Электромагнитный клапан, Новые требования ростехнадзора |
|
|
|
8.10.2014, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Место где ставить электромагнитный клапан в котельной нормы не указывают, трактовка СНиП II-35-76 с изм.1 п.11.60: На подводящем газопроводе к котельной должны быть установлены - быстродействующий запорный клапан с электроприводом внутри котельной. Инспектор ростехнадзора хочет чтобы ставили не внутри, а снаружи котельной. "А я так хочу"....И что делать? Как работать с техническими властями? Надоела эта вакханалия, каждый выворачивает нормы куда хочет, особенно если ты наделён властными полномочиями....
Сообщение отредактировал webs - 8.10.2014, 9:34
|
|
|
|
|
8.10.2014, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 14.10.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 209063

|
Как же не указано место? Четко же написано "внутри помещения котельной"! А во-вторых, в актуализированной редакции Котельных установок СП 89.13330 п. 13.91 вообще сказано: "на отводе газа к каждому котлу - .......быстродействующий запорный клапан.........и т.д." Ну т.е. отвод газа к каждому котлу - по-любому же внутри котельной? А на подводящем газопроводе снаружи только отключающее устройство с изолирующем фланцем.
Сообщение отредактировал Эустома - 8.10.2014, 9:47
|
|
|
|
|
8.10.2014, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(Эустома @ 8.10.2014, 10:46)  Как же не указано место? Четко же написано "внутри помещения котельной"! А во-вторых, в актуализированной редакции Котельных установок СП 89.13330 п. 13.91 вообще сказано: "на отводе газа к каждому котлу - .......быстродействующий запорный клапан.........и т.д." Ну т.е. отвод газа к каждому котлу - по-любому же внутри котельной? А на подводящем газопроводе снаружи только отключающее устройство с изолирующем фланцем. Имеется ввиду общий клапан (на загазованность, пожар, и аварию)...Знаешь с ними спорить, себе дороже.
|
|
|
|
|
8.10.2014, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 14.10.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 209063

|
Цитата(webs @ 8.10.2014, 11:01)  Имеется ввиду общий клапан (на загазованность, пожар, и аварию)...Знаешь с ними спорить, себе дороже. А мы и ставили раньше один общий на вводе внутри, работающий от нескольких сигналов. А теперь надо ставить на ответвлении к каждому котлу вроде как. Правда пока еще экспертизу не проходили по новым правилам. Ну а, если уж не хочется спорить, тогда к чему был вообще задан вопрос? В правилах четко сказано, что ставить снаружи, что внутри...........какие могут быть споры/вопросы?
Сообщение отредактировал Эустома - 8.10.2014, 10:10
|
|
|
|
|
8.10.2014, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(Эустома @ 8.10.2014, 11:06)  А мы и ставили раньше один общий на вводе внутри, работающий от нескольких сигналов. А теперь надо ставить на ответвлении к каждому котлу вроде как. Нет разъяснений к чему это относится, могу предположить имеется ввиду электромагнитный клапан горелки. Цитата(Эустома @ 8.10.2014, 11:06)  Ну а, если уж не хочется спорить, тогда к чему был вообще задан вопрос? Эмоции)) Цитата(Эустома @ 8.10.2014, 11:06)  В правилах четко сказано, что ставить снаружи, что внутри...........какие могут быть споры/вопросы? А где внутри ставить? Насколько далеко от ввода газопровода ставить можно? Ведь назначение этого клапана - это перекрыть подачу газа на оборудование в случае аварии, пожара и загазованности.
|
|
|
|
|
8.10.2014, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
На вводе газопровода в котельную на высоте 1,5-1,8 м устанавливается ручная запорная арматура, затем на макс. высоте (в зоне макс. температуры) термозапорный клапан, затем снова на высоту 1,5-1,8 эл. магнитный клапан (пожар и загазованность). Фирмы АМАКС или Термобрест - раньше ставился на котельных без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
|
|
|
|
|
8.10.2014, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 14.10.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 209063

|
Цитата(webs @ 8.10.2014, 11:16)  Нет разъяснений к чему это относится, могу предположить имеется ввиду электромагнитный клапан горелки. А пишут про него как про тот, который раньше общим на вводе был, потому что на ответвлении непосредственно к горелке пишут о своей арматуре. Пунк прочитали этот в новом СП 89.13330? Цитата(webs @ 8.10.2014, 11:16)  А где внутри ставить? Насколько далеко от ввода газопровода ставить можно? Ведь назначение этого клапана - это перекрыть подачу газа на оборудование в случае аварии, пожара и загазованности. Ну вообще на вводе внутри ставится сначала запорная арматура, потом термозапорный клапан и потом эл.клапан. Отступайте от стены/футляра 200-300мм и ставьте всё что полагается. Опять же, это всё по старым правилам
|
|
|
|
|
8.10.2014, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Перед горелкой устанавливаются "СДВОЕННЫЕ" клапана, возможно с контролем герметичности между ними.
|
|
|
|
|
8.10.2014, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Лыткин @ 8.10.2014, 11:34)  На вводе газопровода в котельную на высоте 1,5-1,8 м устанавливается ручная запорная арматура... Цитата(Эустома @ 8.10.2014, 11:45)  Ну вообще на вводе внутри ставится сначала запорная арматура... Имхо, запорная арматура должна быть как раз снаружи. Допустим случился пожар, термозапорный клапан закрылся, а запорный кран со всеми сальниками, прокладками и прочими горючими уплотнениями продолжает оставаться в зоне пожара причем с газом под давлением внутри.
|
|
|
|
|
8.10.2014, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(Лыткин @ 8.10.2014, 10:34)  На вводе газопровода в котельную на высоте 1,5-1,8 м устанавливается ручная запорная арматура, затем на макс. высоте (в зоне макс. температуры) термозапорный клапан, затем снова на высоту 1,5-1,8 эл. магнитный клапан (пожар и загазованность). Фирмы АМАКС или Термобрест - раньше ставился на котельных без постоянного присутствия обслуживающего персонала. В каком пункте норм регламентируется вообще установка КТЗ? В последнее время в актуализированных и новых правилах я его не заметил.
|
|
|
|
|
9.10.2014, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 14.10.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 209063

|
Цитата(zeman @ 8.10.2014, 19:29)  Имхо, запорная арматура должна быть как раз снаружи. Допустим случился пожар, термозапорный клапан закрылся, а запорный кран со всеми сальниками, прокладками и прочими горючими уплотнениями продолжает оставаться в зоне пожара причем с газом под давлением внутри. И снаружи обязательно с изолирующим фланцем  Цитата(ne_rylut @ 8.10.2014, 23:08)  В каком пункте норм регламентируется вообще установка КТЗ? В последнее время в актуализированных и новых правилах я его не заметил. СП 89.13330 п.13.91!!
Сообщение отредактировал Эустома - 9.10.2014, 10:30
|
|
|
|
|
10.10.2014, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Мы сейчас котельную сдаем, господин инспектор заставил менять местами ЭМ клапан и термозапорник, ссылается на СП 89.13330 п.13.91, там по тексту "быстродействующий запорный клапан и термозапорный клапан" вот говорит, как написано такой и порядок расположения должен быть. И ничего на него не действует.
|
|
|
|
|
10.10.2014, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(gloom11 @ 10.10.2014, 10:05)  Мы сейчас котельную сдаем, господин инспектор заставил менять местами ЭМ клапан и термозапорник, ссылается на СП 89.13330 п.13.91, там по тексту "быстродействующий запорный клапан и термозапорный клапан" вот говорит, как написано такой и порядок расположения должен быть. И ничего на него не действует. В СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" п.7.15 написано, что эл. магнитный клапан можно устанавливать один на всё помещение.
|
|
|
|
|
10.10.2014, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Ну он и так один на все помещение, просто заставляют ставить на самом вводе в помещение, перед КТЗ... обычно ставили в самой верхней точке КТЗ, затем линия спускалась нв +1,500 к электромагнитному....
|
|
|
|
|
10.10.2014, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(gloom11 @ 10.10.2014, 14:25)  Ну он и так один на все помещение, просто заставляют ставить на самом вводе в помещение, перед КТЗ... обычно ставили в самой верхней точке КТЗ, затем линия спускалась нв +1,500 к электромагнитному.... Если противопожарный эл.магнит установлен на вводе в котельную, какой смысл ставить КТЗ на "опусках" к котлам?
|
|
|
|
|
10.10.2014, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Непонятно зачем ставить КТЗ вообще.... ЭМК сработает гораздо раньше чем КТЗ, по загазованности пожару и проникновению....
|
|
|
|
|
10.10.2014, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 14.10.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 209063

|
Цитата(gloom11 @ 10.10.2014, 15:03)  Непонятно зачем ставить КТЗ вообще.... ЭМК сработает гораздо раньше чем КТЗ, по загазованности пожару и проникновению.... Вот 100% согласна!!
|
|
|
|
|
13.10.2014, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
В нормах РБ этот момент учтён - исключено одновременное применение ЭМК и КТЗ. С другой стороны КТЗ имеет предел огнестойкости в отличие от ЭМК и сможет перекрыть поступление газа при развитии пажара в помещении...
|
|
|
|
|
17.10.2014, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63221

|
Все уплотнения ЭМК сгорят при пожаре. И только КТЗ сможет остановить подачу газа.
|
|
|
|
|
20.10.2014, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Еще раз повторю: от нас требуют СНАЧАЛА электромагнитный, потом ЗА НИМ - термозапорный, хотя всегда ранее ставили наоборот. "ссылается на СП 89.13330 п.13.91, там по тексту "быстродействующий запорный клапан и термозапорный клапан" вот говорит, как написано такой и порядок расположения должен быть. И ничего на него не действует."
|
|
|
|
|
20.10.2014, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Аргументация в посте №19 приведена - исходя из неё - КТЗ должен отсекать всю менее огнестойкую арматуру.
Сообщение отредактировал AVFRZN - 20.10.2014, 8:07
|
|
|
|
|
20.10.2014, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Еще бы и инспектор это понимал - а он уперся... и слушать ничего не хочет...
Сообщение отредактировал gloom11 - 20.10.2014, 9:13
|
|
|
|
|
20.10.2014, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Можно отослать его к таренькому письму - ОАО ГИПРОНИИГАЗ от 07 февраля 2007 г., где собственно и оговаривается последовательность установки: термозапорный клапан, электромагнитный клапан, отключающее устройство. Смысл не поменялся. Если не подействует - делайте как требует инспектор.
|
|
|
|
|
21.10.2014, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(ne_rylut @ 20.10.2014, 12:49)  Можно отослать его к таренькому письму - ОАО ГИПРОНИИГАЗ от 07 февраля 2007 г., где собственно и оговаривается последовательность установки: термозапорный клапан, электромагнитный клапан, отключающее устройство. Смысл не поменялся. Если не подействует - делайте как требует инспектор. Перед электромагнитным клапаном необходим также фильтр. Любой производитель требует установки фильтра (или как минимум рекомендует) перед клапаном, иначе поток газа может быть перекрыт не полностью герметично, в случае попадания взвешенных частиц.
|
|
|
|
|
21.10.2014, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(webs @ 21.10.2014, 15:31)  Перед электромагнитным клапаном необходим также фильтр. Любой производитель требует установки фильтра (или как минимум рекомендует) перед клапаном, иначе поток газа может быть перекрыт не полностью герметично, в случае попадания взвешенных частиц. У некоторых клапанов, во входном фланце, установлена металлическая сетка.
|
|
|
|
|
21.10.2014, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Например у Kromschroder стоит сетка на входе.
|
|
|
|
|
22.10.2014, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(ne_rylut @ 21.10.2014, 17:28)  Например у Kromschroder стоит сетка на входе. да и у горелочных клапанов они есть, я обычно ВН применяю на входе, там такой опции нет, поэтому фильтр нужен
|
|
|
|
|
17.11.2014, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 26.8.2010
Из: Гадюкино
Пользователь №: 69684

|
"Можно отослать его к таренькому письму - ОАО ГИПРОНИИГАЗ от 07 февраля 2007 г., где собственно и оговаривается последовательность установки: термозапорный клапан, электромагнитный клапан, отключающее устройство. Смысл не поменялся. Если не подействует - делайте как требует инспектор". коллеги а есть у кого оно? Чегото никак не найду у себя
|
|
|
|
|
17.11.2014, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
|
|
|
|
|
  |