> Слив случайных вод из тепловой камеры, прошу оценить
teplo_gaz
сообщение 8.10.2014, 22:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146



Подскажите, пожалуйста. Есть тепловая камера, в ней смонтировано ответвление тепловой сети от основной магистрали. Спускников в камере нет, есть только воздушники. Слив случайных вод осуществляется в ПК с установкой обратного клапана. Вопрос в следующем: Можно ли в данном случае этот колодец не подключать трубопроводом к колодцу К2 при условии, что если нужно будет, то этот колодец смогут откачать передвижным насосом????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 9.10.2014, 8:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



В тепловой камере слив теплоносителя запрещен. Допускается сливать в отдельный колодец с последующей откачкой при помощи передвижной насосной станции. Так написано в новом СП и в старом СНиПе "Тепловые сети"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 9.10.2014, 8:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Так про слив теплоносителя речь-то не идёт, вроде rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 9.10.2014, 8:25
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(teplo_gaz @ 8.10.2014, 23:44) *
Подскажите, пожалуйста. Есть тепловая камера, в ней смонтировано ответвление тепловой сети от основной магистрали. Спускников в камере нет, есть только воздушники. Слив случайных вод осуществляется в ПК с установкой обратного клапана. Вопрос в следующем: Можно ли в данном случае этот колодец не подключать трубопроводом к колодцу К2 при условии, что если нужно будет, то этот колодец смогут откачать передвижным насосом????

Можно. Не всегда же рядом есть К2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-energe
сообщение 9.10.2014, 9:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Цитата(Машинист @ 9.10.2014, 9:25) *
Можно. Не всегда же рядом есть К2.

Спасибо. это и мел ввиду. Сам теплоносителя не сливается, только случайные воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 9.10.2014, 15:07
Сообщение #6


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Кхм...
В Москве такое не разрешают mad.gif
это раз.
За каким предлогом там обратный клапан? dry.gif
это два.
...извините)
P.S/
...хотя... можете не извинять))

Сообщение отредактировал nik4t - 9.10.2014, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 9.10.2014, 21:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Да, обратный клапан тут лучше заменить на задвижку. На практике часто получается так: из колодца не откачивают сбросную воду, а тут еще и грунтовые воды могут попадать, тогда колодец переполняется и вода поступает в тепловую камеру, причем обратный клапан не закрывается (давления избыточного почти нет). Задвижку просто перекрывают, из колодца вода в камеру не поступает.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____34.jpg ( 756,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 10.10.2014, 0:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(nik4t @ 9.10.2014, 12:07) *
За каким предлогом там обратный клапан? dry.gif
это два.
...извините)
P.S/
...хотя... можете не извинять))

Это старинная уловка мастеров ТСО, в наглую соединяющих ТК и НК с колодцами К2, типа при переполнении Колодца дерьмо в ТК не пойдет.
А оно идет, а в остальное время - воняет. С этим бороться невозможно. Во время строительства никто так не делает, а в эксплуатации- частенько.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplo_gaz
сообщение 10.10.2014, 7:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146



Цитата(испытатель @ 10.10.2014, 1:05) *
Это старинная уловка мастеров ТСО, в наглую соединяющих ТК и НК с колодцами К2, типа при переполнении Колодца дерьмо в ТК не пойдет.
А оно идет, а в остальное время - воняет. С этим бороться невозможно. Во время строительства никто так не делает, а в эксплуатации- частенько.

Хорошо, в отношении обратных клапанов я Вас понял. В слюбом случае в СНиПе указано не про задвижку, а про клапан...Для надежности можно установить и то, и то.
А по поводу слива в К2... В СНиПе указано же:
10.23. Спуск воды из трубопроводов в низших точках тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматривать отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации.
Странно, что где то экспертиза это забраковала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 10.10.2014, 7:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вы разрыв струи как понимаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplo_gaz
сообщение 10.10.2014, 12:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146



Цитата(испытатель @ 10.10.2014, 8:57) *
Вы разрыв струи как понимаете?

Это металлическая пластина, об которую вода расходится в разные стороны в колодце
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.10.2014, 13:28
Сообщение #12


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(vit37 @ 9.10.2014, 22:24) *
Да, обратный клапан тут лучше заменить на задвижку...

Вы примечание под цифрой 1 (один) к этому чертежу читали?

Цитата(испытатель @ 10.10.2014, 1:05) *
...

я наличие такого ГДЕ-ТО не исключаю.
в Москве такого не бывает. НИКОГДА спускники, а уж тем более приямок не сливают в К2. НИКОГДА.

Цитата(teplo_gaz @ 10.10.2014, 13:19) *
Это металлическая пластина, об которую вода расходится в разные стороны в колодце

Не угадали.

Сообщение отредактировал nik4t - 10.10.2014, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplo_gaz
сообщение 10.10.2014, 13:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146



Цитата(nik4t @ 10.10.2014, 14:28) *
Вы примечание под цифрой 1 (один) к этому чертежу читали?


я наличие такого ГДЕ-ТО не исключаю.
в Москве такого не бывает. НИКОГДА спускники, а уж тем более приямок не сливают в К2. НИКОГДА.


Не угадали.


Такое решение видел где-то на просторах форума. Еще через воротку сливают, там тоже можно трактовать, как разрыв струи.
А куда тогда в Москве сливают теплоноситель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.10.2014, 13:47
Сообщение #14


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Моя ошибка: не в К2, а в К1.
Всю в К2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplo_gaz
сообщение 10.10.2014, 13:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146



Цитата(nik4t @ 10.10.2014, 14:47) *
Моя ошибка: не в К2, а в К1.
Всю в К2.

По этому пункту снипа, действительно ли возможно не соединять сливной колодец ТС с колодцем К2 одной трубой, а поставить передвижной насос при необходимости?? (Скажем, если К2 находится выше отметок колодца под слив ТС)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.10.2014, 14:06
Сообщение #16


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(teplo_gaz @ 10.10.2014, 14:58) *
... действительно ли возможно не соединять сливной колодец ТС с колодцем К2 одной трубой, а поставить передвижной насос при необходимости??
...

Смотря, что Вы в него собираетесь сливать.
Воду из труб - да.
Случайную с лотка - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplo_gaz
сообщение 10.10.2014, 14:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 20.1.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 220146



Цитата(nik4t @ 10.10.2014, 15:06) *
Смотря, что Вы в него собираетесь сливать.
Воду из труб - да.
Случайную с лотка - нет.

случайную с пола камеры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.10.2014, 14:53
Сообщение #18


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



В Москве - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 10.10.2014, 21:09
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451





Цитата(nik4t @ 10.10.2014, 14:28) *
Вы примечание под цифрой 1 (один) к этому чертежу читали?


Да, читал. Решение, которое представлено на чертеже, широко применяется при проектировании ТС в Реутово. Считаю, что в этом есть смысл, особенно, когда сети К2 очень старые и функционируют кое-как.

Сообщение отредактировал vit37 - 10.10.2014, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.10.2014, 22:50
Сообщение #20


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(vit37 @ 10.10.2014, 22:09)
Да, читал.

Дело в том, что у топик стартера нет спускников в камере.

Сообщение отредактировал nik4t - 10.10.2014, 22:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.10.2014, 23:12
Сообщение #21


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Разъяснения:
Для чего нужна задвижка в приямке?
Та задвижка, что установлена в приямке, который служит для удаления случайных вод с лотка (пола) камеры, 364 дня в году открыта.
И вот наступил день, когда спустились в камеру слесари, что бы опорожнить трубу/ы. Их действия: закрыть задвижку в приямке и открыть спускник/и на трубе/ах. Закрывают задвижку в приямке для того, что вода и ПАР не пошли обратно из водобойного колодца в камеру в процессе слива воды из трубопровода/ов.
После всех манипуляций с трубой/ами, задвижка в приямке открывается до следующего посещения камеры и спуска воды из труб (на следующие 364 дня).

Сообщение отредактировал nik4t - 10.10.2014, 23:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.10.2014, 23:12
Сообщение #22


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Но это всё во-вторых... По-жизни...
А во-первых, по существу вопроса в первом сообщении: у топикстартера нет подключения к колодцу с самотёчной сетью. Зачем ему ставить клапан?

Сообщение отредактировал nik4t - 10.10.2014, 23:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.10.2014, 23:31
Сообщение #23


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



И чтоб не тянуть слона за хобот...
Почему в Москве такое не разрешают?
А именно: делать водовыпуск с лотка (пола) камеры или канала в водоприёмный колодец с последующей откачкой?
Потому что никто, никогда не узнает на какой объём надо делать этот колодец, никто никогда не узнает когда этот колодец заполнится, а заполнившись вода уже будет стоять в канале/камере.
Смысл этой, получается, буферной ёмкости?

Сообщение отредактировал nik4t - 10.10.2014, 23:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vit37
сообщение 11.10.2014, 19:53
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Согласен, про заполнение колодца никто не узнает.

Цитата(nik4t @ 11.10.2014, 0:12) *
Разъяснения:
Для чего нужна задвижка в приямке?
Та задвижка, что установлена в приямке, который служит для удаления случайных вод с лотка (пола) камеры, 364 дня в году открыта.
И вот наступил день, когда спустились в камеру слесари, что бы опорожнить трубу/ы. Их действия: закрыть задвижку в приямке и открыть спускник/и на трубе/ах. Закрывают задвижку в приямке для того, что вода и ПАР не пошли обратно из водобойного колодца в камеру в процессе слива воды из трубопровода/ов.
После всех манипуляций с трубой/ами, задвижка в приямке открывается до следующего посещения камеры и спуска воды из труб (на следующие 364 дня).


Да, согласен, спасибо за разъяснение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 12.10.2014, 6:51
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Потому что никто, никогда не узнает на какой объём надо делать этот колодец, никто никогда не узнает когда этот колодец заполнится, а заполнившись вода уже будет стоять в канале/камере.
Смысл этой, получается, буферной ёмкости?


Да, в Москве, может быть никто не узнает. "Москва - город контрастов". Наверху - небоскребы, "звезды" и эльфы, а внизу копаются орки, гномы и диггеры.

В нечале трудовой деятельности мне приходилось этим заниматься. Тогда в СНиП не было никаких дренажных колодцев, слив из труб был прямо на пол камер, а откачка из приямка. Но у нашего завода находилось на эксплуатации половина городских ТС. И был зам. главного инженера, который за всем следил и жестоко за все наказывал. Он заставил все камеры оборудовать именно так, как через четыре года включили в СНиП. Лично ездил по городу и заглядывал в люки - у него и крючок был для этого в машине. Увидит воду на дне - сразу лишает ответственных премии. А я как раз и была ответственной - инженер домоуправления с окладом 86 рублей. И эта премия имела очень большое значение. Поэтому каждый день начинала с обхода участка и заглядывания в камеры и прочие гадюшники. Самой люк было не открыть, сопровождал меня слесарь.

А смысл "буферной емкости" - она действительно "буферная". Глубина обычно 1-2 кольца ниже дна камеры. Это уже 1-1.5 м3. Глыбже делать нет смысла - машина не сможет откачать. Но если этот "куб" воды оставить в камере - она будет подтоплена. Может даже "мне по пояс будет", а вам.... Кроме того, водитель знал, что именно этот люк надо и можно открывать и смело спускать шланг. А в камеру к приямку - не очень-то. И люка четыре, и трубы там, да и подъехать хуже. Ну и разрыв струи. Так что смысл есть, даже если нет отвода в канализацию.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 12.10.2014, 10:52
Сообщение #26


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.10.2014, 7:51)
Да, в Москве, может быть никто не узнает. "Москва - город контрастоов"...

Татьяна, МАсквАчи тут не причем.
Большой город, множество камер, сотни километров теплотрасс.
(Раньше в центральном офисе МТК даже рекламу крутили: мол если все трубы сложить, то дотянутся до Парижа и обратно).
На один (бывший) эксплуатационный район, а было их 12, приходится порядка 200-300км теплотрасс. 4-6 бригад из мастера, водителя и 5 слесарей. И каждый из них со своей спецификой, в бывшем 12-ом вода всегда стоит всем по пояс..., а в 11-ом сухо да благодать.
Кто будет помнить об этом "люке", об этой камере?...
помнили конечно, знали...
Но такая проблема на ровном месте никому ненужна.
А куб воды это стакан от ванны - канала.
Не делают здесь так...
... я специально акцентировал внимание на том, что Москва, что бы можно было решить каждому самому, прислушиваться к моему ответу или нет...

Сообщение отредактировал nik4t - 12.10.2014, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.10.2014, 11:43
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так и не только буферная,но еще и некое пространство с объемом и еще эта задвижка в приямке камеры...... пока залпово заполнившийся водосток вдруг начнет заполнять камеры ТС. И с задвижкой ручной тут тоже как .. ну .. полумера,но не элекрифицировать же. Случайная вода может подступить с разных сторон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных