Добрый вечер! Возникла необходимость устройства гидрозатвора диаметром 110мм на сети производственной канализации (от столовой). Предполагается на лежаке диаметром 110мм сделать самодельный гидрозатвор из 4-х отводов по 90гр. Какова может быть пропускная способность данного изделия, или как можно ее посчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.10.2014, 20:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



По формулам гидравлики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gits
сообщение 27.10.2014, 22:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.10.2008
Пользователь №: 23096



Цитата(Skorpion @ 27.10.2014, 20:31) *
По формулам гидравлики

Спасибо! Пойду, посмотрю, что такое "формула" и "гидравлика"... понимаю, вопрос плёвый, смущает малое кол-во желающих послать меня... к формулам гидравлики...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 28.10.2014, 7:53
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



а Вы кто?
проект?
эксплуатация?
любопытный?
Вам точный расчет или "будет работать или нет"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gits
сообщение 28.10.2014, 8:54
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.10.2008
Пользователь №: 23096



Цитата(nick2 @ 28.10.2014, 7:53) *
а Вы кто?
проект?
эксплуатация?
любопытный?
Вам точный расчет или "будет работать или нет"

Проектировщик.
Ситуация такая: смонтировано оборудование столовой, жалобы на запах канализации. при осмотре выявлено, что не установлены гидрозатворы под технологическим оборудованием, при этом воронки разрыва струи выполнены, так же не заполнены водой гидрозатворы трапов, ну и не везде поставили заглушки... Если вторая и третья причина устранены, то первая вызывает сложности. Оборудование и сеть смонтированы так, что не везде можно поставить сифон без демонтажа... есть желание выполнить общий гидрозатвор, в подвале, на присоединениях к магистрали. Интересует пропускная способность гидрозатвора из отводов. Может кому встречались такие данные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 28.10.2014, 9:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Нарисуйте схемку сифона: вход-выход, тогда и посчитаем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 28.10.2014, 9:51
Сообщение #7


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(gits @ 28.10.2014, 9:54) *
Проектировщик.
Ситуация такая: смонтировано оборудование столовой, жалобы на запах канализации. при осмотре выявлено, что не установлены гидрозатворы под технологическим оборудованием, при этом воронки разрыва струи выполнены, так же не заполнены водой гидрозатворы трапов, ну и не везде поставили заглушки... Если вторая и третья причина устранены, то первая вызывает сложности. Оборудование и сеть смонтированы так, что не везде можно поставить сифон без демонтажа... есть желание выполнить общий гидрозатвор, в подвале, на присоединениях к магистрали. Интересует пропускная способность гидрозатвора из отводов. Может кому встречались такие данные?

Думается что отсутствие гидрозатворов под техоборудованием- нарушение норм, а их надо исправлять.
Трапы - пролить водой и всего делов. Трапы частенько пересыхают и попахивают, если полы не мыть biggrin.gif Если унитазом долго не пользоваться, он то же пересыхает и "пахнет ароматно".
Общий гидрозатвор - мне кажется что от общепита забиваться будет часто + отложения жира и т.п. Я бы так не сделал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polegaeva
сообщение 28.10.2014, 10:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 2.4.2009
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495



Я бы тоже так не сделала. Забьется труба однозначно. Да и от запаха таким образом вы не избавитесь. Запах будет поступать из участков труб, присоединенных к магистрали. Делайте как положено - от каждого прибора гидрозатвор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.10.2014, 10:41
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(polegaeva @ 28.10.2014, 11:38) *
Я бы тоже так не сделала. Забьется труба однозначно. Да и от запаха таким образом вы не избавитесь. Запах будет поступать из участков труб, присоединенных к магистрали. Делайте как положено - от каждого прибора гидрозатвор.

+ 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 28.10.2014, 11:32
Сообщение #10


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(polegaeva @ 28.10.2014, 13:38) *
Я бы тоже так не сделала. Забьется труба однозначно. Да и от запаха таким образом вы не избавитесь. Запах будет поступать из участков труб, присоединенных к магистрали. Делайте как положено - от каждого прибора гидрозатвор.


кроме этого не забывать о вентиляции лежака.
когда что-то сольётся - воздуху надо куда-то выйти. например, с бульканьем и ароматом - в ближайший прибор. либо через открытый трап. молча...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gits
сообщение 28.10.2014, 11:43
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.10.2008
Пользователь №: 23096



Спасибо! В канакулы будут вести демонтаж оборудования в столовой.
А все-таки, как выполнить расчет пропускной способности такого изделия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 30.10.2014, 11:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(gits @ 28.10.2014, 11:43) *
А все-таки, как выполнить расчет пропускной способности такого изделия?
По формулам гидравлики.
Зря Вы обиделись в 3 посте. Мой ответ во 2 посте, как и сейчас, был корректен, без всякого сарказма и высокомерия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 16:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных