Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Corrigo E несколько вопросов
aler8810
сообщение 7.10.2014, 17:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 246736



Добрый день!

1. У меня несколько десятков контроллеров , есть ли возможность параметры с одного скопировать и загрузить другим датчикам через E Tool ?

2. Все контроллеры настроены должны быть одинаково, версии прошивок разные. Но у одного контроллера такие настройки





Сообщение отредактировал aler8810 - 7.10.2014, 17:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _DSC0859.JPG ( 6,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aler8810
сообщение 7.10.2014, 18:00
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 246736



Смущает входной сигнал AI3 (там где нет показания, повторюсь конфигурация одинаковая) Как я понял это сигнал от датчика температуры приточного воздуха. Можно ли сделать вывод , что он неисправен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aler8810
сообщение 7.10.2014, 19:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 246736



В системе стоят датчики температуры приточного воздуха PT 1000
Вот еще картинка , с вкладки входы выходы:



Уставки



Подскажите пожалуйста методы диагностики этих датчиков и признаки неработоспособности. Заранее благодарю

Сообщение отредактировал aler8810 - 7.10.2014, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 7.10.2014, 21:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



1. Подключить к рабочему контроллеру, с последней прошивкой? E Tool.
2. Синхронизировать параметры
3. Сохранить
4. Обновить прошивку на всех контроллерах и залить сохранённую конфигурацию.
5. Датчики PT 1000 проверяются тестером. 1кОм - 0 градусов.

П.С Похоже неисправен датчик обратки. Ai3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aler8810
сообщение 7.10.2014, 21:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 246736



Спасибо за ответ, поясните , пожалуйста



Прошивку обновил таким образом до максимально возможной на контроллере. На фото подключение контроллера. к AI 3 нет подключений, однако на других контроллерах значение есть какое-то( хотя также к ai 3 ничего не подключено), на этом абракадабра.

Вопрос такой:
1. P1000 выдает 2B -> 10 B, в зависимости от температуры или какой принцип работы его?
2. Датчик обратки что это и где стоит ? попробую фото вентилятора завтра сделать.
3. Я слышал можно редактировать уставки через блокнот в E TOOL , это так ? Благодарю

Сообщение отредактировал aler8810 - 7.10.2014, 21:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _DSC0857.JPG ( 4,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 8.10.2014, 0:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Цитата(aler8810 @ 7.10.2014, 21:27) *
Спасибо за ответ, поясните , пожалуйста



Прошивку обновил таким образом до максимально возможной на контроллере. На фото подключение контроллера. к AI 3 нет подключений, однако на других контроллерах значение есть какое-то( хотя также к ai 3 ничего не подключено), на этом абракадабра.

Вопрос такой:
1. P1000 выдает 2B -> 10 B, в зависимости от температуры или какой принцип работы его?
2. Датчик обратки что это и где стоит ? попробую фото вентилятора завтра сделать.
3. Я слышал можно редактировать уставки через блокнот в E TOOL , это так ? Благодарю


1. P1000 это терморезистор, он ни чего не выдаёт. Сопротивление меняется в зависимости от температуры.
2. Датчик обратки - frost protection, стоит на выходящей трубе калорифера. Защита от замерзания.
3. Редактировать уставки можно через E TOOL. Вкладка Actual/Setpoint.

С датчиками на AI 3 не понятно, надо смотреть.

http://www.regincontrols.com/Root/Document...3.3_manu_en.pdf
http://www.regincontrols.com/en-GB/product.../19913/#topcats

Сообщение отредактировал flizer - 8.10.2014, 0:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aler8810
сообщение 9.10.2014, 16:50
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 246736



Спасибо, разобрался. AI3 просто нет датчика на некоторых теплообменниках. Надо в установках убрать просто.
Что касается редактирования из блокнота , то можно открыть файл в блакноте ->сохранит как другой файл и поменять адрес
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных