> Проектирование надземного паропровода, расчет паропровода
T-rex
сообщение 13.4.2018, 19:57
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



РД 10-400-01
ГОСТ Р 55596-2013
Это документы для тепловых сетей
Для паропроводов в пределах котельной РД 10-249-98

Если честно, ни разу не слышал, чтобы кто-то считал трубопроводы вручную на прочность и устойчивость. Ранее тема на этом форуме - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...%EE%E2%EE%E4%E0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marat_nk
сообщение 16.4.2018, 9:14
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 17.7.2017
Из: Москва
Пользователь №: 324951



Да я сам не знаю, что делать. Программы нет.
Не ясно сколько времени понадобиться, чтобы в книгах разобраться. А трубопровод то надземный, прочностной расчет как для подземного как и боязно "подгонять".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Руслан_Е
сообщение 24.4.2018, 15:52
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.4.2018
Пользователь №: 340873



Здравствуйте, уважаемые специалисты теплотехники.
Прошу меня просветить, что обозначает данная схема?
Что за элементы условно изображены на схеме трубопровода подачи пара?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 19,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 19,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.4.2018, 18:52
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Руслан_Е @ 24.4.2018, 15:52) *
Здравствуйте, уважаемые специалисты теплотехники.
Прошу меня просветить, что обозначает данная схема?
Что за элементы условно изображены на схеме трубопровода подачи пара?

Ну, Вы элементы сперва изобразите, кроме какой то изломанной линии, вероятно, обозначающей чей то жизненный путь, ни чего и нет. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Руслан_Е
сообщение 25.4.2018, 8:40
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.4.2018
Пользователь №: 340873



Цитата(Галиев @ 24.4.2018, 19:52) *
Ну, Вы элементы сперва изобразите, кроме какой то изломанной линии, вероятно, обозначающей чей то жизненный путь, ни чего и нет. blink.gif


Вот эскиз более полный.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2____________________.jpeg ( 58,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 25.4.2018, 8:44
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



На первой схеме изображены 2 трубопровода пара, которые уходят куда-то на другой участок. Эти переходы в другой участок не показаны, трубопроводы оборваны. Знак обрыва - волнистая линия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Руслан_Е
сообщение 25.4.2018, 10:02
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.4.2018
Пользователь №: 340873



Цитата(T-rex @ 25.4.2018, 9:44) *
На первой схеме изображены 2 трубопровода пара, которые уходят куда-то на другой участок. Эти переходы в другой участок не показаны, трубопроводы оборваны. Знак обрыва - волнистая линия


Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.4.2018, 10:42
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Руслан_Е @ 25.4.2018, 8:40) *
Вот эскиз более полный.

Вы бы пронумеровали те элементы (все элементы), назначение которых Вам неизвестно, а мы бы расшифровали. А так, изображена запорная арматура, какой-то клапан непонятный - нет привязки к его функции, есть конденсатоотводчик, есть какой то кружочек на ножке - то ли манометр без стрелки, то ли датчик без обозначения, есть клапан предохранительный, который сбросной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 6.6.2018, 19:05
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Проект паропровода по эстакаде

https://yadi.sk/d/e6N166gFizaVU
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 7.6.2018, 16:01
Сообщение #40


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



подскажите в теме или в личке:

? по каким нормативам рассчитать паропровод
в программе Старт ?

? или рассчитывать по нескольким
нормативам паропровод ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex579ek
сообщение 4.2.2019, 10:35
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.7.2011
Пользователь №: 115267



Цитата(shadow @ 1.11.2014, 0:12) *
Оформляете чертежи по ГОСТ 21.605-82 СПДС Сети тепловые

Когда-то оформлял расчеты по паропроводу [attachment=91438:________...________.doc]

проект паропровода по эстакаде https://yadi.sk/d/szT-72z1cR6Hq



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
liya.mini.fid
сообщение 29.12.2023, 10:25
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.12.2023
Пользователь №: 425547



Цитата(shadow @ 31.10.2014, 22:12) *
Оформляете чертежи по ГОСТ 21.605-82 СПДС Сети тепловые

Когда-то оформлял расчеты по паропроводу [attachment=91438:________...________.doc]

проект паропровода по эстакаде https://yadi.sk/d/szT-72z1cR6Hq

Доброго времени суток! Большая просьба выложить повторно проект, буду также очень благодарна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 11:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных