Слив случайных вод из тепловой камеры, прошу оценить |
|
|
|
8.10.2014, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146

|
Подскажите, пожалуйста. Есть тепловая камера, в ней смонтировано ответвление тепловой сети от основной магистрали. Спускников в камере нет, есть только воздушники. Слив случайных вод осуществляется в ПК с установкой обратного клапана. Вопрос в следующем: Можно ли в данном случае этот колодец не подключать трубопроводом к колодцу К2 при условии, что если нужно будет, то этот колодец смогут откачать передвижным насосом????
|
|
|
|
|
9.10.2014, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
В тепловой камере слив теплоносителя запрещен. Допускается сливать в отдельный колодец с последующей откачкой при помощи передвижной насосной станции. Так написано в новом СП и в старом СНиПе "Тепловые сети"
|
|
|
|
|
9.10.2014, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Так про слив теплоносителя речь-то не идёт, вроде
|
|
|
|
|
9.10.2014, 8:25
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(teplo_gaz @ 8.10.2014, 23:44)  Подскажите, пожалуйста. Есть тепловая камера, в ней смонтировано ответвление тепловой сети от основной магистрали. Спускников в камере нет, есть только воздушники. Слив случайных вод осуществляется в ПК с установкой обратного клапана. Вопрос в следующем: Можно ли в данном случае этот колодец не подключать трубопроводом к колодцу К2 при условии, что если нужно будет, то этот колодец смогут откачать передвижным насосом???? Можно. Не всегда же рядом есть К2.
|
|
|
|
|
9.10.2014, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488

|
Цитата(Машинист @ 9.10.2014, 9:25)  Можно. Не всегда же рядом есть К2. Спасибо. это и мел ввиду. Сам теплоносителя не сливается, только случайные воды
|
|
|
|
|
9.10.2014, 15:07
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Кхм... В Москве такое не разрешают это раз. За каким предлогом там обратный клапан? это два. ...извините) P.S/ ...хотя... можете не извинять))
Сообщение отредактировал nik4t - 9.10.2014, 15:09
|
|
|
|
|
9.10.2014, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451

|
Да, обратный клапан тут лучше заменить на задвижку. На практике часто получается так: из колодца не откачивают сбросную воду, а тут еще и грунтовые воды могут попадать, тогда колодец переполняется и вода поступает в тепловую камеру, причем обратный клапан не закрывается (давления избыточного почти нет). Задвижку просто перекрывают, из колодца вода в камеру не поступает.
|
|
|
|
|
10.10.2014, 0:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(nik4t @ 9.10.2014, 12:07)  За каким предлогом там обратный клапан? это два. ...извините) P.S/ ...хотя... можете не извинять)) Это старинная уловка мастеров ТСО, в наглую соединяющих ТК и НК с колодцами К2, типа при переполнении Колодца дерьмо в ТК не пойдет. А оно идет, а в остальное время - воняет. С этим бороться невозможно. Во время строительства никто так не делает, а в эксплуатации- частенько.
|
|
|
|
|
10.10.2014, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146

|
Цитата(испытатель @ 10.10.2014, 1:05)  Это старинная уловка мастеров ТСО, в наглую соединяющих ТК и НК с колодцами К2, типа при переполнении Колодца дерьмо в ТК не пойдет. А оно идет, а в остальное время - воняет. С этим бороться невозможно. Во время строительства никто так не делает, а в эксплуатации- частенько. Хорошо, в отношении обратных клапанов я Вас понял. В слюбом случае в СНиПе указано не про задвижку, а про клапан...Для надежности можно установить и то, и то. А по поводу слива в К2... В СНиПе указано же: 10.23. Спуск воды из трубопроводов в низших точках тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматривать отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации. Странно, что где то экспертиза это забраковала.
|
|
|
|
|
10.10.2014, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Вы разрыв струи как понимаете?
|
|
|
|
|
10.10.2014, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146

|
Цитата(испытатель @ 10.10.2014, 8:57)  Вы разрыв струи как понимаете? Это металлическая пластина, об которую вода расходится в разные стороны в колодце
|
|
|
|
|
10.10.2014, 13:28
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(vit37 @ 9.10.2014, 22:24)  Да, обратный клапан тут лучше заменить на задвижку... Вы примечание под цифрой 1 (один) к этому чертежу читали? Цитата(испытатель @ 10.10.2014, 1:05)  ... я наличие такого ГДЕ-ТО не исключаю. в Москве такого не бывает. НИКОГДА спускники, а уж тем более приямок не сливают в К2. НИКОГДА. Цитата(teplo_gaz @ 10.10.2014, 13:19)  Это металлическая пластина, об которую вода расходится в разные стороны в колодце Не угадали.
Сообщение отредактировал nik4t - 10.10.2014, 13:26
|
|
|
|
|
10.10.2014, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146

|
Цитата(nik4t @ 10.10.2014, 14:28)  Вы примечание под цифрой 1 (один) к этому чертежу читали?
я наличие такого ГДЕ-ТО не исключаю. в Москве такого не бывает. НИКОГДА спускники, а уж тем более приямок не сливают в К2. НИКОГДА.
Не угадали. Такое решение видел где-то на просторах форума. Еще через воротку сливают, там тоже можно трактовать, как разрыв струи. А куда тогда в Москве сливают теплоноситель?
|
|
|
|
|
10.10.2014, 13:47
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Моя ошибка: не в К2, а в К1. Всю в К2.
|
|
|
|
|
10.10.2014, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146

|
Цитата(nik4t @ 10.10.2014, 14:47)  Моя ошибка: не в К2, а в К1. Всю в К2. По этому пункту снипа, действительно ли возможно не соединять сливной колодец ТС с колодцем К2 одной трубой, а поставить передвижной насос при необходимости?? (Скажем, если К2 находится выше отметок колодца под слив ТС)
|
|
|
|
|
10.10.2014, 14:06
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(teplo_gaz @ 10.10.2014, 14:58)  ... действительно ли возможно не соединять сливной колодец ТС с колодцем К2 одной трубой, а поставить передвижной насос при необходимости?? ... Смотря, что Вы в него собираетесь сливать. Воду из труб - да. Случайную с лотка - нет.
|
|
|
|
|
10.10.2014, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146

|
Цитата(nik4t @ 10.10.2014, 15:06)  Смотря, что Вы в него собираетесь сливать. Воду из труб - да. Случайную с лотка - нет. случайную с пола камеры
|
|
|
|
|
10.10.2014, 14:53
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
В Москве - нет.
|
|
|
|
|
10.10.2014, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451

|
Цитата(nik4t @ 10.10.2014, 14:28)  Вы примечание под цифрой 1 (один) к этому чертежу читали? Да, читал. Решение, которое представлено на чертеже, широко применяется при проектировании ТС в Реутово. Считаю, что в этом есть смысл, особенно, когда сети К2 очень старые и функционируют кое-как.
Сообщение отредактировал vit37 - 10.10.2014, 21:10
|
|
|
|
|
10.10.2014, 22:50
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(vit37 @ 10.10.2014, 22:09) Да, читал. Дело в том, что у топик стартера нет спускников в камере.
Сообщение отредактировал nik4t - 10.10.2014, 22:51
|
|
|
|
|
10.10.2014, 23:12
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Разъяснения: Для чего нужна задвижка в приямке? Та задвижка, что установлена в приямке, который служит для удаления случайных вод с лотка (пола) камеры, 364 дня в году открыта. И вот наступил день, когда спустились в камеру слесари, что бы опорожнить трубу/ы. Их действия: закрыть задвижку в приямке и открыть спускник/и на трубе/ах. Закрывают задвижку в приямке для того, что вода и ПАР не пошли обратно из водобойного колодца в камеру в процессе слива воды из трубопровода/ов. После всех манипуляций с трубой/ами, задвижка в приямке открывается до следующего посещения камеры и спуска воды из труб (на следующие 364 дня).
Сообщение отредактировал nik4t - 10.10.2014, 23:21
|
|
|
|
|
10.10.2014, 23:12
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Но это всё во-вторых... По-жизни... А во-первых, по существу вопроса в первом сообщении: у топикстартера нет подключения к колодцу с самотёчной сетью. Зачем ему ставить клапан?
Сообщение отредактировал nik4t - 10.10.2014, 23:19
|
|
|
|
|
10.10.2014, 23:31
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
И чтоб не тянуть слона за хобот... Почему в Москве такое не разрешают? А именно: делать водовыпуск с лотка (пола) камеры или канала в водоприёмный колодец с последующей откачкой? Потому что никто, никогда не узнает на какой объём надо делать этот колодец, никто никогда не узнает когда этот колодец заполнится, а заполнившись вода уже будет стоять в канале/камере. Смысл этой, получается, буферной ёмкости?
Сообщение отредактировал nik4t - 10.10.2014, 23:31
|
|
|
|
|
11.10.2014, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451

|
Согласен, про заполнение колодца никто не узнает. Цитата(nik4t @ 11.10.2014, 0:12)  Разъяснения: Для чего нужна задвижка в приямке? Та задвижка, что установлена в приямке, который служит для удаления случайных вод с лотка (пола) камеры, 364 дня в году открыта. И вот наступил день, когда спустились в камеру слесари, что бы опорожнить трубу/ы. Их действия: закрыть задвижку в приямке и открыть спускник/и на трубе/ах. Закрывают задвижку в приямке для того, что вода и ПАР не пошли обратно из водобойного колодца в камеру в процессе слива воды из трубопровода/ов. После всех манипуляций с трубой/ами, задвижка в приямке открывается до следующего посещения камеры и спуска воды из труб (на следующие 364 дня). Да, согласен, спасибо за разъяснение
|
|
|
|
|
12.10.2014, 6:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата Потому что никто, никогда не узнает на какой объём надо делать этот колодец, никто никогда не узнает когда этот колодец заполнится, а заполнившись вода уже будет стоять в канале/камере. Смысл этой, получается, буферной ёмкости? Да, в Москве, может быть никто не узнает. "Москва - город контрастов". Наверху - небоскребы, "звезды" и эльфы, а внизу копаются орки, гномы и диггеры. В нечале трудовой деятельности мне приходилось этим заниматься. Тогда в СНиП не было никаких дренажных колодцев, слив из труб был прямо на пол камер, а откачка из приямка. Но у нашего завода находилось на эксплуатации половина городских ТС. И был зам. главного инженера, который за всем следил и жестоко за все наказывал. Он заставил все камеры оборудовать именно так, как через четыре года включили в СНиП. Лично ездил по городу и заглядывал в люки - у него и крючок был для этого в машине. Увидит воду на дне - сразу лишает ответственных премии. А я как раз и была ответственной - инженер домоуправления с окладом 86 рублей. И эта премия имела очень большое значение. Поэтому каждый день начинала с обхода участка и заглядывания в камеры и прочие гадюшники. Самой люк было не открыть, сопровождал меня слесарь. А смысл "буферной емкости" - она действительно "буферная". Глубина обычно 1-2 кольца ниже дна камеры. Это уже 1-1.5 м3. Глыбже делать нет смысла - машина не сможет откачать. Но если этот "куб" воды оставить в камере - она будет подтоплена. Может даже "мне по пояс будет", а вам.... Кроме того, водитель знал, что именно этот люк надо и можно открывать и смело спускать шланг. А в камеру к приямку - не очень-то. И люка четыре, и трубы там, да и подъехать хуже. Ну и разрыв струи. Так что смысл есть, даже если нет отвода в канализацию.
|
|
|
|
|
12.10.2014, 10:52
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.10.2014, 7:51) Да, в Москве, может быть никто не узнает. "Москва - город контрастоов"... Татьяна, МАсквАчи тут не причем. Большой город, множество камер, сотни километров теплотрасс. (Раньше в центральном офисе МТК даже рекламу крутили: мол если все трубы сложить, то дотянутся до Парижа и обратно). На один (бывший) эксплуатационный район, а было их 12, приходится порядка 200-300км теплотрасс. 4-6 бригад из мастера, водителя и 5 слесарей. И каждый из них со своей спецификой, в бывшем 12-ом вода всегда стоит всем по пояс..., а в 11-ом сухо да благодать. Кто будет помнить об этом "люке", об этой камере?... помнили конечно, знали... Но такая проблема на ровном месте никому ненужна. А куб воды это стакан от ванны - канала. Не делают здесь так... ... я специально акцентировал внимание на том, что Москва, что бы можно было решить каждому самому, прислушиваться к моему ответу или нет...
Сообщение отредактировал nik4t - 12.10.2014, 11:05
|
|
|
|
|
12.10.2014, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так и не только буферная,но еще и некое пространство с объемом и еще эта задвижка в приямке камеры...... пока залпово заполнившийся водосток вдруг начнет заполнять камеры ТС. И с задвижкой ручной тут тоже как .. ну .. полумера,но не элекрифицировать же. Случайная вода может подступить с разных сторон.
|
|
|
|
|
  |