Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> приточная вентиляция офиса на цоколе с естественной вытяжкой
Gasik86
сообщение 16.10.2014, 17:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.11.2009
Пользователь №: 40798



Всем доброго дня!

Ситуация у меня такая: в мск, на цокольном этаже переоборудуют склад под офисы, хотят вентиляцию, т.к. душно. Хотят только приток! В помещениях существует естественная вентиляция(здвние 3 этажа+цоколь). Посчитала на баланс к сущ.естественной вытяжке - получается в 1,5 раза меньше, чем надо по количеству людей.
Заказчик предлагает установитьв сущ.вытяжные каналы вентиляторы, типа увеличить расход воздуха через шахту, как раз в 1,5 раза - чтобы был баланс. Вентиляторы хотят в каналы прям поставить, я таких не встречала, может что подскажите.
То что идея дурацкая изначально, в курсе...
Здание полностью сдается под офисы, на верхних этажах мех.вентиляции нет, только сущ.каналы от естественной. Может кто вствечался с такими заказами. Что будет если в естественную шахту броситть объем воздуха, чтоб в канале скорость была 2 м/с например, как это на остальных верхних этажах скажется? К тому же шахты вытяжные не в каждлм помещении, значит надо предусмотреть переточные решетки в дверях, чтобы было куда воздуху идти...

Выслушаю все мнения. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.10.2014, 17:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Каналы в цоколе заглушить (чтобы верхние этажи по голове не настучали), и сделать нормальную приточно-вытяжную вентиляцию. 3 этажa всего шахтой-то вытяжной идти, не 13.
Ваш Заказчик вообще мракобес и с физикой не дружит. Если вставить вытяжные вентиляторы в канал, то на верхних этажах из каналов будет приток.

И не будет у вас никакого баланса с механическим притоком и естественной вытяжкой. Черти что у вас будет. А верхним этажам и естественную вытяжку всю поломаете.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 16.10.2014, 17:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 17.10.2014, 20:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Тогда раскошельтесь на (общий) вытяжной вентилятор из шахты на чердаке и уже смело понаставьте в каждый канал по вытяжке.
Правда, они создадут разрежение, а не полноценный воздухообмен - при современных то окнах !

А лучше - по рекуператору в каждое помещение - типа Лоссней Митсубиши. Будет дешевле вентиляторов с воздуховодами и всем прочим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 17.10.2014, 23:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(Gasik86 @ 16.10.2014, 18:00) *
Всем доброго дня!

Ситуация у меня такая: в мск, на цокольном этаже переоборудуют склад под офисы, хотят вентиляцию, т.к. душно. Хотят только приток! В помещениях существует естественная вентиляция(здвние 3 этажа+цоколь). Посчитала на баланс к сущ.естественной вытяжке - получается в 1,5 раза меньше, чем надо по количеству людей.
Заказчик предлагает установитьв сущ.вытяжные каналы вентиляторы, типа увеличить расход воздуха через шахту, как раз в 1,5 раза - чтобы был баланс. Вентиляторы хотят в каналы прям поставить, я таких не встречала, может что подскажите.
То что идея дурацкая изначально, в курсе...
Здание полностью сдается под офисы, на верхних этажах мех.вентиляции нет, только сущ.каналы от естественной. Может кто вствечался с такими заказами. Что будет если в естественную шахту броситть объем воздуха, чтоб в канале скорость была 2 м/с например, как это на остальных верхних этажах скажется? К тому же шахты вытяжные не в каждлм помещении, значит надо предусмотреть переточные решетки в дверях, чтобы было куда воздуху идти...

Выслушаю все мнения. Спасибо!


Если кратность воздухообмена не превышает 2х, монтируйте приток воздух сам уйдет за счет эксфильтрации, тем более каналы есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных