> Метериал друб для системы хладоснабжения, какие трубы при каких диаметрах оптимально выбирать для систем холодос
Губкин Андрей 20...
сообщение 16.10.2014, 13:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



1. пвх
2. водогазопроводные оцинкованные
2.1. электросварные
3. металлопластик
4. нержавейка.
5. медь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 16.10.2014, 13:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Магистраль и ответвления до запорной арматуры - стальные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 или электросварные ГОСТ 10704-91.
После запорной можно и полипропилен PPRC на 25 бар, но как правило закладываю все ту же сталь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 16.10.2014, 13:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Напомню на всякий случай некоторые общие места из практики:
1 Оцинковка не годится для гликоля уатегоричеки. Лишитесь и гликоля и оцинковки.
2 Металлопласт хороший материал, но использовать можно только самые дорогие марки. Дешевый очень быстро расслаивается.
3 Всем замечательная гибкая гофрированная нержавейка неприменима. Моментально продирается песком, которого всегда хватает в отечественных инсталляциях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.10.2014, 16:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



если Вы для себя - выбирайте что удобнее и чем владеете. Если проектируете - руководствуйтесь вдобавок пожарной концепцией.

Сообщение отредактировал v-david - 16.10.2014, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных