сообщение 23.10.2014, 12:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248572



Уважаемые коллеги
Решил обратиться к вам с вопросом.

Мы занимаемся строительством фасадов. Часто стоит задача установить в фасад вент решетки. И это большая проблема, потому что нестандартные размеры и куча сложностей с поставщиками. Плюс заказчик часто требует высокое значение живого сечения. Доходит до того, что решетки вынуждены заказывать из Европы за бешенные деньги и сроки нерадостные совсем.

Мы заметили, что решетки состоят всего из двух профилей – ламель и рама. Есть желание разработать свои решетки.
Главный вопрос, как рассчитать свободное сечение? Подскажите формулу или где почитать?
Второй вопрос, должны ли решетки как-то сертифицироваться?
Возможно вы бы смогли сделать эти расчеты для нас за оплату.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 24.10.2014, 6:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Любой производитель предлагает на заказ решетки как минимум с шагом 50 мм, что там у вас за нестандартные размеры smile.gif Откуда заказчик вообще знает такие страшные слова "живое сечение". Всегда думал, что размеры решетки указываются в проекте по вентиляции вы перевернули мое представление о мире. Высокое значение живого сечения обеспечит просто отверстие в стене biggrin.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 24.10.2014, 6:28
Сообщение #3


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(artem_ @ 23.10.2014, 13:25) *
Уважаемые коллеги


Вы хотите, чтобы решётки по модулю совпадали с конструкцией фасада? Воспроизведите предлагаемую в проекте решётку, но не уменьшая её площадь и основные параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 24.10.2014, 8:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(artem_ @ 23.10.2014, 13:25) *
Доходит до того, что решетки вынуждены заказывать из Европы за бешенные деньги и сроки нерадостные совсем.

По большому счету тоже странно такое читать. Хотя вот пришлось найти фасадные решетки именно накладные алюминивые цельные с максимальным размером 3100х2100. Пришлось везти из России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem_
сообщение 24.10.2014, 9:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248572



у заказчика есть проект по вентиляции как правило. там указаны требования к решеткам и живому сечению. шаг в 50 мм не устраивает. Решетку часто нужно встроить в витраж или окно или в навесной фасад. там расстекловка/разрезка плит идет с модулем 5-10 мм. менять модуль под решетку некто не будет. бывает так. есть стандартная решетка с нужными размерами, а живое сечение не подходит и чего делать?

Насчет дырки в стене это очень полезная информация, а по теме знаете что-нибудь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem_
сообщение 24.10.2014, 10:13
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248572



решетка состоит всего из двух профилей. рама решетка (обычно стандартная рама очень не удобная для встраивания в фасада) и ламель. Матрица изготовления профилей стоит около 100 тыс. руб.
200 рублей и полная независимость от поставщиков решеток. это 200 тысяч кстати быстро окупятся, потому что стоимость профиля в готовой решетки в разы, если не на порядки меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.10.2014, 10:41
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Решётка, подобранная по расходу/сечению/скорости должна обеспечивать защиту от прорыва капель. И правильный сток воды. И иметь то сопротивление, которое при указанном расходе в каталоге прописано.

Окупится или нет Вы увидите тогда, когда сделанные на коленке обеспечат всё вышеуказанное.

По большому счёту, есть производитель в Европе (а в России его поставщик), который профили рамы и ламелей выпускает 6-метрвыми плетями. Алюминий. Литьё давлением, очень хорошего качества. Берите, кроите и собирайте. Там все размеры соотношений выдержаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.10.2014, 11:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Мы занимаемся строительством фасадов. Часто стоит задача установить в фасад вент решетки. И это большая проблема, потому что нестандартные размеры и куча сложностей с поставщиками. Плюс заказчик часто требует высокое значение живого сечения. Доходит до того, что решетки вынуждены заказывать из Европы за бешенные деньги и сроки нерадостные совсем.


Вообще-то строят здания. А вы, наверное, "вентилируемую ляпоту" приляпываете. И без проекта, разумеется, раз сами придумываете и даже изготоваливать собираетесь. "По месту и по соображению".

Да, на фасаде вентиляционные решетки часто не устраивают архитекторов из-за внешнего вида. Тогда вопрос решается самим архитектором. Или он сам "художественно конструирует" решетку (с заданным сечением) или отдает на откуп "художественному фонду", где за очень большие деньги и разработают и изготовят решетку. Хоть золотую. Иногда вообще какое-нибудь декоративное "произведение архитектуры" придумывают, чтобы скрыть "ОВ-шную" неказистую решетку.
Цитата
Главный вопрос, как рассчитать свободное сечение? Подскажите формулу или где почитать?

Формула простая Fжс=Объем_воздуха/(3600*Скорость_в_живом_сечении). Только где бравые "облицовщики" эти данные возьмут?
Вы видите только проем с каким-то "ламелями" или просто полосами. Обеспечьте живое сечение не менее 85% от габаритов проема. Лучше - больше.

Цитата
Второй вопрос, должны ли решетки как-то сертифицироваться?

Не встречала такого требования. Вряд ли. Ну, а если ваша решетка вылетит и убьет кого-нибудь, тогда прокурор вам и разъяснит, надо ли было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem_
сообщение 24.10.2014, 12:27
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248572



Татьяна, в ваше время строили только здания. Хрущевки в основном. Тогда понятий о современных фасадов не было. Отсюда видимо такие пробелы в вашем представлении о строительстве. И терминология ваша из тех же времен. "облицовщики"...

В вопросе разобрался. Для профессионалов ОВ: живое сечение хар-ка чисто геометрическая. это площадь сечения перпендикулярная потоку через это сечение. То есть это просто сумма площадей наименьших зазоров между ламелями в решетки. Иногда Живым Сечением называют коэфициент ЖС (Указывается в процентах), тогда речь идет о отношение площади свободной для потока к площади всей решетки(не учитывается рамка).

В среднем К ж.с. для нормально решетки, через которую не будет заливать систему вентиляции 40%. 50-60% это уже решетка с большими зазорами и соответственно менее гермитичная, поэтому таких стандартных решеток не бывает. Наши архитекторы даже требуют даже 60%. Отсюда и весь геморрой. Но геморрой этот как выясняется не из-за тупости архитекторов, а из-за Профессионализма инженеров типа Татьяны, которые требуют живое сечение 85%. Это реально дырка в стене.
Тему считаю закрытой.

Сообщение отредактировал artem_ - 24.10.2014, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 24.10.2014, 15:31
Сообщение #10


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(artem_ @ 24.10.2014, 9:40) *
и чего делать?


Ставить подходящую решётку с большим живым сечением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.10.2014, 15:36
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Обалдеть...
Мало того, что оказывается нас посетил гуру фасадов, так ещё и решётки с Кжс 60% - "менее гермИтичная"...

artem_, прежде чем поучать инженеров, научитесь грамотно и без грубых (хотя бы) ошибок писать, пытаясь выразить свои мысли. И с цифрами аккуратнее.

Воздухозаборная решётка, в первую очередь, функциональный узел инженерной системы. И только потом - элемент дизайна. Собираетесь сделать наоборот? Готовы, при случае (как один из вариантов), платить за повреждения как вентоборудования, так и последствия для внутреннего дизайна? Реально готовы, не на словах про "хрущёвки строили"? Тогда пробуйте. Только не жалуйтесь на "непонимающих творческого человека" потом.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem_
сообщение 24.10.2014, 16:05
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248572



меня дизайн, как и правило правописания в данном вопросе меньше всего волнуют. что творческого вы в моей скромной натуре усмотрели? то что я фасадами занимаюсь а не отоплением? а насчет аккуратности цифр согласен. дайте ссылку на производителя наружной решетки с коэф. живого сечения 85%, которую предлагает Татьяна и которую можно заказать? нет таких в природе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.10.2014, 16:18
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Обеспечить нужно скорость в живом сечении. Не превышающую, предусмотренную РАЗРАБОТЧИКОМ для предотвращения прорыва капель. И если живого сечения недостаточно - увеличивайте общее.

И ещё раз:
Цитата
13. При отправке сообщений не рекомендуется:

- злоупотреблять знаками препинания;

- злоупотреблять цитированием отправленных ранее сообщений (оверквотинг);

- намеренно пренебрегать правилами грамматики русского языка;

Хотите получить свободное время на изучение остальных пунктов - продолжите. Обеспечу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem_
сообщение 24.10.2014, 16:26
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248572



Ладно, спасибо коллеги, вы мне очень помогли. Особая благодарность Татьяне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 25.10.2014, 15:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(artem_ @ 24.10.2014, 17:05) *
ссылку на производителя наружной решетки с коэф. живого сечения 85%, которую предлагает Татьяна и которую можно заказать? нет таких в природе.
Да. %% - это мелочь. Для "фасадных" решеток (воздухозаборных и воздухораздаточных устройств) в частности и вообще "скважность решётки" не имеет ругательного значения - бары бир ( без разницы)..

Для работы важно "живое сечение" и скорость в нём, а не габариты самого изделия. Даже скважность будь 30 или даже 20 - факт сей не есть угроза работоспособности, функциональности системы. Так? Так и не иначе!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 27.10.2014, 8:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(artem_ @ 24.10.2014, 13:27) *
В среднем К ж.с. для нормально решетки, через которую не будет заливать систему вентиляции 40%. 50-60% это уже решетка с большими зазорами и соответственно менее гермитичная, поэтому таких стандартных решеток не бывает. Наши архитекторы даже требуют даже 60%. Отсюда и весь геморрой. Но геморрой этот как выясняется не из-за тупости архитекторов, а из-за Профессионализма инженеров типа Татьяны, которые требуют живое сечение 85%. Это реально дырка в стене.

Не поленился и глянул каталог белорусского производителя наружных решеток. Три конструктива. Третий - с самым большим шагом жалюзи - имеет к-т живого сечения 0,6. Но действительно, это все относится к скорости и решетка в конеченом счете рассматривается как элемент системы в целом.
Но тут акцент на другом - "заливает" и "герметичность". Второе опускаем, как неряшливую формулировку. А по первому ведь все зависит не только или не столько от расстояния между жалюзи, сколько в конечном счете от глубины всей конструкции. В упомянутом каталоге для трех типов глубина меняется от 26 до 84 мм. То есть практически живое сечение можно увеличить за счет глубины решетки. Понятно, что есть некий предел по разумности со всех точек зрения.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 27.10.2014, 8:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem_
сообщение 27.10.2014, 13:07
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248572



Уважаемая zaharov63.
пришел точно к тому же выводу. если сделать решетку большей толщины, то можно увеличить расстояние между ламелями. Живое сечение увеличится, а "герметичность" при этом не должна снизиться. мы сейчас думаем о решетки глубиной 100 мм.
Вот сегодня новое требование от архитектора. Решетку нужно встроить в фасад с кассетной облицовки с скрытой рамой. То есть. кассета должна сразу стыковаться с ламелью. Это я так, для примера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.10.2014, 14:56
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата
Решетку нужно встроить в фасад с кассетной облицовки с скрытой рамой.

Цитата
кассета должна сразу стыковаться с ламелью


Переведите на русский.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem_
сообщение 27.10.2014, 18:53
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248572



сложно объяснить.
например здесь фото такой облицовки

http://yandex.ru/images/search?img_url=htt...&rpt=simage

Обычно решетка с фасада выглядит как горизонтальные ламели в рамке. Так вот в данном случае рамки быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.10.2014, 19:55
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Обычно решётка является концевой частью воздуховода. Его тоже не должно быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem_
сообщение 27.10.2014, 21:54
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248572



Эх, Скарамуш, сразу видно, что вы не работали с архитекторами. Счастливый человек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.10.2014, 4:21
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я работал и с архитекторами, и с дизайнерами, и с капризными заказчиками. Но всегда знал, что нужно мне для работы систем. А вот ковриком придверным никогда становиться желания не возникало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem_
сообщение 28.10.2014, 15:27
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248572



вопрос отношения. Я себя ковриком тоже не считаю, но без поиска компромисса не один объект бы завершить не удалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.10.2014, 15:45
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Есть компромисс, это когда существует необходимость не допустить попадания в систему води и крупной грязи. И принимаются меры. Совместно с архитекторами и дизайнерами. Простейший пример - каплеотбойная решётка или сепаратор просто переносятся глубже в воздухозабор. А на входе делается декоративный элемент. С необходимым живым сечением для обеспечения малой скорости. Про ламели просто забываем.

Вот это компромисс и поиск решения. А не "состыковать кассеты с ламелями".

Да, кстати, тема закрыта ввиду несоответствия заявленного названия вкладываемому содержанию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 3:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных