> Резервуары диз.топлива котельной и АЗС
lostvision
сообщение 14.10.2014, 0:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938



Друзья, доброго времени суток!

Ситуация: имеется отопительная котельная пристроенная к общественному зданию. Основное топливо - природный газ. Аварийное - дизтопливо, объемом 20м3.
Места для размещения резервуаров чертовски мало, грунты отвратительные, поэтому, чтобы снизить глубину залегания взяли 2 резервуара по 10 м3 каждый и диаметром 1,5 метра.

Вопросы:
1) Немного сбит с толку: как классифицировать АЗС для выбора нормативного расстояния от подземных резервуаров диз.топлива котельной? Как общественное здание?
Буквально сразу за пределами границ красного участка располагается АЗС с подземными резервуарами. Не могу в нормативке найти расстояния от моих резервуаров диз.топлива до АЗС. Это очень принципиально, так как при моей возможной посадке расстояние от ограждения моих резервуаров до здания-магазина АЗС - всего 7,5 метра. До самих подземных емкостей АЗС - порядка 18 метров.

2) Можно ли как-то обоснованно уменьшить расстояние от моих подземных резервуаров до общественного здания, к которому пристроена котельная.
Так же не нашел ничего подобного, в нормативке жестко прописаны 20 метров.

Всем прочитавшим и тем более откликнувшимся - заранее благодарствую!

Сообщение отредактировал lostvision - 14.10.2014, 0:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
shadow
сообщение 14.10.2014, 7:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Вы АЗС проектируете или склад жидкого топлива для котельной? Если второе то смотрите:
СНиП II-35-76* Котельные установки (с Изменением);
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;
СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lostvision
сообщение 14.10.2014, 10:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938



Да, проект топливоснабжения котельной, и эти нормативы изучил.
Но в них не указано нормативное расстояние от топливных резервуаров котельной до сооружений АЗС, которое мне и нужно. В нормах по проектированию АЗС так же не нашел подобной информации.
Считать АЗС общественным зданием/сооружением не очень хочется, так как не выдержать до нее 20 метров.

Сообщение отредактировал lostvision - 14.10.2014, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 14.10.2014, 11:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 23 июня 2014 года) (редакция, действующая с 13 июля 2014 года)
Статья 70
Статья 71

Из Техэксперта
Прикрепленный файл  ____________________.rtf ( 47,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 5:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных