> Прыгает давление газа в ГРПБ
flypavel
сообщение 10.10.2014, 8:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.9.2014
Пользователь №: 244775



Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у нас в ГРПБ скачет давление в амплитуде 0,4 единицы, каким образом можно отрегулировать. Да и вообще нормально ли это? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 10.10.2014, 12:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Вопрос не понятен. Давление скачет на входе? На выходе? 0,4 единицы - какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flypavel
сообщение 10.10.2014, 13:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.9.2014
Пользователь №: 244775



На выходе. кгс/см2 рабочее 3, скачет 3.0-3.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 13.10.2014, 7:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



Нормально - это когда +-10% от регулируемого давления, для вас 3.3кгс/см2. Такое происходит когда большой регулятор работает на малом расходе при малом объеме сети (клапан не успевает закрываться, нагнетая сразу большое давление). В вашем случает страшно или не страшно определять вам, необходимо проверить в каком диапазоне допустима работа газопотребляющего оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TSEH
сообщение 19.12.2014, 0:04
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 65188



СОГЛАСЕН С ПРЕДЫДУШИМ КОЛЛЕГОЙ, ДОБАВЛЮ ЧТО "ЛЕКАРСТВО" ОТ СКАЧКОВ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА НА ИМПУЛЬСНОЙ ЛИНИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ РЕГУЛЯТОРА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.12.2014, 9:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(TSEH @ 19.12.2014, 0:04) *
СОГЛАСЕН С ПРЕДЫДУШИМ КОЛЛЕГОЙ, ДОБАВЛЮ ЧТО "ЛЕКАРСТВО" ОТ СКАЧКОВ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА НА ИМПУЛЬСНОЙ ЛИНИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ РЕГУЛЯТОРА

Называется "дыхательная" трубка надмембранного пространства регулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных