Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кабель для НЗ ОЗК? Frls или нг-ls, frls или нг-ls
Kraeved
сообщение 8.10.2014, 12:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 206868



Коллеги, подскажите вот такой вопрос.
Есть нормально-закрытые ОЗК, которые при потере питания закрываются возвратной пружиной.
Нужно ли для подачи питания для них использовать кабель frls или достаточно НГ-LS.
Что на это говорят наши российские нормы. По логике-то понятно, что хватит и нг-ls, но мне нужно именно отсылку к нормативным документам.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snoop
сообщение 18.10.2014, 0:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 24.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12258



FR не нужен.

СП 6.13130.2013

4.4 Кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.

4.5 Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.

4.6 Кабельные линии и электропроводки СПЗ, прокладываемые замоноличено, в пустотах строительных конструкций из негорючих материалов или в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, допускается выполнять кабелями или проводами, к которым не предъявляются требования по нераспространению горения, при этом торцы каналов и труб, входящих в электрооборудование и соединительные коробки, должны быть герметично уплотнены негорючими материалами.

ГОСТ Р
53315-
2009

ПРГП - Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке
5.10 В обозначении марок кабельных изделий, предназначенных для групповой прокладки, в скобках должны добавляться буквенные индексы, указывающие на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения:

- нг или нг(А) - класс пожарной опасности ПРГП 1 (категория А);

- нг(А F/R) - класс пожарной опасности ПРГП 1 (категория A F/R);

- нг(В) - класс пожарной опасности ПРГП 2 (категория В);

- нг(С) - класс пожарной опасности ПРГП 3 (категория С);

- нг(D) - класс пожарной опасности ПРГП 4 (категория D).


5.4 Дымообразование кабельных изделий с индексом LS при испытании по ГОСТ Р МЭК 61034-2 не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 50 %.
Таблица 1 - Классификация кабельных изделий по показателям пожарной опасности
ПД2 - Минимальное значение светопроницаемости, % Св. 50 до 75 включ.

Как всегда, все запутано. Учтите, что для некоторых объектов (например, школа) потребуется кабель -LSLTx или -HFLTx. См. еще ГОСТ 31565-2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных