Как в чиллере Emicon Rah 562 перейти с фреона R22 на R407c |
|
|
|
8.10.2014, 9:53
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247014

|
Кто сталкивался с провлемой, как в чиллере Emicon RAH 562 перейти с фреона R22 на R407C или на других других чиллерах.
Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
8.10.2014, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803

|
вопрос - зачем ?
мыть контур тщательно, менять масло на синтетику
|
|
|
|
|
8.10.2014, 11:16
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247014

|
С 1 января 2015г. одноразовые балоны запретят, так как фреон R22 скоро вообще запретят значит и ценник подскочи, поэтому необходимо найти альтернативу
|
|
|
|
|
8.10.2014, 11:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
R422. Прямая замена.
|
|
|
|
|
8.10.2014, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.2.2014
Пользователь №: 222922

|
Добрый день. Процедура замены 22 фреона на 407 довольно трудоёмка и для этого мероприятия потребуются ребята с прямыми руками, растущими из правильного места. Главное, слить всё масло и хорошо промыть фреоновый контур в чиллере. Есть такая книжка "Альтернативные холодильные агенты и сервис холодильных систем на их основе" за авторством Бабакина. Я специально для Вас отсканил главу, где подробно описан этот процесс. Оставьте мне Вашу почту, я туда скину файл в PDF. Чиллер, если не секрет, какой киловаттности?
Сообщение отредактировал lisichkin - 8.10.2014, 12:20
|
|
|
|
|
8.10.2014, 13:09
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247014

|
Мощность Чиллера 560 кВт
R422. Прямая замена.
Какие операции необходимы, при переходе на R422 ?
Сообщение отредактировал ГенГеныч - 8.10.2014, 13:09
|
|
|
|
|
8.10.2014, 13:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
|
|
|
|
|
8.10.2014, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Легче купить запаса фреона 22 лет на 5 и тщательно следить за утечками. А через 5 лет заменить чиллер.
|
|
|
|
|
9.10.2014, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803

|
Мне так кажется что и через 5 лет можно будет прикупить 22-го фреону, так же как сейчас 12-го, давно запрещенного. У меня до сих пор холодильники на 12-м.
|
|
|
|
|
9.10.2014, 15:25
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247014

|
C 1 января 2015, купить фреон R22 в одноразовых баллонах будет не возможно, продажа будет осуществляться в многоразовых баллонах, как газ и кислород, и регистрировать их тоже надо, что в свою очередь увеличит стоимость в два раза минимум. Ссылка на постановление №228 РФ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160753/
|
|
|
|
|
9.10.2014, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430

|
На те деньги (407, масло, фильтры, работа) закупите сегодня 22 и смело забейте на 1 января. Кто знает, может и продадите попозже за 3 номинала, назвав баллон многоразовым или клиенту со своей "посудой". Вообще, берите 22 побольше, 100% после нового года подорожает. Или у вас проблемы с персоналом, боитесь что скомуниздят запасы?
|
|
|
|
|
10.10.2014, 7:01
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247014

|
Или у вас проблемы с персоналом, боитесь что скомуниздят запасы?
Такое тоже возможно. У нас в компании помимо тех 6-ти Чиллеров работающих на R22, еще есть очень много сплит-систем установленных на R22 с 2007г., и для их дозаправки и создания резерва закупают около 1500 баллонов в квартал, то есть в год 6000 баллонов.
Как перейти на сплит-системах с R22 на R407C? просто даже думать не хочется и бессмысленно переходить..
|
|
|
|
|
10.10.2014, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(ГенГеныч @ 10.10.2014, 8:01)  .... еще есть очень много сплит-систем установленных на R22 ... и для их дозаправки ... закупают ... в год 6000 баллонов.  Внушаить ! 6000 баллонов по 13 кг - 78 тонн фреона. Пусть даже по 2 кг на сплит - почти 40 тысяч (!) сплитов в год можно полностью перезаправить. Так вот от кого у нас дыра озоновая над головами ! Совет Вам - используйте нормальных монтажников, после которых не придется дозаправлять блоки каждый год.
Сообщение отредактировал Akela - 10.10.2014, 8:33
|
|
|
|
|
10.10.2014, 9:54
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247014

|
У нас по России сегодня магазинов 8500 шт и гиперов 200 шт, и на каждом даже не по з шт. поэтому и такое количество фреона. Конечно мы ставили сплиты с R22 до 2010 года, и их примерно 3500 шт.
|
|
|
|
|
10.10.2014, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день! Цитата(ГенГеныч @ 10.10.2014, 10:54)  У нас по России сегодня магазинов 8500 шт и гиперов 200 шт, и на каждом даже не по з шт. поэтому и такое количество фреона. Конечно мы ставили сплиты с R22 до 2010 года, и их примерно 3500 шт. Без иронии, только не говорите, что обслуживает все системы одна бригада на "Газел"-е "по стране". Если всё смонтировано как надо и нет смысла, на мой взгляд, столько фреона. Устранение утечки, если такое есть, окупится довольно быстро. А привлечение субчиков, если "повезёт", избавит от головной боли Вас - в первую очередь. Да и сама логистика (перемещение фреона) С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 10.10.2014, 12:30
|
|
|
|
|
10.10.2014, 13:24
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247014

|
В том то и дело, сам не могу понять куда его девают. Я сам монтажи делаю уже 8 лет и ко мне за все время обратились максимум 10 раз по причине утечек (то лопнула зайка, то капелярка на четырех ходовом клапане лопнула) при монтаже надо пользоваться вакуумом и проверять соединение и все. Бывали случаи, что люди закупили на объект R22, через время этот же фреон потребовался в другом городе рядышком с этим, и при звонке ГИ ответ"У нас нет оборудования работающим на R22"
|
|
|
|
|
10.10.2014, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день! Цитата(ГенГеныч @ 10.10.2014, 14:24)  В том то и дело, сам не могу понять куда его девают. Я сам монтажи делаю уже 8 лет и ко мне за все время обратились максимум 10 раз по причине утечек (то лопнула зайка, то капелярка на четырех ходовом клапане лопнула) при монтаже надо пользоваться вакуумом и проверять соединение и все. Бывали случаи, что люди закупили на объект R22, через время этот же фреон потребовался в другом городе рядышком с этим, и при звонке ГИ ответ"У нас нет оборудования работающим на R22"  Не подумайте, что ёрничаю, но Вам не фреон нужно закупать, а "пастух", кот. будет курировать все эти вопросы. Можно и зам-ом его обозвать. При наведении порядка, все расходы по его поездкам и з/п окупятся за счёт НЕ НУЖНОГО и НЕ купленного по этому поводу фреона. Хотя, как говорится: - В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Какие-либо советы давать бессмысленно, не зная всех тонкостей Вашего хозяйства. Но, лично моё мнение, проще устранять утечки, если таковые есть в реальности и эксплуатировать оборудование в спокойном режиме, чем постоянно дозаправлять "новой" порцией фреона. С Уважением,
|
|
|
|
|
10.10.2014, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
С такими объемами можно свой подпольный завод открывать. Шутка.)))
|
|
|
|
|
14.10.2014, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Цитата(ГенГеныч @ 10.10.2014, 13:24)  В том то и дело, сам не могу понять куда его девают. Я сам монтажи делаю уже 8 лет и ко мне за все время обратились максимум 10 раз по причине утечек (то лопнула зайка, то капелярка на четырех ходовом клапане лопнула) при монтаже надо пользоваться вакуумом и проверять соединение и все. Бывали случаи, что люди закупили на объект R22, через время этот же фреон потребовался в другом городе рядышком с этим, и при звонке ГИ ответ"У нас нет оборудования работающим на R22"  Может его у вас просто тырят по-тихому  ИМХО контроль нужно усилить.. Если, конечно, этим не занимаются "на самом верху"...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)