> Противодымная защита фитнесс-центра, корректировка систем дымоудаления и подпора
papovich
сообщение 14.10.2014, 12:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.8.2008
Пользователь №: 21734



Добрый день! Есть проект по отоплению вентиляции, фитнесс-центр с офисными помещениями. Стадия П и экспертиза были, в рабочке планировки многие изменились. Системы ПДВ уже спроектированы, но у меня их правильность вызывает сомнение (возможность корректировки пока есть). Лифтовый холл используется как зона МГН, там где нет специально выделенного помещения. А теперь вопросы)
1. В ЛК Н2 сделан подпор(в осях В-Г, 1-2). Н 1ом этаже вестибюль примыкает к ЛК. Нужно делать из него дымоудаление?
2. То же самое на 2ом этаже, Спа-салон. Делать ли ДУ по п.7.1 СП7.131130.2013 (последнее предложение), и по п.7.2 "ж".
3. Нужна ли зона для МГН на 1ом этаже (лифтовый холл, пом.149)
4. Системы ДУ2 1ый этаж (пом.136), ДУ4 на 2ом этаже (пом.216,217). Системы ДУ выполнены на основании п.7.2 "ж". Считаю, что они не нужны.
Возможно еще что-то упущено?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.dwg ( 4,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
papovich
сообщение 14.10.2014, 20:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.8.2008
Пользователь №: 21734



Неужели никто ничего не подскажет? может вопросы не понятно сформулировал или с планами что не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
papovich
сообщение 15.10.2014, 10:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.8.2008
Пользователь №: 21734



Ок. Попробую по-другому сформулировать вопрос, чтобы не открывать планы. Нужно ли делать систему ДУ из спортзалов (зал групповых занятий 205м2, зал для бокса 144м2, без естеств. освещения, 2ой этаж), которые примыкают к коридору?
Еще один зал(тренажерный, выход в коридор 1го этажа) на 1ом этаже, площадь 357 м2, со вторым светом, естественное освещение, сверху антресоли, с них выход в коридор 2го этажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.11.2014, 1:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(papovich @ 14.10.2014, 12:25) *
Есть проект по отоплению вентиляции, фитнесс-центр с офисными помещениями. Стадия П и экспертиза были, в рабочке планировки многие изменились. Системы ПДВ уже спроектированы, но у меня их правильность вызывает сомнение (возможность корректировки пока есть). Лифтовый холл используется как зона МГН, там где нет специально выделенного помещения. А теперь вопросы)
1. В ЛК Н2 сделан подпор(в осях В-Г, 1-2). Н 1ом этаже вестибюль примыкает к ЛК. Нужно делать из него дымоудаление?
2. То же самое на 2ом этаже, Спа-салон. Делать ли ДУ по п.7.1 СП7.131130.2013 (последнее предложение), и по п.7.2 "ж".
3. Нужна ли зона для МГН на 1ом этаже (лифтовый холл, пом.149)
4. Системы ДУ2 1ый этаж (пом.136), ДУ4 на 2ом этаже (пом.216,217). Системы ДУ выполнены на основании п.7.2 "ж". Считаю, что они не нужны.
Возможно еще что-то упущено?

Если Вы хотите, чтобы Вам помогли, следует выкладывать чертежи в .pdf или хотя бы в более ранних версиях .dwg
1. Да, нужно ДУ.
В СНиП 21-01-97* была более понятная формулировка:п. 6.41 В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками следует предусматривать противодымную защиту общих коридоров, вестибюлей, холлов и фойе.
2. Плана не вижу, но если из спа-салона выход в ЛК типа Н2, то нужно ДУ
3. Нет, на 1-м этаже не делают, МГН без затруднений эвакуируются на улицу через эваковыходы.

Цитата(papovich @ 15.10.2014, 10:35) *
Ок. Попробую по-другому сформулировать вопрос, чтобы не открывать планы. Нужно ли делать систему ДУ из спортзалов (зал групповых занятий 205м2, зал для бокса 144м2, без естеств. освещения, 2ой этаж), которые примыкают к коридору?
Еще один зал(тренажерный, выход в коридор 1го этажа) на 1ом этаже, площадь 357 м2, со вторым светом, естественное освещение, сверху антресоли, с них выход в коридор 2го этажа.

Теперь отсутствует термин "без естественного освещения", теперь "без естественного проветривания"
Вряд ли в перечисленных помещениях возможно "более одного человека на 1 м площади помещения" по п. 7.2 ж), поэтому ДУ надо предусматривать из примыкающего коридора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных