Доброе время суток! Возможна ли установка расходомеров ПРЭМ разных диаметров на подаче и обратке на отопление.
Исх. данные нагрузка 0,216 Гкал/ч, график 95-70, подводящие диаметры 89 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 16.10.2014, 9:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



А смысл? Зачем разные расходомеры на один расход? Или существующие хотите приспособить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silina
сообщение 16.10.2014, 10:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.10.2014
Пользователь №: 247766



Вот и я не могу понять с какой целью в представленном на согласование проекте приняли к установке разные диаметры, без всякого обоснования. Хотелось бы услышать мнение специалистов на этот счет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 17.10.2014, 7:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(silina @ 16.10.2014, 11:17) *
Вот и я не могу понять с какой целью в представленном на согласование проекте приняли к установке разные диаметры, без всякого обоснования. Хотелось бы услышать мнение специалистов на этот счет.

Возможно система с открытым водоразбором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silina
сообщение 17.10.2014, 8:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.10.2014
Пользователь №: 247766



Цитата(Лыткин @ 17.10.2014, 8:41) *
Возможно система с открытым водоразбором.

Нет система закрытая. Представитель монтажника пояснил, что якобы побоялись посадить систему. По моим подсчетам вполне достаточно 50 мм, а в проекте на подаче 80 на обратке 65. Такое впечатление, что действительно приспосабливают имеющиеся приборы. Не будет ли при эксплуатации небаланс масс превышать допустимые значения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 17.10.2014, 9:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Конечно будет. Погрешность (в абсолютных значениях) у разных расходомеров на один и тот же расход будет разная. Ну и вопрос приема УУ инспектором ТСО остается. И сертификация вычислителя на соответствие требованиям коммерческого учета вряд ли выполнялась с учетом подключения расходомеров разных диаметров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 19.10.2014, 13:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Цитата(silina @ 15.10.2014, 16:23) *
Доброе время суток! Возможна ли установка расходомеров ПРЭМ разных диаметров на подаче и обратке на отопление.
Исх. данные нагрузка 0,216 Гкал/ч, график 95-70, подводящие диаметры 89 мм

В Вашем случае достаточно расходомеров "ПРЭМ" Ду50 мм., можно взять метрологический класс "С1". Разные диаметры первичек на подаче и обратке, это что-то новое, тем более завышенных размеров... Впрочем в наше время уже ничему не удивляешься, низкий уровень "специалистов" входит в норму
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 12:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных