Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться. Есть магазин на первом этаже жилого дома. В магазине есть естественное проветривание, из магазина, через лестничную клетку с окном, ведет лестница в подвал. Вход с лестничной клетки в подвал через тамбур-шлюз. В подвале помещений с постоянными рабочими местами нет, коридор подвала без естественного освещения менее 15 метров. Т.е. дымоудаление из подвала не предусматривается. Согласно п.7.14 нужно сделать подпор в тамбур-шлюз. Но согласно п. 7.1 обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства вытяжных не допускается. Вопрос -делать ли подпор в тамбур-шлюз?