Прежде чем инспектор ростехнадзора выдаст вам документ под названием разрешение на ПНР, вы должны будете сначала получить акты: на приемку электробезопасности. (проводятся лабораторные измерения изоляции кабельных линий и заземления) На приемку газового хозяйства И на приемку тепломеханической части . на приемку дымоотводящих трактов (выдает пожарная организация)
Для сдачи каждой из частей состава котельной нужны пакеты документов куда входят паспорта на примененное оборудование и материалы , сертификаты на него и разрешения на применение в России. Аттестационные удостоверения + экзаменационные протоколы специалистов, выполнявших работы по сборке, сварке, монтажу и.т.д. Протоколы контроля сварочных швов неразрушающими методами и приложенные документы удостоверяющие допуск организации и специалистов, проводивших данный контроль. Акты монтажных, скрытых, покрасочных изоляционных и других работ. Акты на проведенные испытания .
Для допуска к ПНР необходимо представить в Ростехнадзор План и методику проведения ПНР ( подготавливает организания проводящая ПНР ) Также организацией, которая будет являться собственником котельной необходимо представить в Ростехнадзор приказ о назначении ответственного за исправную и безопасную эксплуатацию котельной и его заместителя. Удостоверения и экзаменационные протоколы удостоверяющие квалификацию назначенных лиц. Договор с организацией или документы подтверждающие наличие собственной службы проводящей эксплуатацию газового оборудования, тепломеханического оборудования, электротехнического и систем автоматизации, и лабораторного контроля качества воды, Персонала операторов. В случае если персонал уже имеется и предназначен для работы на другой котельной. То необходимы все равно новые документы где будет указана данная конкретная котельная.
Сообщение отредактировал Shiling - 21.10.2014, 8:08
|