Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Температурный график ВСО при зависимом присоединении
J. Antonio
сообщение 26.10.2014, 23:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Приветствую форумчан!
Есть административное здание, проектная документация на отопление согласована. Внутренняя система отопления выполнена из трубопроводов PPR Stabi Plus (Wavin Ekoplstik), температурный график 80/60*С, присоединение зависимое в ИТП, через автоматизированный насосный узел смешения. График источника теплоты 95/70*С. По всей логике и здравому смыслу температурный график внутренней системы отопления должен быть, например 90/70*С, но никак не 80/60*С т.е. температура обратки должна совпадать с источником, или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 22)
Shiling
сообщение 27.10.2014, 8:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Если мощность системы отопления расчитана правильно то дельта t будет расчетная т.е. t2=t1-дельтаt . Циркуляционный контур имеет свой график, главное чтобы температуры обратки не выше была чем в сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 27.10.2014, 11:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Цитата(Shiling @ 27.10.2014, 9:26) *
Если мощность системы отопления расчитана правильно то дельта t будет расчетная т.е. t2=t1-дельтаt . Циркуляционный контур имеет свой график, главное чтобы температуры обратки не выше была чем в сети.

Система работать-то может и будет на 80/60*С, но вопрос как. На этот график она выйдет уже где-то при температуре за окном -15*С, а если ограничить шайбой расход сетевой воды до расчётного по графику 95/70*С, то тепла наверное уже не хватит... За всё время работы впервые вижу проект где зависимое присоединение ВСО выполнено по графику, отличающемуся по обратке от источника. Обратка, возвращаемая на источник должна быть не выше, но и не ниже определённых величин температуры в идеале идти в графике с источником
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.10.2014, 11:22
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(J. Antonio @ 27.10.2014, 0:58) *
температурный график внутренней системы отопления должен быть, например 90/70*С, но никак не 80/60*С т.е. температура обратки должна совпадать с источником, или я не прав?

Не прав.

Цитата(Shiling @ 27.10.2014, 9:26) *
главное чтобы температуры обратки не выше была чем в сети.

Наверное, Shiling хотел сказать "чем по графику источника".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 27.10.2014, 14:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342





Наверное, Shiling хотел сказать "чем по графику источника".
[/quote]
Ну конечно. Чтоб не выше чем температура обратки по графику сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 27.10.2014, 16:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не прав, конечно.График на СО задается в расчете на применяемые нагревательные приборы СО и трубную разводку. У Вас полипропиленовая разводка, поэтому график по максимуму выбран на 80.
Если дальше в выборе Т21, то 80/70 - тоже плохо из-высоких (нерасчетных) скоростей в ОП. Поэтому, исходя из требований к разводке и скоростям в ОП выбрали график 80/60, который ТСО только одобрит из-за более глубокой утилизации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 28.10.2014, 11:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Цитата(испытатель @ 27.10.2014, 17:46) *
Не прав, конечно.График на СО задается в расчете на применяемые нагревательные приборы СО и трубную разводку. У Вас полипропиленовая разводка, поэтому график по максимуму выбран на 80.
Если дальше в выборе Т21, то 80/70 - тоже плохо из-высоких (нерасчетных) скоростей в ОП. Поэтому, исходя из требований к разводке и скоростям в ОП выбрали график 80/60, который ТСО только одобрит из-за более глубокой утилизации.

Всё это понятно про PPR и допустимую рабочую (+80*С) и максимальную (+90*С) температуры. У нас ТСО согласовывает PPR до +90*С, меня смутило нессответствие температуры обратки ВСО и источника ТС, при зависимом присоединении объекта, ни разу не видел такое ни в проектах, ни в справочниках. На сегодня суть проблемы такая, мы перепроектировали ИТП, и с этим вопросом подходили к начальнику отдела согласований ТСО, она сказала что температурный график ВСО выбран неверно, было дано добро на перепроектирование ИТП под график 90/70, что и было сделано и уже стоит смонтированное, а этот человек благополучно ушёл на пенсию и новый проект ИТП не успели согласовать. По сути изменение графика ВСО ьсказывается только на производительности насоса, на 90/70 он меньше, на 80/60 он помощнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.10.2014, 12:52
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(J. Antonio @ 28.10.2014, 12:14) *
с этим вопросом подходили к начальнику отдела согласований ТСО, она сказала что температурный график ВСО выбран неверно, было дано добро на перепроектирование ИТП под график 90/70, что и было сделано и уже стоит смонтированное, а этот человек благополучно ушёл на пенсию и новый проект ИТП не успели согласовать. По сути изменение графика ВСО ьсказывается только на производительности насоса, на 90/70 он меньше, на 80/60 он помощнее

Получается, что ТСО диктует эксплуатацию системы отопления в нерасчётном режиме?! newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 28.10.2014, 13:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(J. Antonio @ 28.10.2014, 9:14) *
По сути изменение графика ВСО ьсказывается только на производительности насоса, на 90/70 он меньше, на 80/60 он помощнее

Это не суть, а заблуждения, приводящие к описанной выше мышиной возне.
Более низкий температурный график требует увеличения ЭКМ отопительных приборов, а не насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 28.10.2014, 17:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Цитата(испытатель @ 28.10.2014, 14:19) *
Это не суть, а заблуждения, приводящие к описанной выше мышиной возне.
Более низкий температурный график требует увеличения ЭКМ отопительных приборов, а не насоса.

Согласен, но производительность насоса по подаче тоже будет выше, чем на графике 90/70*С т.к. будет иной коэффициент смешения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 28.10.2014, 17:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Смешение при чем? Насос будет гонять и смешанную и несмешанную воду с производительностью т/ч = Нагрузка/dT
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.10.2014, 17:29
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(J. Antonio @ 28.10.2014, 12:14) *
она сказала что температурный график ВСО выбран неверно, было дано добро на перепроектирование ИТП под график 90/70

Неужели ж там - одни профаны? bang.gif

А если бы здание отапливалось только тёплыми полами, вы бы и для них сделали ИТП под график 90-70? helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 28.10.2014, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 28.10.2014, 18:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Действительно bang.gif bang.gif Смонтировали систему отопления на параметры 80/60, а потом "перепроектировали" ИТП под 90/70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.10.2014, 20:50
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Кажется, я не успеваю за "трендами"... dry.gif

"ВСО" - это "великолепная система отопления" или, как раньше - "военно-строительный отряд"? unsure.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 28.10.2014, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 29.10.2014, 8:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(испытатель @ 28.10.2014, 17:27) *
Насос будет гонять и смешанную и несмешанную воду с производительностью т/ч = Нагрузка/dT

Не совсем так, если насос установлен на подмесе.
И вообще. Опять тему пытаются замутить. Есть график отпуска. Он, и др. параметры теплоносителя в точке присоединения потребителя указаны в ТУ на проектирование СО. Если потребитель решил изменить график СО. Сопряжение графиков решается в ИТП. При этом не должны увеличиваться тепловая нагрузка и макс расход на ввод.

Сообщение отредактировал KGP1 - 29.10.2014, 8:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 29.10.2014, 11:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Всем спасибо за ответы, теперь ясно что такой вариант тоже возможен, ИТП переправляем на 80/60*С, благо по монтажу изменений это не вызовет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 29.10.2014, 12:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(J. Antonio @ 29.10.2014, 11:48) *
Всем спасибо за ответы, теперь ясно что такой вариант тоже возможен, ИТП переправляем на 80/60*С, благо по монтажу изменений это не вызовет

И это правильно. Хочет ТСО увеличить теплосъем и снизить затраты на транспортировку - это проблема ТСО, хотят ее решать - пусть увеличивают темп. отпуска.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxxxxxxx
сообщение 26.4.2021, 11:57
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.12.2017
Пользователь №: 333233



У меня вообщем таже проблема.
Определённо, современные системы монтируются с труб PPR или металопластика (поэтажно). Для них желательная максимальная температура - 80 (60 обратка). По техусловиям в сети - 105-70. Хочу открытию систему (хотя с закрытой 80-60 сделать без проблем). Единственный способ, это постаить байпас перед 2-х ходовым клапаном и повышать температуру обратки путём смешивания с подачи, иначе несостыковка получается. А по нормам, это типо запрещено. Но по-другому никак. Теплообменник определённо дороже устанавливать. bang.gif

Сообщение отредактировал Maxxxxxxx - 26.4.2021, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 26.4.2021, 12:16
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



а по ТУ у вас не указано какую надо систему сделать, открытую или закрытую?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.4.2021, 14:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Maxxxxxxx @ 26.4.2021, 11:57) *
У меня вообщем таже проблема.
Определённо, современные системы монтируются с труб PPR или металопластика (поэтажно). А по нормам, это типо запрещено.

Просто вам не доводилось видеть затопленный магазин в цокольном этаже, систему отопления которого спроектировали из современных PPR труб. Подумаешь, присоединенная сеть с графиком 130/70, тоже типо запрещали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 26.4.2021, 22:35
Сообщение #21


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Просто им не доводилось читать СП по проектированию тепловых пунктов, который 41-101-95, а конкретно пункт 8.2. Где черным по белому все написано. А может, его уже и отменили в угаре, кто знает. Кого ещё волнуют затопленные магазины в цокольных этажах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.4.2021, 22:55
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Maxxxxxxx @ 26.4.2021, 11:57) *
У меня вообщем таже проблема.
Определённо, современные системы монтируются с труб PPR или металопластика (поэтажно). Для них желательная максимальная температура - 80 (60 обратка). По техусловиям в сети - 105-70. Хочу открытию систему (хотя с закрытой 80-60 сделать без проблем). Единственный способ, это постаить байпас перед 2-х ходовым клапаном и повышать температуру обратки путём смешивания с подачи, иначе несостыковка получается. А по нормам, это типо запрещено. Но по-другому никак. Теплообменник определённо дороже устанавливать. bang.gif

затопите мне паркет и оплатите ремонт мне и всем соседям снизу, а он дороже этого теплообменника стоит. и не "типо запрещено", а именно запрещено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 27.4.2021, 11:08
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Maxxxxxxx @ 26.4.2021, 11:57) *
У меня вообщем таже проблема.
Определённо, современные системы монтируются с труб PPR или металопластика (поэтажно). Для них желательная максимальная температура - 80 (60 обратка). По техусловиям в сети - 105-70. Хочу открытию систему (хотя с закрытой 80-60 сделать без проблем). Единственный способ, это постаить байпас перед 2-х ходовым клапаном и повышать температуру обратки путём смешивания с подачи, иначе несостыковка получается. А по нормам, это типо запрещено. Но по-другому никак. Теплообменник определённо дороже устанавливать. bang.gif

Открытая или закрытая это про подключение ГВС. Я так понимаю речь идет о желании поэкономить на теплообменнике, имеющимся при независимом подключении, а поставить несколько регуляторов. Желание понятное, но разве с ТУ сети не указано, каким способом подключаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных