трубу ду 16(Полипропилен). Сущ.трубы ду100 (чугун). Как осуществить такую врезку ума не приложу!
Сама - не специалист в НВК. Пришлось подправить проект за другого человека.
Прикрепленный файл  IMAG0336.jpg ( 2,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 4.6.2015, 11:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Врезайтесь либо в 25, либо в сводный фланец, который смотрит направо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 4.6.2015, 12:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(lexa00 @ 4.6.2015, 11:53) *
Врезайтесь либо в 25, либо в сводный фланец, который смотрит направо.

25 - это проектируемая труба автора #10.
Врезные хомуты на чугун? Переходные фланцы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 4.6.2015, 13:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(nagger @ 4.6.2015, 12:19) *
25 - это проектируемая труба автора #10.
Врезные хомуты на чугун? Переходные фланцы?

Если d25 - это пр. труба d16 автора , то чем плох вариант на картинке? Только вместо креста тройник 100x100, далее переходами ПЭ

Сообщение отредактировал Frosty - 4.6.2015, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 4.6.2015, 18:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Еще есть вариант, полулегальный.
Снимаете гидрант, делаете стальную проставку D175 с соском на 25 с резьбой и вперед.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных