Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, как определить температуру удаляемого воздуха из промышленного помещения со значительными теплоизбытками в ХП (732кВт). Нашел 3 формулы: tух=tпр+(tрз-tпр)/m (1) tух=tрз+В(Н-hрз) (2) tух=tпр+ Кt(tрз-tпр) (3) Помещение пищевого производства, персонал отсутствует.Все теплоизбытки исходят от нагретых закрытых емкостей. Местной вытяжки нет, только общеобменная вентиляция. tрз=12 С. Принимая температуру притока +10 С, получаем разные значения tух по этим формулам. По формуле (1) коэф. m=0,5 (принял среднее значение, похожих цехов из таблицы) tух=14 С По формуле (2) коэф В=0,3 (принял минимальное значение, т.к. значения в таблице до 14м, а у меня высота помещения 20м) tух=17,4 С По формуле (3) коэф Кt=1,3 (для способа подачи воздуха наклонными струями в направлении рабочей зоны с высоты 4м от пола) tух=12,6 С.
Где ошибка в моих расчетах? Какое значение принимать? Мне кажется, что при столь значительных теплоизбытках значение tух должно быть больше. Формулы брал из книги "Проектирование вентиляции промышленного здания" Волков.
|