> добавление котельной (проектирование газа), редуцирование газа и добавление ответвления на допол. котельную
eldarG
сообщение 14.10.2014, 12:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.10.2014
Пользователь №: 247625



Здравствуйте!
Подскажите плиз, начинающему по газу..
Есть существующая котельная (0,2МВт, расход 22,8 м3/ч), ввод газа от грпш с регулятора рдск, настроенного на вых.давл 11кПа. (на входе грпш газ под давл 0,29МПа).
Будет добавлена еще одна котельная на 0,34МВт.
вопрос - где лучше врезаться в газ? Допол.могу сказать, что регулятор пропустит до 225м3/ч.
и потом, - как производить настройку давления на двух котельных ?
Спасибо за ранее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 14.10.2014, 13:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(eldarG @ 14.10.2014, 13:52) *
Здравствуйте!
Подскажите плиз, начинающему по газу..
Есть существующая котельная (0,2МВт, расход 22,8 м3/ч), ввод газа от грпш с регулятора рдск, настроенного на вых.давл 11кПа. (на входе грпш газ под давл 0,29МПа).
Будет добавлена еще одна котельная на 0,34МВт.
вопрос - где лучше врезаться в газ? Допол.могу сказать, что регулятор пропустит до 225м3/ч.
и потом, - как производить настройку давления на двух котельных ?
Спасибо за ранее

Необходимо сделать гидравлический расчёт газ-да (скорость газа не более 15 м/с). Чтобы не напрягать газопровод, врезку лучше сделать ближе к ГРПШ. Перед горелками (на рампе) установить регуляторы-стабилизаторы давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2024, 2:17