> ИР Сосна-003
andr_
сообщение 24.10.2014, 22:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 207783



Помогите найти инструкцию по эксплуатации измерителя регулятора Сосна-003. Имеет два входа ТСП и два релейных выхода. Или подскажите как его программировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 25.10.2014, 10:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Есть Сосна-3м (клевое название для регулятора biggrin.gif ), как я понял они идентичны по настройкам
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Sosna003M_UM.pdf ( 4,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.10.2014, 10:40
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



С помощью "поисковика" без труда находится изготовитель: energopribor.by

Это не то, что нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 25.10.2014, 10:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Вы там инструкцию найдите. Я не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 25.10.2014, 11:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Вы наверноееще не проснулись... biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11.jpg ( 353,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.10.2014, 11:24
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Там смущают слова "с одним каналом измерения и регулирования"...

Цитата(andr_ @ 24.10.2014, 23:13) *
Сосна-003. Имеет два входа ТСП


Сообщение отредактировал tiptop - 25.10.2014, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr_
сообщение 25.10.2014, 12:11
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 207783



Спасибо за ответы! Задача у меня такая. Смонтирован щит управления котельной. Измеритель-регулятор Сосна-003 контролирует отклонение температуры теплоносителя по двум каналам (2xPt100). При понижении до Tmin по первому каналу срабатывает реле К1 измерителя. При повышении до Tmax по второму каналу срабатывает реле К2. Нужно это запрограммировать. Инструкция по эксплуатации отсуствует. Инструкция на Сосна-003М не подходит.

Сообщение отредактировал andr_ - 25.10.2014, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.10.2014, 13:07
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Кажется, я понял.

количество аналоговых входов — 1 - 3 (если универсальный вход, то только 1)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr_
сообщение 25.10.2014, 15:46
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 207783



Точно оно! Вот накопал в нете Сосна-003 используется для управление котлом КТМ-90 пункт 4.2. В понедельник проверю.
Прикрепленный файл  ____90.pdf ( 1019,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr_
сообщение 13.11.2014, 8:28
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 207783



Заменили "Сосну" на "Овен" mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 6:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных