|
  |
Дымоудаление из одноэтажного здания |
|
|
|
23.10.2014, 12:08
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2013
Из: Пушкино
Пользователь №: 206343

|
Здравствуйте! Меня интересует такой вопрос. В Р НП "АВОК" 5.5.1-2014 "Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий" есть пример расчета дымоудаления из одноэтажного здания. Как я понимаю этот расчет можно применить и к складам соответственно. Но я не могу понять... Этот расчет применим только к зданиям, оборудованным автоматической системой пожаротушения или его можно применять и к зданиям, в которых нет такой системы? Если нельзя, то как рассчитывать такой случай? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Fa1coN91 - 23.10.2014, 12:10
|
|
|
|
|
23.10.2014, 13:06
|
Группа: Admin
Сообщений: 124
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320

|
Добрый день. В Р НП "АВОК" 5.5.1-2014 есть расчет необходимого объемного часового объема удаляемых продуктов горения и расчет площади проемов для удаления ПГ. При обеспечении незадымляемости с естественным обеспечением тяги, необходимо расчитывать и площадь проемов, и необходимый часовой расход удаляемых продуктов горения. Для обеспечения незадымляемости с механическим побуждением тяги, надо считать только необходимый часовой расход удаляемых продуктов горения. Этот расчет применим не только к зданиям, оборудованным автоматической системой пожаротушения.
|
|
|
|
|
23.10.2014, 13:22
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2013
Из: Пушкино
Пользователь №: 206343

|
Большое спасибо за ответ, но вот результат смущает всё таки... Просто рассчитываю дымоудаление со склада (F=1145 м2, L=145 м, H=16 м) и получается объёмный часовой расход 16000 м3/ч. Раннее на данном объекте было запроектировано аж 4 вентилятора дымоудаления по 18000 м3/ч. Не могу понять кто врёт: я или они)
|
|
|
|
|
23.10.2014, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
На вскидку, не похожа на правду Ваша цифра. Что горит, как считали?
|
|
|
|
|
24.10.2014, 9:14
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2013
Из: Пушкино
Пользователь №: 206343

|
Горючая нагрузка - древесина, то есть Qр=13850 кДж/кг, удельная скорость выгорания 0,015 кг/(м2*с). Требуемую высоту незадымляемой зоны брал 2,5 м, возможно здесь я ошибся, ибо у меня высота склада 16 м, но может и правильно... Площадь помещения 1145 м2, периметр - 145 м. Ну и тем-ру наружного воздуха брал 26 С, внутреннего 16 С. Считал собственно по методике Р НП "АВОК" 5.5.1-2014, по примеру 4.1. Прикладываю Р НП "АВОК" 5.5.1-2010, там тот же пример 4.1
|
|
|
|
|
25.10.2014, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Fa1coN91 @ 23.10.2014, 12:08)  Меня интересует такой вопрос. В Р НП "АВОК" 5.5.1-2014 "Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий" есть пример расчета дымоудаления из одноэтажного здания. Как я понимаю этот расчет можно применить и к складам соответственно. Но я не могу понять... Этот расчет применим только к зданиям, оборудованным автоматической системой пожаротушения или его можно применять и к зданиям, в которых нет такой системы? Если нельзя, то как рассчитывать такой случай? Цитата(Fa1coN91 @ 24.10.2014, 9:14)  Горючая нагрузка - древесина, то есть Qр=13850 кДж/кг, удельная скорость выгорания 0,015 кг/(м2*с). Требуемую высоту незадымляемой зоны брал 2,5 м, возможно здесь я ошибся, ибо у меня высота склада 16 м, но может и правильно... Площадь помещения 1145 м2, периметр - 145 м. Ну и тем-ру наружного воздуха брал 26 С, внутреннего 16 С. Считал собственно по методике Р НП "АВОК" 5.5.1-2014, по примеру 4.1. Прикладываю Р НП "АВОК" 5.5.1-2010, там тот же пример 4.1 1. Судя по Вашему 1-му посту, в Вашем здании склада отсутствует автоматическое пожаротушение. Если это так, то нельзя принимать площадь очага пожара 9 кв.м (это для спринклерного пожаротушения склада с шагом спринклеров 3х3 м). Вам нужно рассчитать площадь очага пожара - полистайте темы подфорума, там тоже мнения расходятся (в основном по времени распространения пожара), но это получается большая площадь, а, след. и большие расходы дыма. 2. Не корректно в примере и методике АВОК принимается доля теплоты, отдаваемой строительным конструкциям 0,4. Формально при этом соблюдаются требования п. 7.4 СП 7.2013, но обоснованием расчётов не может служить цифра, принятая с "потолка" ( там даже не указывается, для какой высоты помещения рекомендуется принимать эту величину, в примере приведена высота помещения 6 м, а у Вас 16 м, так что доля остывания в Вашем случае будет совсем другой, кстати и температура удаляемой дымовоздушной смеси тоже). Это количество тепла д.б. расчётной величиной, т.к. коэффициент теплоотдачи стр. конструкциям зависит от температуры дымового слоя, а собственно остывание удаляемого дыма ещё и от площади конструкций, влияющей на это остывание. Познакомьтесь с этим вопросом в МР 2013, полагаю, будет более понятно, ближе к происходящим физическим процессам. 3. Не понятно, почему при наружной температуре 26 град, в Вашем складе 16 градусов. Это требование технологии?
|
|
|
|
|
28.10.2014, 10:25
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2013
Из: Пушкино
Пользователь №: 206343

|
Да, автоматическое пожаротушение отсутствует. Тогда, как я понимаю, расчет в АВОК предназначен только для зданий, оборудованных данной системой. Но если посмотреть пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91 (хоть оно уже и не действительно, но всё же) п 2.4 (файл прилагается), то там говорится: периметр очага пожара в начальной его стадии, Рп м, принимается равным большему из периметров открытых или негерметически закрытых емкостей горючих веществ в оборудовании, мест складирования горючих или негорючих материалов (деталей) в горючей упаковке, но не более Рп = 12 м. Для помещений, оборудованных спринклерными системами пожаротушения периметр очага пожара принимается равным 12 м. То есть, судя по этому, 12 м это худший вариант и по нему площадь очага пожара будет самой большой - 9 м2 = (Pп/4)^2. Но это всё старая методика. По новой нашёл какую-то смесь ВНИИПО и чего-то ещё (Расчет противодымной вентиляции. А.В. Штейников. 2009, файл прилагается). Там есть разобранный пример расчета, правда если самому всё это просчитать, то с их цифрами не сходится (собственно как всегда везде загадки), но и ладно бы. Но если считать мой пример по этой методике, то получается бешеная цифра - 433370 м3/ч (собственно всё из-за высоты в 16 м). Зато в этой методике объясняется как считать площадь очага пожара, что в методике ВНИИПО как будто бы скрыто, но опять таки не факт, что это всё правильный расчёт. Что же касается доли теплоты, отдаваемой очагом пожара конструкциям, то её в данной методике (Штейникова) и в методике ВНИИПО вообще нету. Насчёт температуры внутреннего воздуха я немножко ошибся, так как расчёт-то мы ведём для тёплого периода и значит температура воздуха внутри помещения должна приближаться к тем-ре наружного воздуха. Хотя в методике Штейникова, в разобранном примере, берут тем-ру внутреннего воздуха, равной 16 С для здания магазина.
|
|
|
|
|
28.10.2014, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Fa1coN91 @ 28.10.2014, 11:25)  Да, автоматическое пожаротушение отсутствует. Тогда, как я понимаю, расчет в АВОК предназначен только для зданий, оборудованных данной системой. Но если посмотреть пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91 (хоть оно уже и не действительно, но всё же) п 2.4 (файл прилагается), то там говорится: периметр очага пожара в начальной его стадии, Рп м, принимается равным большему из периметров открытых или негерметически закрытых емкостей горючих веществ в оборудовании, мест складирования горючих или негорючих материалов (деталей) в горючей упаковке, но не более Рп = 12 м. Для помещений, оборудованных спринклерными системами пожаротушения периметр очага пожара принимается равным 12 м. То есть, судя по этому, 12 м это худший вариант и по нему площадь очага пожара будет самой большой - 9 м2 = (Pп/4)^2. Это вовсе не худший вариант, даже при спринклерном пожаротушении - шаг спринклеров в складах 3х3 м, а в большинстве остальных помещений 4х4 м, т.е. уже 16 м2. Не стоит сегодня смотреть на пособие 4.91 к уже давно отменённому СНиПу, просто потому что изложенная там методика не удовлетворяет ни одному условию п. 7.4 СП 7. По поводу расчёта по АВОК, не скажу, т.к. не пользуюсь Цитата(Fa1coN91 @ 28.10.2014, 11:25)  По новой нашёл какую-то смесь ВНИИПО и чего-то ещё (Расчет противодымной вентиляции. А.В. Штейников. 2009, файл прилагается). Там есть разобранный пример расчета, правда если самому всё это просчитать, то с их цифрами не сходится (собственно как всегда везде загадки), но и ладно бы. Но если считать мой пример по этой методике, то получается бешеная цифра - 433370 м3/ч (собственно всё из-за высоты в 16 м). Зато в этой методике объясняется как считать площадь очага пожара, что в методике ВНИИПО как будто бы скрыто, но опять таки не факт, что это всё правильный расчёт. Что же касается доли теплоты, отдаваемой очагом пожара конструкциям, то её в данной методике (Штейникова) и в методике ВНИИПО вообще нету. В методике Штейникова в расчётном примере учитывается фиксированная температура дыма (сейчас это нормами запрещено), поэтому там и не может быть доли теплоты, отдаваемой ограждающим конструкциям. По МР ВНИИПО: судя по прикреплённому файлу, Вы пользутесь МР 2008 г. С начала 2013 г. они заменены на МР 2013, Новые более объёмные, некоторые сотавляющие расчётных формул слегка расшифрованы. Но ф-ла 4 осталась такой же, как и в МР 2008. Посмотрите, именно она учитывает остывание дымовоздушной смеси в зависимости от геометрии резервура дымаЦитата(Fa1coN91 @ 28.10.2014, 11:25)  Насчёт температуры внутреннего воздуха я немножко ошибся, так как расчёт-то мы ведём для тёплого периода и значит температура воздуха внутри помещения должна приближаться к тем-ре наружного воздуха. Хотя в методике Штейникова, в разобранном примере, берут тем-ру внутреннего воздуха, равной 16 С для здания магазина. По СНиП 2.04.05-91 расчёт ДУ из помещений выполнялся для холодного периода, вероятно, поэтому у Штейникова Твн = 16 град. Сегодня по СП 7 считаем для тёплого периода
|
|
|
|
|
19.11.2014, 14:54
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187096

|
Добрый день! Не могу найти расчет параметров систем дымаудаления по "АВОК" 5.5.1-2014, помогите пожалуйста.
|
|
|
|
|
12.12.2014, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229414

|
лучше поздно, чем никогда ))
|
|
|
|
|
29.5.2015, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 8.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132468

|
Добрый день, уважаемые коллеги. Есть проект по гальваническому цеху. Попросили дать рекомендации. Помещение категории Д, здание 4 степени по огнестойкости. Здание одноэтажное. По СП проверил, дымоудаление надо. Запроектированы 2 системы дымоудаления с естественным побуждением (через кровлю с помощью клапанов) и запроектированы системы подпора, тоже с естественным побуждением , через фрамуги в стенах. Собственно возникает вопрос, как это все будет работать? Правильно ли это? Просто ни разу не сталкивался с таким решением.
Запроектированы системы местных отсосов и общеобменная приточная система. А в качестве аварийной они используют существующие системы с резервными вентиляторами, но обоснование и сравнение расходов воздуха отсутствует.
У кого какие мнения по правильности по этому поводу? Кто что может посоветовать?
|
|
|
|
|
29.5.2015, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 8.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132468

|
Да, забыл указать, кратность у них получается порядка 20. Не многовато ли? При расчете общеобменной приточной системы и проверки кратности сравнение идет с цифрой 5 (для необходимости применения общеобменной вытяжной системы вентиляции) , а тут 20 ... Тоже просьба прокомментировать, кто сталкивался с подобной ситуацией
|
|
|
|
|
29.5.2015, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(prorabbb @ 29.5.2015, 17:55)  Есть проект по гальваническому цеху. Попросили дать рекомендации. Стесняюсь спросить: Вы отваживаетесь давать рекомендации по вопросам, которыми совсем не владеете?
|
|
|
|
|
30.5.2015, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(prorabbb @ 29.5.2015, 17:55)  Помещение категории Д, здание 4 степени по огнестойкости. Здание одноэтажное. По СП проверил, дымоудаление надо. Запроектированы 2 системы дымоудаления с естественным побуждением (через кровлю с помощью клапанов) и запроектированы системы подпора, тоже с естественным побуждением , через фрамуги в стенах. Собственно возникает вопрос, как это все будет работать? Правильно ли это? Просто ни разу не сталкивался с таким решением. Запроектированы системы местных отсосов и общеобменная приточная система. А в качестве аварийной они используют существующие системы с резервными вентиляторами, но обоснование и сравнение расходов воздуха отсутствует. Чтобы это все работало нужен проект автоматизации (который в раздел ОВ и ДУ не входит), в котором будет учтено что при сигнале пожар обычные системы выключаются и включаются противопожарные. Правильно ли это? Можно скзать только что естественное ДУ согласно нормативам не запрещается.А на счет того правильно ли запроектировано и смонтировано здесь телепатов нет. На счет кратности, в предприятиях столовых она может достигать 50.Поэтому нас не удивить кратностью 20. Для того чтобы посчитать вентиляцию в данном помещении нужно знать что за оборудование, чего и сколько там выделяется и пр. данные.
|
|
|
|
|
1.6.2015, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 8.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132468

|
Уважаемый Composter! Про раздел автоматизации информацией владею. Телепатом быть не надо, нужно быть просто практиком по такому решению монтажа. Я за 7 лет осуществлял строительство только механических систем дымоудаления. На счет кратности по столовой тоже все понятно, но тут не столовая, и предыдущих 2 гальванических цеха у меня были с кратностью 6,3 и 5.5. Как считать вентиляцию, я тоже информацией владею) Спасибо за ответ.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|