Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ТСРВ-033 много считает, Теплосчетчик Взлет считает много Гкал
rutto
сообщение 27.10.2014, 14:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.12.2011
Из: Городок
Пользователь №: 133067



Всем привет
Столкнулся первый раз с теплосчетчиком Взлет ТСРВ-033, нужно было произвести пусконаладку. Почитал инструкцию, настроил.
Вроде считает, но почему то совершенно дикие цифры, пример данных в файле.
Температура, расход все верно показывает.
Схема отопления А-0, настраивал по схеме Л-3 (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть II В84.00-00.00-33 РЭ1)

Подскажите где, что не так...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 488,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Лыткин
сообщение 27.10.2014, 14:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Расход тепла за 01.10. Q = m1 кг/ч*Cв*t1 - m2*Cв*t2 ккал/ч
55330*1*53,35 - 54680*1*43,85 = 0,55 Гкал/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 27.10.2014, 16:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Прочтите в приборе уставки чему равно W1 W2 W3 W4 W5 W6. Я примерно догадываюсь, что там накосячили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 27.10.2014, 16:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Лыткин @ 27.10.2014, 14:54) *
Расход тепла за 01.10. Q = m1 кг/ч*Cв*t1 - m2*Cв*t2 ккал/ч
55330*1*53,35 - 54680*1*43,85 = 0,55 Гкал/ч.

Умножаем на 24ч. Получаем 13,3Гкал/сут. И где же много считает? Наоборот мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 27.10.2014, 16:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(KGP1 @ 27.10.2014, 13:14) *
Умножаем на 24ч.

Таблица то суточная rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rutto
сообщение 27.10.2014, 18:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.12.2011
Из: Городок
Пользователь №: 133067



Цитата(испытатель @ 27.10.2014, 19:00) *
Прочтите в приборе уставки чему равно W1 W2 W3 W4 W5 W6. Я примерно догадываюсь, что там накосячили.


Дак взял как с картинки так и забил через компьютер в взлет.

А нештатные ситуации решил не трогать - ибо решил нафиг не нужно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 139,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 27.10.2014, 20:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ну дык и получите в Архив потребленной энергии W4 по Вашей картинке. Если не умеете настраивать программу отчетов, чтобы W6 выводилась (это легко) - перенастройте в уставках W4=W1-W2 а не W1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 28.10.2014, 8:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(испытатель @ 27.10.2014, 16:50) *
Таблица то суточная

Так и сравниваем суточное потребление: расчет и показания.

Сообщение отредактировал KGP1 - 28.10.2014, 8:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rutto
сообщение 28.10.2014, 12:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.12.2011
Из: Городок
Пользователь №: 133067



Цитата(испытатель @ 28.10.2014, 0:42) *
Ну дык и получите в Архив потребленной энергии W4 по Вашей картинке. Если не умеете настраивать программу отчетов, чтобы W6 выводилась (это легко) - перенастройте в уставках W4=W1-W2 а не W1.


испытатель спасибо, я разобрался)))
оказывается надо было настраивать по схеме л1, так как у меня нету разбора сетевой воды, т.е без разбора сетевой воды.

А я упорно смотрю на схему, вижу два расходомера и настраиваю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных