Добрый вечер, господа. Есть котельная с 4 котлами и ШРП в 10 м от нее. Планируем установить 2 дополнительных котла с горелками ГБГ. Как считаете, нужны ли фильтры перед горелками? На существующем внутреннем г-де котельной фильтра нет. В ШРП фильтр естественно имеется.
Проблема в том, что рабочее давление проектируемых ГБГ - минимум 2.5 кПа, существующих котлов - 2.5 кПа - максимум. В характеристиках фильтров отчего то нет графиков падения давления от расхода газа. И не совсем понятно, какое давление будет при номинальном расходе.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
6.10.2014, 19:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Bomba @ 6.10.2014, 20:35)  с горелками ГБГ. Как считаете, нужны ли фильтры перед горелками? Думаете только о горелках? В газовых рампах не будет ни электромагнитных клапанов, ни счётчиков?
|
|
|
|
|
6.10.2014, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Цитата(tiptop @ 6.10.2014, 20:51)  Думаете только о горелках? В газовых рампах не будет ни электромагнитных клапанов, ни счётчиков?  Счетчиков нет, есть э/м клапаны... Я на самом деле не против фильтров, не понятно какой будет перепад давления, а в моем случае это критично.
|
|
|
|
|
6.10.2014, 21:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Bomba @ 6.10.2014, 21:03)  есть э/м клапаны... Я на самом деле не против фильтров Да, если будет контроль газоплотности, то фильтр желателен.
|
|
|
|
|
6.10.2014, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Цитата(tiptop @ 6.10.2014, 22:46)  Да, если будет контроль газоплотности, то фильтр желателен. Контроль герметичности? Да, есть.
|
|
|
|
|
7.10.2014, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360

|
Сомнительное давление в 2,5 кПа перед горелкой, неужели горелки без рампы?
|
|
|
|
|
7.10.2014, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Bomba @ 6.10.2014, 21:03)  Счетчиков нет, есть э/м клапаны... Я на самом деле не против фильтров, не понятно какой будет перепад давления, а в моем случае это критично. При первичном пуске необходимо принять меры, чтобы грязь и град не попали в клапана (капроновая сетка во фланец).
|
|
|
|
|
7.10.2014, 15:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Bomba @ 6.10.2014, 20:35)  В характеристиках фильтров отчего то нет графиков падения давления от расхода газа А что есть?
|
|
|
|
|
7.10.2014, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Цитата(tiptop @ 7.10.2014, 16:52)  А что есть? есть таблица пропускной способности при входном давлении - Термобрест
|
|
|
|
|
7.10.2014, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Цитата(klikklja @ 7.10.2014, 13:40)  Сомнительное давление в 2,5 кПа перед горелкой, неужели горелки без рампы? Исполнение с э/м клапанами. Горелка ГБГ-0,8 "Брестсельмаш". Без регулятора давления.
|
|
|
|
|
7.10.2014, 18:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Bomba @ 7.10.2014, 18:44)  Изготовитель указывает коэффициент сопротивления: termobrest.ru ("Более подробная информация")
Сообщение отредактировал tiptop - 7.10.2014, 18:31
|
|
|
|
|
8.10.2014, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
В комплект горелки входят только сдвоенные клапана. Рампа поставляется по отдельному заказу. На входе газа в клапанный блок есть сетка, второй, по ходу газа клапан может регулировать давление (на одно- и двухступенчатых горелках). Давление газа в быту 1,8-2,0 кПа.
|
|
|
|
|
8.10.2014, 7:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 8.10.2014, 8:24)  В комплект горелки входят только сдвоенные клапана. Рампа поставляется по отдельному заказу. На входе газа в клапанный блок есть сетка, второй, по ходу газа клапан может регулировать давление (на одно- и двухступенчатых горелках). Давление газа в быту 1,8-2,0 кПа. "Давление газа в быту"...? Не, тогда уж лучше выкладывайте всё, что знаете об импортных блочных горелках.
|
|
|
|
|
8.10.2014, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
РЭ по импортным горелкам.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|