Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Как в чиллере Emicon Rah 562 перейти с фреона R22 на R407c
ГенГеныч
сообщение 8.10.2014, 9:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247014



Кто сталкивался с провлемой, как в чиллере Emicon RAH 562 перейти с фреона R22 на R407C или на других других чиллерах.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
hladonet
сообщение 8.10.2014, 10:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803



вопрос - зачем ?

мыть контур тщательно, менять масло на синтетику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГенГеныч
сообщение 8.10.2014, 11:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247014



С 1 января 2015г. одноразовые балоны запретят, так как фреон R22 скоро вообще запретят значит и ценник подскочи, поэтому необходимо найти альтернативу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.10.2014, 11:53
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



R422. Прямая замена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lisichkin
сообщение 8.10.2014, 12:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.2.2014
Пользователь №: 222922



Добрый день. Процедура замены 22 фреона на 407 довольно трудоёмка и для этого мероприятия потребуются ребята с прямыми руками, растущими из правильного места. Главное, слить всё масло и хорошо промыть фреоновый контур в чиллере. Есть такая книжка "Альтернативные холодильные агенты и сервис холодильных систем на их основе" за авторством Бабакина. Я специально для Вас отсканил главу, где подробно описан этот процесс. Оставьте мне Вашу почту, я туда скину файл в PDF. Чиллер, если не секрет, какой киловаттности?

Сообщение отредактировал lisichkin - 8.10.2014, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГенГеныч
сообщение 8.10.2014, 13:09
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247014



Мощность Чиллера 560 кВт




R422. Прямая замена.


Какие операции необходимы, при переходе на R422 ?

Сообщение отредактировал ГенГеныч - 8.10.2014, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.10.2014, 13:16
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Полминуты поиска...

http://www.holod-market.com/reference/articles/freon_r22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 8.10.2014, 17:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Легче купить запаса фреона 22 лет на 5 и тщательно следить за утечками. А через 5 лет заменить чиллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hladonet
сообщение 9.10.2014, 10:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803



Мне так кажется что и через 5 лет можно будет прикупить 22-го фреону, так же как сейчас 12-го, давно запрещенного. У меня до сих пор холодильники на 12-м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГенГеныч
сообщение 9.10.2014, 15:25
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247014



C 1 января 2015, купить фреон R22 в одноразовых баллонах будет не возможно, продажа будет осуществляться в многоразовых баллонах, как газ и кислород, и регистрировать их тоже надо, что в свою очередь увеличит стоимость в два раза минимум.


Ссылка на постановление №228 РФ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160753/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 9.10.2014, 19:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



На те деньги (407, масло, фильтры, работа) закупите сегодня 22 и смело забейте на 1 января. Кто знает, может и продадите попозже за 3 номинала, назвав баллон многоразовым или клиенту со своей "посудой".
Вообще, берите 22 побольше, 100% после нового года подорожает. Или у вас проблемы с персоналом, боитесь что скомуниздят запасы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГенГеныч
сообщение 10.10.2014, 7:01
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247014



Или у вас проблемы с персоналом, боитесь что скомуниздят запасы?


Такое тоже возможно.
У нас в компании помимо тех 6-ти Чиллеров работающих на R22, еще есть очень много сплит-систем установленных на R22 с 2007г., и для их дозаправки и создания резерва закупают около 1500 баллонов в квартал, то есть в год 6000 баллонов.

Как перейти на сплит-системах с R22 на R407C? просто даже думать не хочется и бессмысленно переходить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 10.10.2014, 8:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(ГенГеныч @ 10.10.2014, 8:01) *
.... еще есть очень много сплит-систем установленных на R22 ... и для их дозаправки ... закупают ... в год 6000 баллонов.


newconfus.gif Внушаить !

6000 баллонов по 13 кг - 78 тонн фреона. Пусть даже по 2 кг на сплит - почти 40 тысяч (!) сплитов в год можно полностью перезаправить. Так вот от кого у нас дыра озоновая над головами !

Совет Вам - используйте нормальных монтажников, после которых не придется дозаправлять блоки каждый год.

Сообщение отредактировал Akela - 10.10.2014, 8:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГенГеныч
сообщение 10.10.2014, 9:54
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247014



У нас по России сегодня магазинов 8500 шт и гиперов 200 шт, и на каждом даже не по з шт. поэтому и такое количество фреона. Конечно мы ставили сплиты с R22 до 2010 года, и их примерно 3500 шт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 10.10.2014, 12:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!
Цитата(ГенГеныч @ 10.10.2014, 10:54) *
У нас по России сегодня магазинов 8500 шт и гиперов 200 шт, и на каждом даже не по з шт. поэтому и такое количество фреона. Конечно мы ставили сплиты с R22 до 2010 года, и их примерно 3500 шт.

Без иронии, только не говорите, что обслуживает все системы одна бригада на "Газел"-е "по стране". Если всё смонтировано как надо и нет смысла, на мой взгляд, столько фреона. Устранение утечки, если такое есть, окупится довольно быстро. А привлечение субчиков, если "повезёт", избавит от головной боли Вас - в первую очередь. Да и сама логистика (перемещение фреона)

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 10.10.2014, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГенГеныч
сообщение 10.10.2014, 13:24
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247014



В том то и дело, сам не могу понять куда его девают. Я сам монтажи делаю уже 8 лет и ко мне за все время обратились максимум 10 раз по причине утечек (то лопнула зайка, то капелярка на четырех ходовом клапане лопнула) при монтаже надо пользоваться вакуумом и проверять соединение и все.
Бывали случаи, что люди закупили на объект R22, через время этот же фреон потребовался в другом городе рядышком с этим, и при звонке ГИ ответ"У нас нет оборудования работающим на R22" blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 10.10.2014, 14:17
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!
Цитата(ГенГеныч @ 10.10.2014, 14:24) *
В том то и дело, сам не могу понять куда его девают. Я сам монтажи делаю уже 8 лет и ко мне за все время обратились максимум 10 раз по причине утечек (то лопнула зайка, то капелярка на четырех ходовом клапане лопнула) при монтаже надо пользоваться вакуумом и проверять соединение и все.
Бывали случаи, что люди закупили на объект R22, через время этот же фреон потребовался в другом городе рядышком с этим, и при звонке ГИ ответ"У нас нет оборудования работающим на R22" blink.gif

Не подумайте, что ёрничаю, но Вам не фреон нужно закупать, а "пастух", кот. будет курировать все эти вопросы. Можно и зам-ом его обозвать. При наведении порядка, все расходы по его поездкам и з/п окупятся за счёт НЕ НУЖНОГО и НЕ купленного по этому поводу фреона. Хотя, как говорится:
- В чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Какие-либо советы давать бессмысленно, не зная всех тонкостей Вашего хозяйства. Но, лично моё мнение, проще устранять утечки, если таковые есть в реальности и эксплуатировать оборудование в спокойном режиме, чем постоянно дозаправлять "новой" порцией фреона.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 10.10.2014, 15:37
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



С такими объемами можно свой подпольный завод открывать. Шутка.)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 14.10.2014, 9:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(ГенГеныч @ 10.10.2014, 13:24) *
В том то и дело, сам не могу понять куда его девают. Я сам монтажи делаю уже 8 лет и ко мне за все время обратились максимум 10 раз по причине утечек (то лопнула зайка, то капелярка на четырех ходовом клапане лопнула) при монтаже надо пользоваться вакуумом и проверять соединение и все.
Бывали случаи, что люди закупили на объект R22, через время этот же фреон потребовался в другом городе рядышком с этим, и при звонке ГИ ответ"У нас нет оборудования работающим на R22" blink.gif

Может его у вас просто тырят по-тихому unsure.gif ИМХО контроль нужно усилить.. Если, конечно, этим не занимаются "на самом верху"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 19:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных