Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Можно ли высоконапорный вентилятор подключить к короткому участку сети?
8600
сообщение 21.10.2014, 15:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.1.2009
Пользователь №: 27807



Здравствуйте! Год назад спроектировал систему частнику по удалению дыма от покраски деталей, разумеется, все не официально, никаких технологов и прочих гос.структур. Вентилятор был Лиссант ВР 86-77-м3.15-0,25кВт, 100-320Па 2300м3/ч, но так как поставили больше печей и соответственно увеличилось больше выделений, вентилятор перестал спаравляться-больше времени требуется на вытяжку, народ задыхается. Заказчик хочет Лиссант, так как гибкие вставки, виброизоляторы и прочие патрубки один в один, как и габариты, только мотор 1.5кВт, но вопрос в том, что у такого вентилятора напор 1300-450 Паскалей, расход ~5000м3/ч, а сопротивление сети мизерное максимум 100 Па, боюсь сгорит мотор, как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 21.10.2014, 21:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(8600 @ 21.10.2014, 16:14) *
Здравствуйте! Год назад спроектировал систему частнику по удалению дыма от покраски деталей, разумеется, все не официально, никаких технологов и прочих гос.структур. Вентилятор был Лиссант ВР 86-77-м3.15-0,25кВт, 100-320Па 2300м3/ч, но так как поставили больше печей и соответственно увеличилось больше выделений, вентилятор перестал спаравляться-больше времени требуется на вытяжку, народ задыхается. Заказчик хочет Лиссант, так как гибкие вставки, виброизоляторы и прочие патрубки один в один, как и габариты, только мотор 1.5кВт, но вопрос в том, что у такого вентилятора напор 1300-450 Паскалей, расход ~5000м3/ч, а сопротивление сети мизерное максимум 100 Па, боюсь сгорит мотор, как быть?


Мое мнение лучше подобрать вентилятор по нужным характеристикам. Гибкие вставки и другая лабуда не так уж и много стоят, а увеличение скорости вращения вентилятора это лишний шум и меньше ресурс. Ну еще регулятор скорости вращения в помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
8600
сообщение 22.10.2014, 10:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.1.2009
Пользователь №: 27807



Цитата(Александр5775 @ 21.10.2014, 22:21) *
Мое мнение лучше подобрать вентилятор по нужным характеристикам. Гибкие вставки и другая лабуда не так уж и много стоят, а увеличение скорости вращения вентилятора это лишний шум и меньше ресурс. Ну еще регулятор скорости вращения в помощь.

Но мотор может сгореть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 7:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных