> Ошибка контроллера Carel, Контроллер не воспринимает "сухой контакт" от пожарки
Art.Ka
сообщение 24.10.2014, 18:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.10.2014
Пользователь №: 248707



На объекте установлено 25 приточных установок, на 2-х контроллеры не работают.Один контроллер выдает ошибку по пожару( хотя в одном шлейфе 6 шкафов управления), второй контроллер стоит в норме, но не работают кнопки управления( можно просмотреть историю аварий и неисправностей и все, вернуться назад или перейти в подменю невозможно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgeniG
сообщение 27.10.2014, 12:09
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.9.2012
Пользователь №: 164706



Цитата(Art.Ka @ 24.10.2014, 19:28) *
На объекте установлено 25 приточных установок, на 2-х контроллеры не работают.Один контроллер выдает ошибку по пожару( хотя в одном шлейфе 6 шкафов управления), второй контроллер стоит в норме, но не работают кнопки управления( можно просмотреть историю аварий и неисправностей и все, вернуться назад или перейти в подменю невозможно).

каждому контроллеу отдельный сухой контакт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Art.Ka
сообщение 27.10.2014, 20:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.10.2014
Пользователь №: 248707



А что делать, если функционально не возможно.В пожарной системе заложен всего 1 сигнально пусковой блок с 4-я выходными реле.Пришлось объединять приточные установки по этажам. На один "сухой контак" приходится не более 6-и шкафов управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 28.10.2014, 9:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2135
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Промежуточные реле 4+2 сухих контакта. Ну или сразу с 6 группами контактов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 10:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных