Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Использование вытяжного воздуха
VasiliAK
сообщение 12.10.2014, 13:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



добрый день, в супермаркетах есть разные зоны, зоны Торгового зала, горячего цеха, разгрузочные камеры и.т.д. В торговом зале на вытяжке более или менее чистый воздух, Как вы относитесь к использованию вытяжного воздуха торгового зала в качестве притока в горячий цех? объемы вытяжки горячего цеха бывают близки к объемам вытяжки торгового зала. Если отделить запахи от овощей мяса, смс в отдельный контур.
И есть зоны разгрузки, которые съедают много тепла.
Если подавать вытяжку туда из зала, чтобы создать избыточное давление в разгрузочных и при открытии ворот воздух будет стремится выходить из помещения не впуская холодный воздух. Или подать его на вас для воздушных завес. В при закрытии ворот воздух будет выходить через открывающиеся клапаны, которые будут открывается или приводом или потоком воздуха.
Для чего это нужно? Экономия тепла зимой, и летом тоже довольно не плохо подавать слегка охлажденный воздух в горячий цех.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 12.10.2014, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.10.2014, 20:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(VasiliAK @ 12.10.2014, 13:08) *
в супермаркетах есть разные зоны, зоны Торгового зала, горячего цеха, разгрузочные камеры и.т.д. В торговом зале на вытяжке более или менее чистый воздух, Как вы относитесь к использованию вытяжного воздуха торгового зала в качестве притока в горячий цех? объемы вытяжки горячего цеха бывают близки к объемам вытяжки торгового зала. Если отделить запахи от овощей мяса, смс в отдельный контур.
Для чего это нужно? Экономия тепла зимой, и летом тоже довольно не плохо подавать слегка охлажденный воздух в горячий цех.

СП 60.13330.2012
7.4.5 Рециркуляция воздуха допускается:
б) в общественных зданиях для группы помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные или офисные, или номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения, по медико-техническому заданию на проектирование и при согласовании с местными органами государственного эпидемиологического надзора.

7.4.6 Рециркуляция воздуха ограничивается:
б) пределами одного помещения в общественных зданиях;
в) пределами группы помещений общественного назначения одного класса функциональной опасности (в пределах одного пожарного отсека), имеющих общие проемы (внутренние открытые лестницы, эскалаторы и др.) общей площадью более 2 м ;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 14.10.2014, 19:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Если представить что в торговом зале нет людей и воздух чистый, что вы думаете насчет самой идеи избыточным давлением не впускать воздух в разгрузочные камеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.10.2014, 0:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(VasiliAK @ 14.10.2014, 19:56) *
Если представить что в торговом зале нет людей и воздух чистый, что вы думаете насчет самой идеи избыточным давлением не впускать воздух в разгрузочные камеры.

1. А зачем и кому нужен торговый зал, в котором нет покупателей?
2. Я предпочитаю вариант приточно-вытяжной системы с рекуператором для экономии энергоресурсов.
3. В помещениях разгрузки всегда осуществлялся только приток (подпор), но никогда в нормах и даже рекомендациях не предлагалось подавать туда вытяжной воздух из других помещений. Возможно, "санитары" будут возражать. Возможно, придётся подавать всё-равно санитарную норму воздуха на каждого грузчика.
Теоретически Ваша идея м.б. и допустима. Но, полагаю, разгрузка не ведётся постоянно, т.е. ворота открыты не всё рабочее время магазина, а при закрытых воротах приток должен автоматически отключаться. Зато разгрузочные работы могут выполняться в нерабочее для торгового зала время - тогда уже выключены вентсистемы торгового зала и нет вытяжки, которую Вы собираетесь использовать для подпора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.10.2014, 10:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Хватит экономить на посетителях и работниках магазина, делайте как положено. Везде приток свежего воздуха и рекуперация для экономии.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 16.10.2014, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 18.10.2014, 16:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Технология в магазинах такова что разгрузка ведется в рабочее время, магазин закрывается позже. Сам присутствовал при разгрузках, процесс можно сказать постоянный, при закрытии ворот будут открываться инерционные клапаны.
Речь не идет об экономии на посетителях или работниках, приток отдельный остается. Но вот. 30000 кубов теплого воздуха я бы сохранил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 18.10.2014, 19:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(VasiliAK @ 18.10.2014, 17:20) *
Технология в магазинах такова что разгрузка ведется в рабочее время, магазин закрывается позже. Сам присутствовал при разгрузках, процесс можно сказать постоянный, при закрытии ворот будут открываться инерционные клапаны.
Речь не идет об экономии на посетителях или работниках, приток отдельный остается. Но вот. 30000 кубов теплого воздуха я бы сохранил.
Да, и так понятно, что речь идёт про оптимизацию затрат на содержание здания.
Нынче уже много подобных фирм, готовых за некое вознаграждение снизить хозяину-арендатору эксплуатационные затраты на всякие "холодильники-морозильники, кондиционеры, завесы и пр. энергопотребители".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 18.10.2014, 19:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Здесь другой вариант, вентиляция пока не смонтирована, этап проектирования.
Что вы видите плохого в предложенном варианте? При условии что отдельная приточка будет поступать в разгрузочную по нормам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.10.2014, 10:06
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Подавайте. Через рекуператор.

Проблема где? Напрямую "сбросить вытяжной воздух в зону разгрузки"? А у меня вопрос. Как будет названа система, которая будет это выполнять? К каким собираетесь её отнести - П? В? Сможете квалифицировать? Что-то сильно сомневаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.10.2014, 11:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



И грузчики, которые занимаются тяжелой физической работой, будут получать выхлопные газы и отработанный воздух из зала магазина. Просто прекрасно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 20.10.2014, 16:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Реальность такова, в таких помещениях вообще нет вентиляции. У нас даже сеть Европейская "metro" гоняет воздух зимой на 100% рециркуляции по торговому залу, сам был в венткамере зимой и видел. В супермаркетах вентиляции или нет, а если есть то ее не используют потому что дорого зимой греть. А летом уже не включают потому что за зиму пыли много собралось в коробах.
А о каких выхлопных газах вы говорите? И я же писал что приточка останется в помещении разгрузки по нормативу воздух будет подаваться.
Это может будет первый супермаркет где будет возможно будет работать приточка в камере разгрузки.
Я не видел по факту ни одного проектного института где была бы вентиляция,даже тех кто сидит в собственном здании с советских времен. В ресторанах тоже не видел работающую приточку, и на кухнях ресторанов тоже ее нет.
Поэтому я наоборот о людях забочусь чтобы им теплее было, потому что в разгрузочных всегда как на улице. Да есть немного отрицательная сторона, но если сравнивать с реальностью в моем городе, то в учет можно не брать эту сторону. А вы тут раздуваете из мухи слона.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.10.2014, 16:39
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ага, ага.
Знакомо.

"Везде ещё хуже, я хоть что-то, меня вообще наградить".


Вот только надо отстаивать не "хоть что-то", а "как надо". Сложно. С боем и конфликтами. Но надо. Возможно, когда не вышло и надо спасать ситуацию, то идут в ход разные варианты. Но отстаивать нужно правильные решения. Рекуператор упомянут. При грамотном подборе и нескольких ступенях + разном расходе можно многого достичь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 20.10.2014, 17:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



По данному объекту я уже принял решение поставить рекуператор и тогда не будет надобности в таком решении. И Со ступенями ищу решение в другой теме,
Мне интересно самому в плане будущих разработок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.10.2014, 18:44
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если не нужно равное удаляемому количество приточного, то два поставленных "параллельно-последовательно" будут иметь хороший эффект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 20.10.2014, 20:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



А можете перевести wink.gif
Это про ступени или про разгрузочные?
Если про разгрузочные то конечно удаляемый должен быть равен или чуть меньше притока.
Если про ступени то не могу представить параллельно-последовательно. Очень долго думал как в одних и тех же воздуховодах путем изменения расхода сохранить рабочие характеристики в каждой точке. И в принципе да, если системы разветвленная то открывая или закрывая ветки можно было бы управлять ступенями без изменений характеристик каждого воздухораспределителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.10.2014, 9:47
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если взять две ступени пластинчатого рекуператора и выполнить обвязку по "параллельно-последовательной" схеме + если на расход удаляемого воздуха будет превышать расход подаваемого (то есть, если не будете подавать в зоны разгрузки 30 000 кубов), то может получиться минимальная необходимость догрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dragy
сообщение 23.10.2014, 11:43
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.8.2009
Пользователь №: 36866



Цитата(ИОВ @ 12.10.2014, 21:28) *
СП 60.13330.2012
7.4.5 Рециркуляция воздуха допускается:
б) в общественных зданиях для группы помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные или офисные, или номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения, по медико-техническому заданию на проектирование и при согласовании с местными органами государственного эпидемиологического надзора.

7.4.6 Рециркуляция воздуха ограничивается:
б) пределами одного помещения в общественных зданиях;
в) пределами группы помещений общественного назначения одного класса функциональной опасности (в пределах одного пожарного отсека), имеющих общие проемы (внутренние открытые лестницы, эскалаторы и др.) общей площадью более 2 м ;


СП 60.13330.2012
3.30 рециркуляция воздуха: Подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки); рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др.;

Т.е. если не подмешивать наружный воздух, то это и не рециркуляция вовсе. Следовательно все пункты с рециркуляцией не подходят для этого случая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.10.2014, 13:14
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Хотите поиграть в слова?

Берёте СП60.13330.2012, открываете 10 раздел, находите хоть намёк на допущение вентиляционных выбросов в помещение и приводите его здесь.

Сможете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.10.2014, 16:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Dragy @ 23.10.2014, 11:43) *
СП 60.13330.2012
3.30 рециркуляция воздуха: Подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки); рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др.;

Т.е. если не подмешивать наружный воздух, то это и не рециркуляция вовсе. Следовательно все пункты с рециркуляцией не подходят для этого случая.

Ваша "логика" просто шокирует! По-Вашему: смешение вытяжного (из другого помещения) воздуха с наружным называется рециркуляцией, а подача чужой вытяжки в помещение - нет? clap.gif Тогда почему, допустим, для нерабочего (дежурного) режима воздушного отопления помещения применяется термин 100%-ная рециркуляция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных