сообщение 6.10.2014, 19:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Добрый вечер, господа. Есть котельная с 4 котлами и ШРП в 10 м от нее. Планируем установить 2 дополнительных котла с горелками ГБГ. Как считаете, нужны ли фильтры перед горелками? На существующем внутреннем г-де котельной фильтра нет. В ШРП фильтр естественно имеется.

Проблема в том, что рабочее давление проектируемых ГБГ - минимум 2.5 кПа, существующих котлов - 2.5 кПа - максимум. В характеристиках фильтров отчего то нет графиков падения давления от расхода газа. И не совсем понятно, какое давление будет при номинальном расходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
tiptop
сообщение 6.10.2014, 19:51
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Bomba @ 6.10.2014, 20:35) *
с горелками ГБГ. Как считаете, нужны ли фильтры перед горелками?


Думаете только о горелках?
В газовых рампах не будет ни электромагнитных клапанов, ни счётчиков? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 6.10.2014, 20:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(tiptop @ 6.10.2014, 20:51) *
Думаете только о горелках?
В газовых рампах не будет ни электромагнитных клапанов, ни счётчиков? unsure.gif

Счетчиков нет, есть э/м клапаны... Я на самом деле не против фильтров, не понятно какой будет перепад давления, а в моем случае это критично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.10.2014, 21:46
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Bomba @ 6.10.2014, 21:03) *
есть э/м клапаны... Я на самом деле не против фильтров



Да, если будет контроль газоплотности, то фильтр желателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 6.10.2014, 22:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(tiptop @ 6.10.2014, 22:46) *
Да, если будет контроль газоплотности, то фильтр желателен.

Контроль герметичности? Да, есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 7.10.2014, 12:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



Сомнительное давление в 2,5 кПа перед горелкой, неужели горелки без рампы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 7.10.2014, 15:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Bomba @ 6.10.2014, 21:03) *
Счетчиков нет, есть э/м клапаны... Я на самом деле не против фильтров, не понятно какой будет перепад давления, а в моем случае это критично.

При первичном пуске необходимо принять меры, чтобы грязь и град не попали в клапана (капроновая сетка во фланец).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.10.2014, 15:52
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Bomba @ 6.10.2014, 20:35) *
В характеристиках фильтров отчего то нет графиков падения давления от расхода газа


А что есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 7.10.2014, 17:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(tiptop @ 7.10.2014, 16:52) *
А что есть?

есть таблица пропускной способности при входном давлении - Термобрест
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 7.10.2014, 18:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(klikklja @ 7.10.2014, 13:40) *
Сомнительное давление в 2,5 кПа перед горелкой, неужели горелки без рампы?

Исполнение с э/м клапанами. Горелка ГБГ-0,8 "Брестсельмаш". Без регулятора давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.10.2014, 18:29
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Bomba @ 7.10.2014, 18:44) *


Изготовитель указывает коэффициент сопротивления: termobrest.ru ("Более подробная информация")

Сообщение отредактировал tiptop - 7.10.2014, 18:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.10.2014, 7:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



В комплект горелки входят только сдвоенные клапана. Рампа поставляется по отдельному заказу. На входе газа в клапанный блок есть сетка, второй, по ходу газа клапан может регулировать давление (на одно- и двухступенчатых горелках). Давление газа в быту 1,8-2,0 кПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.10.2014, 7:33
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 8.10.2014, 8:24) *
В комплект горелки входят только сдвоенные клапана. Рампа поставляется по отдельному заказу. На входе газа в клапанный блок есть сетка, второй, по ходу газа клапан может регулировать давление (на одно- и двухступенчатых горелках). Давление газа в быту 1,8-2,0 кПа.

"Давление газа в быту"...? huh.gif

Не, тогда уж лучше выкладывайте всё, что знаете об импортных блочных горелках. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.10.2014, 10:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



РЭ по импортным горелкам.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________R91__92__83__512__515__520__525a.pdf ( 2,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 1:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных